为何大多消防电气平面图布线只画“一根线”?
szg720218
szg720218 Lv.2
2005年01月24日 20:44:24
来自于防雷减灾
只看楼主

看了不少消防电气图,大多数布线只是画一根信号总线把各个元件(水流指示器、防火阀、声光报警装置等需要电源二总线的元件)串起来,不画电源总线、通讯总线、联动总线、联动电源总线等,有的把消防广播单独画了线,也是串一串,也不说明是电源线还是广播线。是不是消防电气图习惯都这样做?还是我看不明白?请各位前辈指教。不胜感激!

看了不少消防电气图,大多数布线只是画一根信号总线把各个元件(水流指示器、防火阀、声光报警装置等需要电源二总线的元件)串起来,不画电源总线、通讯总线、联动总线、联动电源总线等,有的把消防广播单独画了线,也是串一串,也不说明是电源线还是广播线。
是不是消防电气图习惯都这样做?还是我看不明白?请各位前辈指教。不胜感激!
lengbing
2005年01月24日 21:22:49
2楼
你看的图纸是不对的,但因为消防产品厂家太多,审图的也不愿提这类问题,在我的消防平面图上,一般有5类以上线型来区别各回路。
回复
小影子0410
2005年01月25日 12:13:01
3楼
我也都是分开画的
回复
gejils.w
2005年01月25日 12:53:53
4楼
我也习惯分开画,但是有很多图纸都是用的一根线,是不是共管敷设呢?
回复
家辉
2005年01月25日 19:12:58
5楼
一般来说消防报警及联动控制系统,都会有施工方进行二次深化设计的,画一个线就是都留给了深化设计;
不过我作做时都是把各种线路都表示出来的。
回复
mage780705
2005年01月25日 19:24:58
6楼
我也遇到了同样的问题,只有对照系统图来看,我认为应该对不同的回路分别标清楚,布置其它人什么意见
回复
zn28
2005年01月25日 19:40:49
7楼
分开来画吧。。。对已对人都有好处。
回复
hlfcs
2005年01月25日 19:50:11
8楼
我是分开 画的
回复
twb620810
2005年01月27日 08:52:22
9楼
跟系统图对应画
回复
vlsa
2005年01月31日 15:46:05
10楼
分开画
回复
ted160
2005年01月31日 22:20:08
11楼
作图力求简洁、易懂,表达准确。
但也不能简洁到如此地步,只画一根线,令人难以读懂。
回复

相关推荐

APP内打开