20KV电压等级,所带变压器是1600KVA,高压柜用带熔丝的环网柜,这个环网柜的转移电流应该不小于多少才安全????谢谢!!!!

20KV电压等级,所带变压器是1600KVA,高压柜用带熔丝的环网柜,这个环网柜的转移电流应该不小于多少才安全????


谢谢!!!!
免费打赏
wxrang16
2008年12月24日 22:36:18
2楼
额定电流按1600/20/1.732,考虑一定的裕量就可以了。转移电流是个专业术语,用的不多的。
回复
jsntzhj1976
2008年12月25日 08:33:03
3楼
满云回答有问题啊,呵呵。
珠海LK或附件东方的负荷开关样本上对转移电流有专门的阐述
根据他的阐述,Pmax=0.097V*I,由此可以得出20kV 1600的变压器,较合适的转移电流应该为830A,所以一般选取1000左右的转移电流负荷开关即可。当然了,也要和他所配的熔断器安秒特性相匹配啊。
回复
电隐
2009年01月17日 09:02:59
4楼
同意楼上的帖子。Pmax=0.097V*I,由此可以得出20kV 1600的变压器,较合适的转移电流应该为830A,所以一般选取1000左右的转移电流负荷开关即可。当然了,也要和他所配的熔断器安秒特性相匹配啊。