檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
循1序2渐3进4
2008年02月20日 16:21:20
只看楼主

檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的

檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的

1203495921662.JPG

免费打赏
小榕树
2008年02月21日 18:46:46
2楼
是不是风吸力影响不过的?强度够么?
回复
循1序2渐3进4
2008年02月21日 21:47:27
3楼
强度不够
我看别人差不多跨度的都是用的这个檩条
回复
mayunjun
2008年02月22日 11:29:23
4楼
6米跨檩条设置一道拉条,拉条设置不合理且檩条间距最好不超过1.5米,应该设置两道拉条。你设计的这个檩条在你这个计算条件下,强度很难满足,应适当提高檩条型号。若一定要选择这个檩条型号的话,可以按连续檩条进行计算,但连续檩条在跨中第一支座的构造要求必须准确,第一支座构造与其它中间支座构造不一样,按连续檩条设计时必须选择Z型檩条,C型檩条无法满足连续檩条在支座部位的连接构造要求。
回复
candidate
2008年02月23日 12:43:40
5楼
6m的跨度设置一道拉条是没有问题的吧,檩条间距最好不超过1.5米。不知道你的屋面板是什么型号的彩钢板?屋面自重除去檩条自重0.3一般不会有的,0.2就差不多了
回复
725z
2008年02月24日 09:49:37
6楼
屋面自重除去檩条自重0.3太大,我算是0.1。以下是收集的资料:
1、双层压型板约0.1kN/m2。
玻璃棉自重0.5~1.0kN/m3。一般厚度为80~100mm。面荷载约为0.05~0.1kN/m2。
加上拉条、压杆之类的构件约0.01~0.02kN/m2。
总计不会超过0.25kN/m2。

如果保温材料不是玻璃棉,如岩棉之类的物质,面荷载就会大一些。可能会超过0.3kN/m2。
=======================================
1、对单层彩板库房的恒荷载算发举一个例子:
若采用0.5mm后820型单板和C160X60X20X2.0的檩条(檩条间距为1.5米),
单板每平米的重量为:0.5X7.85/0.82=4.787Kg
檩条每平米的重量为:2.5X(0.16+0.06X2+0.02X2)X7.85/1.5=4.187Kg
合计:8.974Kg,即为0.08974KN/m2,应适当放大,恒荷载可取0.1~0.15KN/m2。
2、活荷载取值按门刚规程CECS102:2002中3.2.2对受荷水平投影面积大于60平米的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取0.30KN/m2和雪荷载两者中的较大值,小于60平米的刚架构件,则取0.50KN/m2和雪荷载两者中的较大值,但计算檩条时不论刚架构件受荷水平投影面积多大均应取0.50KN/m2和雪荷载两者中的较大值。活荷载最小值0.30KN/m2,肯定不能取0.20KN/m2。
回复
hbl33
2008年02月24日 11:05:10
7楼
主要是风吸力作用下算不过,檩条太小了些。可以考虑用双层拉条,比较经济。
回复
宛溪吟月
2008年02月24日 14:25:32
8楼
同意四楼,我按上海计算结果如下
-----------------------------------------------------------------------------
| 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 |
| 输入数据文件: lt-1 |
| 输出结果文件: LT.OUT |
| 设计时间: 2/24/2008 |
-----------------------------------------------------------------------------

===== 设计依据 ======

建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)

===== 设计数据 ======

屋面坡度(度): 5.711
檩条跨度 (m): 6.000
檩条间距 (m): 1.600

设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算

檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C160X60X20X2.5

钢材钢号:Q235钢

拉条设置: 设置两道拉条
拉条作用: 能约束檩条上翼缘

净截面系数: 1.000

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为 1/150

屋面板为两跨或两跨以上面板
屋面板能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性

每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06

建筑类型: 封闭式建筑
分区: 中间区

基本风压: 0.578
风荷载高度变化系数: 1.000
风荷载体型系数: -1.150
风荷载标准值 (kN/m2): -0.665

屋面自重标准值(kN/m2): 0.200
活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.200
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000



===== 截面及材料特性 ======

檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C160X60X20X2.5
b = 60.000 h = 160.000 c = 20.000 t = 2.500
A = 0.7480E-03 Ix = 0.2881E-05 Iy = 0.3596E-06
It = 0.1559E-08 Iw = 0.1888E-08
Wx1 = 0.3602E-04 Wx2 = 0.3602E-04 Wy1 = 0.1947E-04 Wy2 = 0.8660E-05

钢材钢号:Q235钢
fy = 235.000 f = 205.000 ff = 220.348

-----------------------------------------------------------------------------

===== 截面验算 ======

-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 |
-----------------------------------------------

弯矩设计值(kN.m): Mx = 7.050
弯矩设计值(kN.m): My = 0.016

有效截面计算结果:
Ae = 0.7376E-03 Iex = 0.2816E-05 Iey = 0.3592E-06
Wex1 = 0.3472E-04 Wex2 = 0.3472E-04 Wex3 = 0.3570E-04 Wex4 = 0.3570E-04
Wey1 = 0.1950E-04 Wey2 = 0.8639E-05 Wey3 = 0.1950E-04 Wey4 = 0.8639E-05

截面强度(N/mm2) : Sgmmax = 203.840 <= 205.000

-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------

弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -5.004
弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.004

有效截面计算结果:
全截面有效。

截面强度(N/mm2) : Sgmmaxw = 139.369 <= 220.348

按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:
下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: χ = 0.770
垂直荷载引起的下翼缘侧向弯矩: My’= -0.064
下翼缘的稳定性(N/mm2): fstabw = 201.705 <= 205.000

------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------

垂直于屋面的挠度(mm) : v = 33.345 <= 40.000

-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算满足 ======

-----------------------------------------------------------------------------
檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
-----------------------------------------------------------------------------
回复
天涯居士
2008年02月24日 20:31:46
10楼
·低价资源股 蓄势充分
回复
循1序2渐3进4
2008年02月25日 12:45:17
11楼
非常感谢楼上各位达人的指点!!
回复
tzpwml
2008年02月26日 13:11:25
12楼
首先你的恒载是不是重了点?0.3?你的屋面放了什么东西?6米柱距,一道拉条太小了点,一般上了6M的话都是两道拉条.还有就是人家6M用这个型号可以,你不一定可以,因为工程地点不一样,那么各类荷载工况也不一样啊,还有,用160X2.5的檩条还不如用200X2的檩条,要尽量采用薄而高的截面
回复

相关推荐

APP内打开