建筑概况:18层和15层高层及2层的网点(如图) 共2万平采暖形式:地热采暖采暖热源:由水源热泵机组。机组仅用作采暖。遇到问题:定案,我对于机房设计实在一点不懂。主要是多少层分区好呢???????/??/’’..
建筑概况:18层和15层高层及2层的网点(如图) 共2万平
采暖形式:地热采暖
采暖热源:由水源热泵机组。
机组仅用作采暖。
遇到问题:定案,我对于机房设计实在一点不懂。主要是多少层分区好呢???????/??/’’..
2楼
其他的答不答都好
(高层多少层分区好?分区是不是要加两套版式换热器?还需要两套循环水箱么?或者是各区配一个定压罐?补水系统可不可以合用?机组和水泵有什么特殊要求么?)请多帮帮忙,有什么想法都说说啊,我是嘎嘎新的新人,大家多指导啊
回复
3楼
可以使用高层直供机组。
回复
4楼
对于地板采暖系统,工作压力不宜超过0.8MPa,考虑尽量减小对低层系统与设备的承压,可以分成两个系统。
低区1~10层,由地源热泵机组直供,高区11~18层加一套换热器。
两套循环系统、两套补水定压装置。水处理、补水箱可以用一套。
回复
5楼
谢谢,明白了,好详细啊。
那是需要两个机组么, 如果一个水源热泵机组 能不能实现呢?
要加版换么,高区加还是高低区都加?
回复
6楼
2万平米负荷不大,可以用一个机组。换热器只是高区需要用。
回复
7楼
谢谢 大哥师父
回复
8楼
对于地板采暖系统,工作压力不宜超过0.8MPa,
而且地暖的设备主要就是盘管了,所以可以不分区。
回复