SATWE计算与建立的模型不同步
赵成杰
Lv.2
2019年04月23日 11:20:08
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
PKPM中改了模型,然后SATWE计算分析时却仍然算的是之前的旧模型,该保存的地方也都保存了。请问这该怎么办?
PKPM中改了模型,然后SATWE计算分析时却仍然算的是之前的旧模型,该保存的地方也都保存了。请问这该怎么办?
免费打赏
mecidar
2019年04月23日 15:26:23
2楼
没有生成计算数据。
回复
shrill2000
2019年04月24日 10:23:15
3楼
我曾遇到过,可能是建模保存时多了个——工程名带bak的新文件。
回复
相关推荐
钢柱底二次浇筑的预留空间的技术要求
建筑结构
江苏省《关于加强装配式建筑施工员职业技能建设的通知》印发
建筑结构
隔墙荷载算错了?
建筑结构
常年恒温恒湿的苏州博物馆,如何完成低碳转型?
建筑结构
简支钢梁端部支座的抗扭刚度和强度要求
建筑结构
丰台区“基坑气膜”突破百米
建筑结构
施工升降机防坠安全器的安全使用
建筑结构
柔性索网屋面荷载置换施工技术
建筑结构
H型钢为什么翼缘板要比腹板厚度大
建筑结构
钢梁预起拱的“小事”,AISC为什么要专门写本书?
建筑结构
搭接连接角焊缝的尺寸及布置
建筑结构
水下30米,混凝土浇筑咋完成?
建筑结构
钢结构节点详图设计步骤,节点设计的方法和要点
建筑结构
梁柱高低标号混凝土拦截的两种方法:收口网PK充气囊,你们选哪种?
建筑结构
苏州南站全面封顶
建筑结构
台湾的箱形钢梁,为什么采用了这种独特的构造形式?
建筑结构
电动吊篮的配重方式
建筑结构
大跨度多曲面环形金属屋面施工技术
建筑结构
“银杏”成林!“科技之树”闪耀未来科技城
建筑结构
沙特全球第一高楼“吉达塔”将于2028年建成
建筑结构
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开