低压电缆头制作安装

(1)概述

低压电缆规格型号较多,以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。

(2)施工流程

摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接

(3)主要施工方法及技术措施

1)摇测电缆绝缘

a.选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于10MΩ。

b.电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

2)包缠电缆,套电缆终端头套

a.剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

c.将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

3)压电缆芯线接线鼻子

a.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。

b.将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接坑应在两道以上。大规格接线端子应采用液压机械压接。

c.根据不同的相位,使用黄、绿、红、四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

d.将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

e.根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

回复
dz5688
2008年02月21日 14:02:50
3楼
冷缩电缆终端头的制作工法

1 前言

在现代变、配电工程中,电缆以其施工维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛使用,冷缩电缆头也以其独有的优点得到广泛使用。

2 特点

冷缩电缆头,现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性,只要抽出内芯尼龙支撑条,可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙。

3 适用范围

本工法适用于10~35KV三芯电缆终端头的制作。

4 工艺原理

利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。

5 制作步骤

剥外护套、钢铠和内衬层→固定钢铠地线→缠填充胶→固定铜屏蔽地线→固定冷缩指套、冷缩管→端子压接→固定冷缩终端→密封端口→测试。

5.1 剥外护套、钢铠和内衬层

将电缆校直、擦净、剥去从安装位置到接线端子的外护套、留钢铠30mm、内衬套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散和划伤冷缩管。

5.2 固定钢铠地线

将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,除去钢铠上的油漆、铁锈,用大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。为固定牢固,地线应预留10~20mm,恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折,再用恒力弹簧缠绕。固定铜屏蔽地线也是如此。

5.3 缠填充胶

自断口以下50mm至整个恒力弹簧、钢铠及内护层,用填充胶缠绕两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。

5.4 固定铜屏蔽地线

将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。

5.5 固定冷缩指套、冷缩管

在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,使冷缩指套内的塑料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(从里看和指根对齐),再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。

清洁屏蔽层后,在指套端头往上100mm之内缠绕PVC带,将冷缩管套至指套根部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不要一直攥着未收缩的冷缩管,根据冷缩管端头到接线端子的距离切除或加长冷缩管或切除多余的线芯。

5.6端子压接

距冷缩管15mm处剥去铜屏蔽层,距铜屏蔽层15mm处剥去外半导体屏蔽层,按接线端子的深度切除各相绝缘层。将外半导体及绝缘体末端用刀具倒角,按原相色缠绕相角条,将端子插上并压接,按照冷缩终端的长度绕安装限位线。

用砂纸仔细打磨绝缘层表面,使其光滑无刀痕,无半导体残留点。并用清洁纸清洁,清洁时,从端头撸到外半导层,切不可来回擦。在铜屏蔽上绕半导电带,和冷缩管缠平。

5.7 固定冷缩终端

锉除压接毛刺、棱角,并清洗干净,用填充胶将端子压接部位的间隙和压痕缠平。将冷缩管终端套入电缆线芯并和限位线对齐,轻轻拉动支撑条,使冷缩管收缩(如开始收缩时发现终端和限位线错位,可用手把它纠正过来)。

5.8密封端口

分别在收缩后各相冷缩管和冷缩指套的端口处包绕半导体自粘带。这样,既能使冷缩管外半导体层与电缆外半导体屏蔽层良好接触,又能起到轴向防水防潮的作用。

包绕自粘带,是冷缩接头防潮密封的关键环节,要以半重叠法从接头一端起向另一端包绕,然后再反向包绕至起始端。每层包绕后,应用双手依次紧握,使之更好地粘合。包绕时应拉力适当,做到包绕紧密无缝隙。

5.9 测试

为保证制作电缆终端头万无一失,须进行绝缘电阻测试和直流耐压试验。

6 劳动组织

为避免电缆剥切后因长时间放置使芯线氧化以及杂质、水份、灰尘等的侵入,要求终端头的制作时间应尽量缩短。
回复
dz5688
2008年02月21日 14:05:38
4楼
7 机具设备

