【电气学院】一次搞懂”五防闭锁”!
电气学院
2019年05月27日 14:03:58
只看楼主

浅谈电力“五防”闭锁系统 导读 随着电子技术在各个行业领域的飞速发展,电力的“五防”也将发生革命性的转变。现代电力系统规模不断扩大,从而促使电压的等级也得到了进一步提高。为了使电力系统的安全稳定运行能够得以充分保障,并将各种操作事故防范于未然,因此不仅要加强运行管理的手段,与此同时还要对电力“五防”工作引起充分的重视。下面小编就为大家整理了“五防”闭锁的相关知识点,一起来看一下吧~

浅谈电力“五防”闭锁系统


导读


随着电子技术在各个行业领域的飞速发展,电力的“五防”也将发生革命性的转变。现代电力系统规模不断扩大,从而促使电压的等级也得到了进一步提高。为了使电力系统的安全稳定运行能够得以充分保障,并将各种操作事故防范于未然,因此不仅要加强运行管理的手段,与此同时还要对电力“五防”工作引起充分的重视。下面小编就为大家整理了“五防”闭锁的相关知识点,一起来看一下吧~


一、“五防”的概念


电力系统的“五防”是指:

①防止误分、合断路器。

②防止带负荷分、合隔离开关。

③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。

④防止带接地线(接地开关)送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。

⑤防止误入带电间隔。

二、“五防”的必要性


电力系统的电气操作都需要一定的操作程序,每一个操作步骤都是固定的而且不可跳跃的,因此为了防止运行人员、检修人员和其他的人员因为操作不当而引起不必要的事故,提出了“五防”闭锁的概念。


“五防”闭锁是防止运行人员的误操作事故而采取的一种积极措施,“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。


QQ图片20190527135503.jpg


三、高压开关柜的“五防”


1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)


2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)


3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)


4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)


5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)


QQ图片20190527135626.png

1防止误入带电间隔

2防止带接地线合闸

3防止带负荷合闸

4防止带电挂接地线

5防止带负荷拉刀闸  


四、高压开关柜操作的“五防”


五防,通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”。


1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)     


2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)   


3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)   


4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)   


5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)


640.webp (67).jpg


变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。     


电气“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。     


防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。


五、常规防误闭锁装置


常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁。


1、机械闭锁


机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。


640.webp (68).jpg


然而机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。


2、程序锁(或称机械程序锁)


程序锁是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,所以应用范围较广。程序锁在操作过程中有钥匙的传递和钥匙数量变化的辅助动作,符合操作票中限定开锁条件的操作顺序的要求,与操作票中规定的行走路线完全一致,所以也容易为操作人员所接受。


QQ图片20190527135842.png

程序锁在使用中所暴露的问题是:


①某些程序锁功能简单,只能在较简单的接线方式下采用,由于不具备横向闭锁功能,在复杂的接线方式下根本不能采用;


②具有较灵活闭锁方式的程序锁虽然能满足复杂的接线,但在闭锁方案中必须设置母线倒排锁,使得操作过程十分复杂;


③在大容量的变电站中,隔离开关分合闸采用按钮控制电动机正反转,而程序锁对按钮无法进行程序控制;


④程序锁也需要众多的程序钥匙,由于安装不规范、生产工艺及材料差等问题,使程序锁易被氧化锈蚀、发生卡涩,致使一定时间内失去闭锁功能;


⑤倒闸操作中,分、合两个位置的精度无法保证;


⑥程序锁使用时,必须从头开始,中间不能间断。所以程序锁现在已不采用。


3、电气闭锁


电气闭锁是通过电磁线圈的电磁机构动作,来实现解锁操作,在防止误入带电间隔的闭锁环节中是不可缺少的闭锁元件。电气闭锁的优点是操作方便,没有辅助动作,但是在安装使用中也存在以下几个突出问题:


QQ图片20190527135957.png


①一般来说电磁锁单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能。需要和电气联锁电路配合使用才能具有正反向闭锁功能;


②作为闭锁元件的电磁锁结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率;


③需要敷设电缆,增加额外施工量;


④需要串入操作机构的辅助触点。根据运行经验,辅助触点容易产生接触不良而影响动作的可靠性;


⑤在断路器的控制开关上,一般都缺少闭锁措施。


4、微机防误闭锁


微机防误闭锁的原理,微机防误闭锁系统一般由防误主机、电脑钥匙、遥控闭锁控制单元、机械编码锁、电气编码锁及智能锁具等功能元件组成,完全满足电气设备“五防”功能的要求。


640.webp (69).jpg


系统建立闭锁逻辑数据库,将现场大量的二次电气闭锁回路变为计算机中的防误闭锁规则库,防误主机使用规则库对模拟预演操作进行闭锁逻辑判断,记录符合防误闭锁规则的模拟预演操作步骤,生成实际操作程序。防误主 机按照实际操作程序,根据设备闭锁方式的不同采用以下三种方式进行解锁操作:


1)电脑钥匙解锁;

2)通过遥控闭锁控制单元等直接控制智能锁具解锁;

3)通过通讯接口对监控系统执行解锁。


640.webp (70).jpg


运行人员按照防误主机及电脑钥匙的提示,依次对设备进行操作。对不符合程序的操作,设备拒绝解锁,操作无法进行,从而防止误操作的发生。通过跟踪现场设备的实际状态、接收电脑钥匙的回传信息,防误主机对当前操作进行确认后,进行下一步操作,直到操作任务结束。


QQ图片20190527140135.png


六、传统与现代防误闭锁技术比较


电气防误操作是建立在二次操作回路上的一种防误功能,一般通过断路器和开关的辅助接点,在其操作二次回路上串入并相互联锁来实现。微机“五防”则是一种采用计算机技术,用于高压开关设备防止电气误操作的装置。通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁等功能元件组成。现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有断路器、开关、地线、地线开关、遮拦网门(开关柜门),上述设备需由软件编写操作闭锁规则程序。微机防误闭锁系统与传统电气二次防误技术比较,各有主要有以下几点区别:


(1)电气二次防误闭锁回路是一种现场电气联锁技术, 主要通过相关设备的辅助接点连接来实现闭锁。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁可靠。但这种方式需要接入大量的二次电缆,接线方式较为复杂,运行维护较为困难,辅助接点设备工作不可靠。


(2)微机防误闭锁系统一般不直接采用现场设备的辅助接点,接线简单,通过防误闭锁系统微机软件规则库和现场锁具实现防误闭锁。


(3)电气闭锁回路一般只能防止断路器、隔离开关和接地开关的误操作,对误入带电间隔、接地线的挂接(拆除)等则无能为力。不能实现完整的"五防"功能。


(4)微机防误闭锁系统可根据现场实际情况,编写相应的"五防"规则程序,可以实现较为完整的"五防"功能和杜绝不正常的操作行为发生(易引发恶性事故发生),但是在微机系统故障而解除闭锁时,"五防"功能完全失去。另外,电动操作的隔离开关和接地开关的二次操作回路绝缘破坏还极易导致开关的误拉和误合。


七、总结


随着计算机及网络通信技术的发展,变电站自动化技术对电气"五防"系统的要求进一步提高,传统电气防误闭锁方式已不能满足要求,而作为变电站综合自动化运用发展方向的微机防误闭锁系统,在功能方面还有待进一步完善和提高。从目前的运行情况来看,为了安全可靠起见,在大力推广应用微机防误闭锁系统的同时,适度保留传统闭锁方式或将微机防误闭锁系统接点引入到电动操作回路中,应该是比较有效的防误闭锁措施。