Ijs= P/(1.732*0.38*0.5)还是Ijs= P/(1.732*0.38),钠灯计算时用不用考虑COS=0.5???有单灯就地补偿情况下。
Ijs= P/(1.732*0.38*0.5)还是Ijs= P/(1.732*0.38),钠灯计算时用不用考虑COS=0.5???
有单灯就地补偿情况下。
2楼
个人觉得应该按补偿后的算COS=0.85
回复
3楼
自己就解决了问题了麻!
设计中肯定以单灯补偿后计算电流,一般还比0.85要高些,这些在设计中必须要交代,避免设计漏洞
回复
4楼
就地补偿后功率因素一般都为0.8以上,而且现在规范要求在0.8以上,要是没有的话就是不合格产品了。
回复
5楼
既然已经有单灯补偿了,功率因数就不用0.5了,应是补偿后的,一般是0.8以上。所以应是Ijs= P/(1.732*0.38*0.8)
回复
6楼
补偿一般是0.85以上,我们这设计要求都是做到0.9,所以应是Ijs= P/(1.732*0.38*0.9)
回复
7楼
但我们这的设计人还是选用0.6或0.5 真是浪费啊!:Q
回复
8楼
感谢楼主,下载学习!
回复
9楼
可用、能用、有用、实用、好用!
回复
10楼
互相学习,共同提高!
回复
11楼
感谢楼主无私奉献提供资料。
回复