序号 机具设备名称 规格型号 用 途

1 分体式液压钳 FYQ-300 压电缆芯线接线端子

2 电工刀 剥外护套、绝缘层等

3 砂布 打磨绝缘层表面

4 锉子 锉除压接毛刺、棱角

8 质量控制

8.1 电缆外观应整洁无破损,并做绝缘电阻、直流耐压试验。

8.2 冷缩电缆终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。

8.3 在制作电缆终端头过程中应特别注意保持清洁,同时应尽量缩短制作时间,电缆剥切后,在空气中暴露的时间越长,侵入杂质、水分、气体、灰尘等的可能性就越大,从而影响终端头质量。因此要求在施工之前充分做好各项准备工作,保证制作时不间断,一气呵成。

9 效益分析

冷缩电缆终端头在施工上简便易行,勿需加热工具,可以节约劳动时间提高效率,一个冷缩电缆终端头在一个小时内就能完成;同时冷缩电缆终端头具有良好的防水防潮性能,为电缆的长期运行提供了有力的保证。
回复
dz5688
2008年02月21日 14:09:40
5楼
1 制作时对环境的要求


10kV电缆冷缩终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。


2 制作时对电缆的要求


所制作的10kV电缆外观应整洁无破损,并做绝缘电阻、直流耐压试验,经试验合格后方可进行。对暂缓制作的电缆头应用密封胶密封。


3 制作步骤


(1)剥外护套、钢铠和内衬层。将电缆校直、擦净、剥去从安装位置到接线端子的外护套、留钢铠30mm、内护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散,铜屏蔽皱褶部位用PVC带缠绕,以防划伤冷缩管。


(2)固定钢铠地线。将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,打光钢铠上的油漆、铁锈,用大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。为了牢固,地线要留10~20mm的头,恒力弹簧将其绕一圈后,把露的头反折回来,再用恒力弹簧缠绕。固定铜屏蔽地线也如此。


(3)缠填充胶。自断口以下50mm至整个恒力弹簧、钢铠及内护层,用填充胶缠绕两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。


(4)固定铜屏蔽地线。将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。


(5)缠自粘带。在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,目的是容易抽出冷缩指套内的塑料条。


(6)固定冷缩指套。先将指端的三个小支撑管略微拽出一点(从里看和指根对齐),再将指套套入尽量下压,逆时针先将大口端塑料条抽出,再抽指端塑料条。


(7)固定冷缩管。在指套指头往上100mm之内缠绕PVC带,将冷缩管套至指套根部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不要一直攥着未收缩的冷缩管,根据冷缩管端头到接线端子的距离切除或加长冷缩管或切除多余的线心。


(8)剥铜屏蔽、外半导层。距冷缩管15mm剥去铜屏蔽,记住相色线。距铜屏蔽15mm,剥去外半导层,按接线端子的深度切除各相绝缘。将外半导电层及绝缘体末端用刀具倒角,按原相色缠绕相角条,将端子插上并压接。按照冷缩终端的长度绕安装限位线。


(9)绕半导电带。在铜屏蔽上绕半导电带(和冷缩管缠平),用砂纸打磨绝缘层表面,并用清洁纸清洁。清洁时,从线心端头起,撸到外半导层,切不可来回擦,并将硅脂涂在线心表面(多涂)。


(10)固定冷缩终端。慢慢拉动终端内的支撑条,直到和终端端口对齐。将终端穿进电缆线心并和安装限位线对齐,轻轻拉动支撑条,使冷缩管收缩(如开始收缩时发现终端和限位线错位,可用手把它纠正过来)。


(11)固定密封管。用填充胶将端子压接部位的间隙和压痕缠平,从最上一个伞裙至整个填充胶外缠绕一层密封胶,终端上的密封胶外要缠一层PVC带,否则支撑条将和其粘连,一是支撑条不易拽出,二是密封管套在此部位收缩。如密封管与端子间有间隙,可把密封管翻卷过来,在端子上缠一些密封胶后再把密封管翻卷过来。


