GB51309-2018实施后,直流36V灯具末端电压降很大,比如某回路共有1W标志灯25个,距离500m,选用4mm2电线,请教压降怎么算? 供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?
GB51309-2018实施后,直流36V灯具末端电压降很大,比如某回路共有1W标志灯25个,距离500m,选用4mm2电线,请教压降怎么算? 供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?
你看的这个表,表达的清楚不太清晰的地方是1-10是指的压降1%--10%。
例如。1.5平方的线,如果允许5%的压降的话,可以带的电流炬195WM,(就是功率与线路长度的乘积)
具体到你说的例子:你的距离是500,功率是25,你的电流炬就是12500,如果你选4平方线的话,你的线路电压降已经大于10%了,因为4平方的线10%对应的电流炬是1038.
明白了吗?
更正一下,前面我说的1.5平方的线,允许压降为5%的时候,电流矩应该是195AM,
具体到你的例子,你的距离是500,功率是25W(电流等于4.5X0.025=0.11);电流矩就是500X0.11=55,
对应的压降小于1%(小于104)
因为之前错把电流矩算成功率矩了,给你造成误会,抱歉!
幸歌:电流为什么4.5*0.025呀