400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

1203408234732.gif

免费打赏
king_flly
2010年10月13日 15:28:23
42楼
那还有冲击电流呢,很短的时间是不用考虑的
回复
huangchmin
2010年10月14日 09:49:23
43楼
考虑压降 可以把电缆增大一级就行
400*60/1.732/380/0.85=42.9A
考虑启动电流 断路器选63A
回复
lighti
2010年10月14日 11:44:02
44楼
这么大的电流 电压降肯定不小 路灯配电一定要进行电压降计算
回复
hualijialj
2010年10月19日 17:45:01
45楼
400*(1+20%)*60/1.732/380/功率因数
功率因数一般取0.8以上。取0.9则计算电流48.6A。用25的电缆就可以了
回复
auto_best
2010年10月19日 22:10:06
46楼
谢谢,学到知识,不错
回复
z54zqf
2010年11月18日 18:15:14
47楼

加20%是什么意思?为什么要加
回复
z54zqf
2010年11月19日 17:13:40
48楼

对啊对啊!我也正纳闷这事呢!我算出来也是40.5A
回复
elfyw
2011年02月16日 22:36:42
49楼
感谢楼主,学习一下
回复
只睡六小时
2011年02月25日 11:49:45
50楼
我考虑到是压降问题,变压器应该置于该段线路中间。如果置于一端,按30/米一基路灯的话,全线长达1.8KM了,末端压降达到24.71%,严重超过了规定的10%。如果中间的话,功率就减半,线路长减半,末端压降为6.18%.功率因数按0.8,电缆选用25的。不知道是否合理,希望高人指点。

[ 本帖最后由 qjundream 于 2011-2-25 11:50 编辑 ]