随着我国电力系统的不断发展,金属封闭开关整体设备已经被广泛用在电力系统中,这些开关设备在运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成高压开关柜内部因受潮而发生放电现象,陕西赛普瑞认为这不但容易造成高压开关柜的不稳定运行,而且影响配电系统和变电站的供电质量,对整个供电效果带来影响。 开关柜放电原因有哪些?
随着我国电力系统的不断发展,金属封闭开关整体设备已经被广泛用在电力系统中,这些开关设备在运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成高压开关柜内部因受潮而发生放电现象,陕西赛普瑞认为这不但容易造成高压开关柜的不稳定运行,而且影响配电系统和变电站的供电质量,对整个供电效果带来影响。
开关柜放电原因有哪些?
1、施工工艺达不到要求
变电站内电缆沟施工工艺粗糙,电缆沟内部未经严格压光处理,后续改造工程野蛮施工,造成电缆沟壁崩塌,导致盖板不能正常就位。电缆沟封堵不严水汽,尘土通过柜底部缝隙进入开关柜内部,使支持绝缘子、套管等绝缘件凝露积尘严重,出现污垢和放电现象。
2、自然通风散热效果差
KYN61开关柜多采用封闭式结构,内部的手车室、母线室、电缆室和低压室之间也是相互独立的,设计制造时柜体结构未充分考虑合理有效的自然通风散热问题。由于KYN61系列开关柜是全封闭式结构,没有透气孔,且出线全是电缆出线,电缆沟上来的潮气易积聚在柜内,加之柜内通风不畅,当环境温度变化时,易产生凝露,造成绝缘强度降低。开关柜内由于大量采用了压铸环氧树脂为材料的绝缘部件,尤其是高压电缆外绝缘层、环氧浇注电流互感器、酚醛环氧绝缘罩、相间隔板等复合绝缘材料的憎水性较差,若绝缘材料材质不好,空气湿度大且污秽严重,运行中会导致吸潮凝露,导致表面泄露电流增大。当介质受潮、脏污或有破损时,由于潮湿,介质表面的游离电子增加,引起传导电流增加,绝缘电阻相应降低,绝缘下降到一定程度时即引起局部沿面放电闪络,最终发展成相间短路或接地短路事故。
如何处理开关柜放电现象?
1、优化开关柜内运行环境
陕西赛普瑞认为防止开关柜放电最主要的一点就是加强变电站防潮防尘处理,定期清理35kV开关室内卫生,避免室内出现浮尘,在开关室内加装工业除湿机,保持开关室内清洁和良好的温湿度环境。用防火泥对柜内进出线孔及孔洞进行密封处理,并在开关柜柜体内安装SPR-CN-S1智能除湿器,“SPR-CN-S1”型智能除湿器由于体积小,重量轻可避免开关室内部绝缘安全距离。采用微处理器控制技术,可手动和自动切换投运。装置由送风系统、除湿系统和智能控制系统组成,潮湿空气经风扇吸入后,通过特殊风道流动,先经除湿系统降温除湿,将潮湿空气置换成水分,通过排水管在电缆室串联统一排到室外,然后通过对除湿后的空气加热升温,使其相对湿度降低。经过充分循环,使柜内空气湿度降至凝露点以下,完成整个除湿过程。
“SPR-CN-S1”型智能除湿器
SPR-CN-S1智能除湿器
2、产品的检验及质量控制
(1)对开关柜内组部件原材料的检查,即常说的进货质量控制。主要包括的元器件有真空泡、断路器、环氧树脂绝缘件、电流互感器、电压互感器、避雷器、铜排、钣金等,这些元器件应在供应商厂家处按标准进行试验,并出具试验报告。同时在场内还要对CT、PT逐台进行局部放电检测及励磁特性试验;对于开关柜内绝缘件要进行抽样检验,试验项目包括但不限于工频耐压试验、局部放电试验、温升试验、机械特性试验、绝缘层热性能、阻燃试验,X光透视探伤检查等。
(2)对开关柜整体性能的试验检查,即常说的最终质量控制。成套开关柜的出厂试验室对产品的整组试验,检验各元器件间互相是否匹配,整体性能是否达到要求。出厂试验包括:主回路的绝缘试验、辅助和控制回路的绝缘试验、主回路电阻测量、设计检查及外观检查、机械操作及联锁试验、局部放电测量等。
总结:开关柜在运行过程中可能会出现放电与带电问题,并且该问题会对开关柜以及整个电网系统造成一定影响,因此相关工作人员要正确对待电网开关柜放电带电问题,综合考虑开关柜所处环境、检测技术、开关柜具体问题信息等多种因素采取相应的技术与防范措施,为开关柜运行提供安全保障,创建良好安全的电网运行环境。