求助:有没有防缺相的断路器?
hzieezsy
Lv.5
2008年02月19日 10:31:43
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
有一电动机不常用,不想用交流接触器来做线路。直接用一个断路器临时用一下。 三相电动机是 1.5KW的。 我想用一个 6A的断路器直接启动停止。请问各位有没有防缺相的短路器?
有一电动机不常用,不想用交流接触器来做线路。直接用一个断路器临时用一下。 三相电动机是 1.5KW的。 我想用一个 6A的断路器直接启动停止。
请问各位有没有防缺相的短路器?
免费打赏
qiusy1985
2008年02月20日 23:28:13
2楼
有那种外接,施耐德的。好像不便宜,不太实用啊
回复
qiqi19801209
2008年02月21日 09:39:10
3楼
使用专门的马达保护开关(热保护+磁保护的)
GV系列,3RV系列,等
回复
ylbyu
2008年02月21日 11:21:31
4楼
3RV系列是西门子的吗?
回复
linguoming2007
2008年02月21日 17:04:12
5楼
使用专门的马达保护开关 :GV系列,3RV系列,等。电流不要选6A啦,选个4A的就有保障。
回复