(12)密封冷缩指套。将指套大口端连地线一起翻卷过来,用密封胶将地线连同电缆外护套一起缠绕,然后将指套翻卷回来,用扎线将指套外的地线绑牢,安装完毕。


4 制作过程注意事项


(1)电缆终端头从开始剥切到制作完成必须连续进行,一次完成,防止受潮。


(2)剥切电缆时不得伤及线心绝缘。密封电缆时注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。


(3)同一电缆线心的两端,相色应一致,且与连接母线的相序相对应。


(4)尽管按照上述制作方法,可保证电缆终端头合格,但为万无一失,还应进行绝缘电阻和直流耐压试验。
回复
dz5688
2008年02月21日 14:11:29
6楼
电缆终端头与中间接头的运行要求及制作
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-NCDH200412023.htm
回复
dz5688
2008年02月21日 14:12:37
7楼
城镇配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。由于交联聚乙烯电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍交联聚乙烯电缆的终端头与中间接头的制作工艺。

1 对电缆终端头和中间接头的一般要求

与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求:

(1) 导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点的电阻要小且稳定,与同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和中间接头,其值要不大于1;对已运行的电缆终端头和中端接头,其比值应不大于1.2。

(2) 绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,所用绝缘材料不应在运行条件下加速老化而导致降低绝缘的电气强度。

(3) 密封良好。结构上要能有效地防止外界水分和有害物质侵入到绝缘中去,并能防止绝缘内部的绝缘剂向外流失,避免"呼吸"现象发生,保持气密性。

(4) 有足够的机械强度。能适应各种运行条件,能承受电缆线路上产生的机械应力。

(5) 能够经受电气设备交接试验标准规定的直流耐压试验。

(6) 焊好电缆终端头的接地线。,防止电缆线路流过较大故障电流时,在金属护套中产生的感应电压可能击穿电缆内衬层,引起电弧,甚至将电缆金属护套烧穿。
回复
dz5688
2008年02月21日 14:13:07
8楼
2 10kV及以下电缆终端头和中间接头的制作

由于交联聚乙烯电缆没有油,因而对电缆终端头和中间接头的密封性能也不需要像油浸纸绝缘电缆的要求那么严格。户内和户外的电缆终端头和中间接头都可以干包。

2.1 制作电缆终端头和中间接头需用的材料

(1) 分支手套(由软聚氯乙烯塑料制成)和雨罩(硬质聚氯乙烯塑料制成)是制作电缆终端头所必需,其中雨罩是保证户外电缆终端头有足够的湿闪络电压,其顶部有四个阶梯,使用时可按电缆绝缘外径大小,将一部分阶梯切除。

(2) 聚氯乙烯胶粘带,用于电缆终端头和中间接头的一般密封,但不能依靠它作长期密封用。

(3) 自粘性橡胶带,它是一种以丁基橡胶和聚异丁烯为主的非硫化橡胶,有良好的绝缘性能和自粘性能,在包绕半小时后即能自粘成一整体,因而有良好的密封性能。但它机械强度低,不能光照,容易产生龟裂,因此在其外面还要包两层黑色聚氯乙烯带作保护层。

(4) 黑色聚氯乙烯带,这种塑料带比一般的聚氯乙烯带的耐老化性好,其本身无粘性且较厚,因而在其包绕的尾端,为防松散,还要用线扎紧。

回复
dz5688
2008年02月21日 14:13:32
9楼
2.2 电缆终端头的制作

(1) 剥除塑料外套:根据电缆终端的安装位置至联结设备之间的距离决定剥塑尺寸,一般从末端到剖塑口的距离不小于900m。

(2) 锯铠装层:在离剖塑口20mm处扎绑线,在绑线上侧将钢甲锯掉,在锯口处将统包带及相间填料切除。

(3) 焊接地线:将10~25mm2的多股软铜线分为三股,在每相的屏蔽上绕上几圈,若电缆屏蔽为铝屏蔽,要将接地铜线绑紧在屏蔽上;若为铜屏蔽,则应焊牢。

(4) 套手套:用透明聚氯乙烯带包缠钢甲末端及电缆线芯,使手套套入,松紧要适度。套入手套后,在手套下端用透明聚氯乙烯带包紧。并用黑色聚氯乙烯带包缠两层扎紧。

(5) 剥切屏蔽层:在距手指末端20mm处,用直径为1.25mm的镀锡铜丝绑扎几圈,将屏蔽层扎紧,然后将末端的屏蔽层剥除。屏蔽层内的半导体布带应保留一段,将它临时剥开缠在手指上,以备包应力锥。

