为何大多消防电气平面图布线只画“一根线”?
szg720218
szg720218 Lv.2
2005年01月24日 20:44:24
来自于防雷减灾
只看楼主

看了不少消防电气图,大多数布线只是画一根信号总线把各个元件(水流指示器、防火阀、声光报警装置等需要电源二总线的元件)串起来,不画电源总线、通讯总线、联动总线、联动电源总线等,有的把消防广播单独画了线,也是串一串,也不说明是电源线还是广播线。是不是消防电气图习惯都这样做?还是我看不明白?请各位前辈指教。不胜感激!

看了不少消防电气图,大多数布线只是画一根信号总线把各个元件(水流指示器、防火阀、声光报警装置等需要电源二总线的元件)串起来,不画电源总线、通讯总线、联动总线、联动电源总线等,有的把消防广播单独画了线,也是串一串,也不说明是电源线还是广播线。
是不是消防电气图习惯都这样做?还是我看不明白?请各位前辈指教。不胜感激!
免费打赏
大鼻山
2005年01月31日 22:39:54
12楼
一根线肯定是错误的,审图的也不答应啊
回复
wengpeng
2005年01月31日 23:02:51
13楼
我是画在一起的(即只画一根线),但说明中注释不同类型线均分管敷设,并在图纸上用不同线性区分各代表哪几类线,个人认为这样既可以表述清楚,又使图纸简洁。
回复
大鼻山
2005年02月01日 09:06:08
14楼
只画1根线是极其荒谬的:那5根并行敷设的机会太少了;你准备浪费多少线啊?!
回复
leon_sncn
2005年02月01日 13:28:29
15楼
我有时间就画全,没时间就画单线图
3年了,审图时还没问题。
但最好画全。。。。。。。。。。
回复
大鼻山
2005年02月01日 22:53:14
16楼
千万别撞上我,,,,,
回复
家辉
2005年02月02日 00:10:58
17楼
一根代表敷设路径,至于多少线和管,由消防施工单位深化啊。实际都是按施工深化图纸施工的。
回复
pingboy475587
2005年02月02日 01:16:19
18楼
毕竟是系统图呀!
回复
liuyijunyijun
2005年02月02日 08:05:45
19楼
应该都有!
回复
xqhwm
2005年02月02日 10:53:06
20楼
你要是在武汉审图就肯定被~~~~~~~~~~~~~~~
砰~~~~
毙了!
不过在单线上有加标志外!!!!
别生气!!!!!
回复
大鼻山
2005年02月02日 12:48:23
21楼

这样的图纸,消防局如何审批呢?看来上海比较宽松啊
回复

相关推荐

APP内打开