直流36V灯具电压降怎么算
ddp888888
ddp888888 Lv.3
2019年05月06日 10:42:29
来自于照明工程
只看楼主

GB51309-2018实施后,直流36V灯具末端电压降很大,比如某回路共有1W标志灯25个,距离500m,选用4mm2电线,请教压降怎么算?  供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?

GB51309-2018实施后,直流36V灯具末端电压降很大,比如某回路共有1W标志灯25个,距离500m,选用4mm2电线,请教压降怎么算?  供配电设计手册上有个电流矩表怎么用? QQ截图20190506100657.jpg
免费打赏
nanjingfenyuanshi
2019年06月26日 17:07:56
2楼

你看的这个表,表达的清楚不太清晰的地方是1-10是指的压降1%--10%。

例如。1.5平方的线,如果允许5%的压降的话,可以带的电流炬195WM,(就是功率与线路长度的乘积)

具体到你说的例子:你的距离是500,功率是25,你的电流炬就是12500,如果你选4平方线的话,你的线路电压降已经大于10%了,因为4平方的线10%对应的电流炬是1038.

明白了吗?

回复
nanjingfenyuanshi
2019年06月27日 09:21:14
3楼

更正一下,前面我说的1.5平方的线,允许压降为5%的时候,电流矩应该是195AM,

具体到你的例子,你的距离是500,功率是25W(电流等于4.5X0.025=0.11);电流矩就是500X0.11=55,

对应的压降小于1%(小于104)

因为之前错把电流矩算成功率矩了,给你造成误会,抱歉!

幸歌电流为什么4.5*0.025呀