(6) 包应力锥:用汽油将线芯绝缘表面擦试干净(主要擦除半导体布带粘附在绝缘表面:上的炭黑粉)。用自粘胶带从距手指20mm处开始包锥。锥长140mm,最大直径在锥的一半处。锥的最大直径为绝缘外径加 15mm。然后将半导体布带包至最大直径处,在其外面,从屏蔽切断处用2mm铅丝紧密缠绕至应力锥的最大直径处,用焊锡将铅丝焊牢,下端和绑线及铜屏蔽层焊在一起(铝屏蔽则只将铅丝和镀锡绑线焊牢)。最后在应力锥外包两层橡胶自粘带,并将手套的手指口扎紧封口。

(7) 压接线鼻子:在线芯末端长度为线鼻子孔深加5mm处剥去线芯绝缘,然后进行压接。压好后用自粘橡胶带将压坑填平,并用橡胶自粘带包缠线鼻子和线芯,将鼻子下口封严,防止雨水渗入芯线。

(8) 包保护层:从线鼻子到手套分岔处,包两层黑色聚氯乙烯带。包时应从线鼻子开始,并在线鼻子处收尾。

(9) 标明相色:在线鼻子上包相色塑料带两层,标明相色,长度为 80~100mm。也应从末端开始,末端收尾。为防止相色带松散,要在末端用绑线绑紧。

(10) 绝缘线芯长度:从绝缘线芯末端至应力锥接地处的距离应不小于400mm。

(11) 防雨罩:对户外电缆终端头还应在压接线鼻子前先套进防雨罩,并用自粘橡胶带固定,自粘带外面应包两层黑色聚氯乙烯带。从防雨罩固定处到应力锥接地处的距离要小于400mm。

回复
dz5688
2008年02月21日 14:14:11
10楼
2.3 电缆中间接头的制作

(1) 切割塑料外套:将需要连接的电缆两端头重叠,比好位置,切除塑料外套,一般从末端到剖塑口的距离为600mm左右。

(2) 锯铠装层:从剖塑口处将钢甲锯掉,并从锯口处将统包带及相间填充物切除。

(3) 剥除电缆护套:在剥除电缆护套时,注意不要将布带(纸带)切断,而要将其卷回到电缆根部作为备用。

(4) 剥除屏蔽层:将电缆屏蔽层外的塑料带和纸带剥去,在准备切断屏蔽的地方用金属线扎紧,而后将屏蔽层剥除并切断,并且要将切口尖角向外返折。

(5) 剥离半导体布带:将线芯绝缘层上的半导体布带剥离并卷回根部备用。

(6) 压接导体:将电缆绝缘线芯的绝缘按连接套管的长度剥除,而后插入连接管压接,并用锉刀将连接管突起部分锉平、擦试干净。

(7) 清洁绝缘表面:将靠近连接管端头的绝缘削成圆锥形,用汽油润湿的布揩净绝缘表面。

(8) 绕包绝缘

等绝缘表面去污溶剂(汽油)完全挥发后,用半导体布带将线芯连接处的裸露导体包缠一层;

用自粘橡胶带以半迭包的方法顺长包绕绝缘;

用半导体布带绕包整个绝缘表面;

用厚0.1mm的铝带卷绕在半导体布带上,并与电缆两端的屏蔽有 20mm左右的重叠,再用多股镀锡铜线扎紧两端,然后用软铜线在屏蔽线上交叉绕扎,交叉处及两端与多股镀锡铜线焊接;

用塑料胶粘带以半迭包法绕包一层,其外再用白纱带绕包一层。

(9) 芯合拢:将已包好的线芯并拢,以布带填充并使之恢复原状,并用宽布带绕包扎紧。

(10) 绕包防水层:用自粘橡胶带绕包密封防水层成两端锥形的长棒形状后,再用塑料胶粘带在其外绕包三层。