电流互感器表示方法
tsanr001
tsanr001 Lv.2
2008年02月21日 10:22:54
来自于变压器
只看楼主

LB7-2202*400/50.2S/0.5/5P/5P的详细含义.请教

LB7-220
2*400/5
0.2S/0.5/5P/5P
的详细含义.请教
免费打赏
jxszf
2008年02月23日 22:14:05
2楼
它是应用在220KV线路上的电流互感器.变比是400/5,并联可以变成800/5,二次侧有4组,分别对应的精度不一样.有0.2S/0.5/5P/5P 四种.以适合不同的要求.不知我的回答是否对了,不好意思.
回复
tsanr001
2008年02月24日 10:38:23
3楼
谢谢,上边2*400表示什么意思呢?
回复
互感器
2008年02月24日 16:51:47
4楼


一次串联是400/5,并联可以变成800/5
回复
jhongsong123
2008年02月25日 12:51:30
5楼
0.2S/0.5/5P/5P的区分
0.2S用于计量
0.5用于测量
5P/5P两个可以用于保护:一般差动保护单独用于个绕组,过流、过负荷用一个绕组
回复
hqt____
2008年02月25日 13:08:21
6楼
2*400的含义是800/5,中间抽头400/5,正常用400/5
回复
lzj911127
2008年02月25日 21:39:32
7楼
我想请教一下,准确级的写法顺序不一样有区别吗,比如有的写0.2S/0.5/10P10,有的又写10P10/0.5/0.2S
回复
tungsang
2008年02月25日 23:09:55
8楼
写法没有区别,只是绕组的顺序不同!分别是1S1-2S1,2S1-2S2……如此类推
回复
chu_581@co163
2008年03月08日 09:28:59
9楼
学习了,谢谢
回复
mapengzha
2008年03月08日 11:55:10
10楼
到底是中间抽头分别是400/5和800/5还是传并联的关系
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 23:11:40
11楼
看后增长了知识,谢谢。
回复

相关推荐