Pe=308kwKx=0.5Cos=0.75ljs=311A请问上面的数据在民用住宅中一般选什么电缆4*150的够了吧?还有 通过计算电流ljs到底怎么选型呢?
Pe=308kw
Kx=0.5
Cos=0.75
ljs=311A
请问上面的数据在民用住宅中一般选什么电缆4*150的够了吧?
还有 通过计算电流ljs到底怎么选型呢?
免费打赏
cboy777
2008年02月21日 14:59:09
2楼
我的意思是选多大截面的 求高手
回复
li_xhuying
2008年02月21日 17:25:49
3楼
你没有提供敷设的环境,电缆考虑0.8的敷设系数,选择YJV185或是VV240的都可以.
回复
cboy777
2008年02月22日 08:35:29
4楼
直埋土壤的 过路部分加钢管
回复
张天师
2008年02月22日 09:00:51
5楼
首先根据电流值311A,确定上级开关整定值。如630/400A。然后根据此开关选择电缆。电缆要保护开关。即比开关大。再根据你的敷设方式旋转电缆规格。如埋底为YJV22(北京地区)。如果上级开关位置与供电位置远,还要考虑电压降和电流损毁问题。