10Km长的道路,双侧对称布置路灯(双灯头,400W+250W,均为高压钠),控制方式要求半夜关闭一侧的路灯。我想每个回路三相出线,每杆路灯的两个灯头均为同相,三相交替(ABCABCABC)或者大交替(AAABBBCCC)配电,但是由于全线太长,高压箱变又不能多,所以请教这样的每个回路一般选用多少的缆?每个回路最多能带多少杆灯(或者说最大供电半径多少),请教各位高人,不胜感激。
10Km长的道路,双侧对称布置路灯(双灯头,400W+250W,均为高压钠),控制方式要求半夜关闭一侧的路灯。
我想每个回路三相出线,每杆路灯的两个灯头均为同相,三相交替(ABCABCABC)或者大交替(AAABBBCCC)配电,但是由于全线太长,高压箱变又不能多,所以请教这样的每个回路一般选用多少的缆?每个回路最多能带多少杆灯(或者说最大供电半径多少),请教各位高人,不胜感激。
2楼
最大供电半径500米左右为好。
回复
3楼
10KM呀;设了几台箱变?
回复
4楼
不设箱变,设置地埋式变压器,投资少,接线简单,
双灯头的控制建议不要关闭一侧,而是关闭一个400W或250W光源.
路灯间距是多少米?
变压器容量一般为20-32KVA,1-1.5km左右设置一个
可采用高压控制(在白天可连变压器一起关闭),或低压控制,白天变压器还在运行
回复
5楼
甲方要求尽量少,我大概算一下,3~4台。单侧布置。
回复
6楼
路灯间距40米。甲方就要箱变,呵呵,没办法。
回复
7楼
10Km路灯如果设4台变压器,你的电缆怎么选型,用3×70+2×?这样很不合理。
回复
8楼
路灯间距40米。 1km有50个灯,每个灯400+250W,共32.5KW,按设置4台箱变考虑,每台箱变带125个灯,共81.25KW。一般设置4个回路,
每个回路 约20KW,要考虑电压损失,还要考虑末端短路电流。
至少采用YJV-95的电缆。
这样设置很不合理,我不知道甲方懂不懂,作为设计人员应向甲方陈述清
回复
9楼
4台箱变肯定少了,按供电半径800m计算的话,至少需要7台箱变(单侧布置),供电的话选用3×25+2×16或5×16的电缆,这样的话压降也能满足,从箱变出4根电缆,每一对路灯去4回供电,也就是400+250 400+250分别由4回带,这样的话,想停哪就停哪!我原来做的一个设计,业主要求不光是这,要按时段停,我们设计的是手控、光控加时控。布灯是按ABCABC来作的
回复
10楼
aaronjarreau 和 laoeer ,你们说得很对,我自己也核算了,电缆最小都得用70的,
我决定不这么做,要向甲方说清楚。
请问路灯一般最大用多少的缆,我做过的一般最大也就是35的。
依你们看,6~7台箱变是否合适,我感觉应该差不多了。谢谢!
回复
11楼
同意9楼的做法
回复