消防泵能不能采用自吸泵
ryszh
ryszh Lv.2
2005年01月24日 20:21:42
只看楼主

我在做上海的泵房时很多用的是稳压泵我想问一下能不能用自吸泵作为消防泵

我在做上海的泵房时很多用的是稳压泵
我想问一下能不能用自吸泵作为消防泵
免费打赏
ldsun
2005年01月24日 21:07:01
2楼
卖自吸泵的说可以,我也用过一回,目前不知道后果。
回复
qing_hee
2005年01月24日 22:38:32
3楼
《建规》消防泵宜采用自灌式吸水。《高规》和《自喷水》消防泵、稳压泵应采用自灌式吸水方式。楼主可以看看规范就清楚了。
回复
xiaochuang_ok
2005年01月24日 22:49:25
4楼
我觉得不可以,仅做为参考!
回复
neardespring
2005年01月26日 13:28:49
5楼
即使使用自吸也应考虑配套设施(如水池等)与水泵有关水位等的联系,并应核对是否满足规范的要求。
回复
molv
2005年01月26日 14:44:27
6楼
自吸泵 的自动吸水时间大约5min,您说消防泵能不能采用?!
回复
waterdwg
2005年01月27日 14:37:48
7楼
应该是不可以的,别跟规范过不去啊!
回复
vectra
2005年01月27日 17:00:08
8楼
为什么不可以,我都做出去几个了,别吓我啊
回复
ytqonline
2005年01月27日 21:42:31
9楼
不能的,规范都说得很清楚
回复
ytqonline
2005年01月27日 21:47:14
10楼
无内容!
回复
qinmei
2005年01月28日 09:46:54
11楼
等水泵抽上水时,可能房子已烧光了!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开