我在做上海的泵房时很多用的是稳压泵我想问一下能不能用自吸泵作为消防泵

我在做上海的泵房时很多用的是稳压泵
我想问一下能不能用自吸泵作为消防泵
免费打赏
vectra
2005年01月28日 10:29:45
12楼
自吸时间是和配管、水泵特性及吸上高度有关系的。设计时注意保证能在接到火灾报警信号10min内送水。

相比较采用气压吸水罐的做法,系统更加简单,因而可靠。

主要是对于适用《建规》的对象说的。
回复
yjd-0828
2005年01月28日 12:14:04
13楼
这种问题基本没有讨论价值!是硬道理