请教一下速冻库降温很慢
qq_1558512037660
2019年05月22日 16:01:42
来自于制冷技术
只看楼主

请教一下,建立一个小速冻库,2.5*3.5*2.5,速冻架200米,分三个阀,机器15匹比泽尔,拉温一直很慢,机器挂霜,请教一下老师是什么原因,怎么改

请教一下,建立一个小速冻库,2.5*3.5*2.5,速冻架200米,分三个阀,机器15匹比泽尔,拉温一直很慢,机器挂霜,请教一下老师是什么原因,怎么改
免费打赏
荣昌制冷
2019年05月23日 06:31:14
2楼

冷库的配置上,搁架管少了一点,配250m就好了。

压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是一项操作调整的前提和原则性要求!也是衡量系统是否正常的重要标志!

压缩机结了霜,压缩效率将会大大降低,严重时甚至无压缩能力。由于运转温度低,润滑油的粘度大,流动性差,影响润滑,严重时会损坏机件或压缩机。

膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这也是一项操作调整的前提和原则问题。如果调动开启度变大或变小,就无法辨别是膨胀阀的调节问题还是系统加多加少了制冷剂。所以要求先做好前提调整,待运行稳定后再根据反应出的具体工况对系统进行分析判断。