论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
气囊自平衡风口风阀调节模块
AC,BEM AC,BEM MU,BEG气囊自平衡风口,BEM 恒风量调节器BEM 90、BEM 120、BEM 150、BEM 200、BEM 300、BEM 350、BEM 400;CELANO,SBE,MR恒风量调节器,BAP标准型 ,BAP标准型 ,自平衡风口BAP30 BAP45 BAP60,自平衡式排风口 BAP,自平衡风口(组合)BIM(BIM+MR),BSP新风口,
变流量空调水系统与冷却水系统
定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。
实验动物房
本人刚接触实验动物房,有大侠做过实验动物房施工的请分享一下资料,最好有图片,谢谢
各位做暖通的大佬,问下。82小户型。套内60,适合上中央空调多联机吗?
套内60平,3室一厅,厅的面积大概30平,主卧10平,次卧8平,次卧2大概7平。媳妇一直想要装中央空调1拖4。请问下各位大佬,适合吗。目前看了格力的颐居系列(好像新出的,没查到),格力的玲珑2代和格力的理想家,大概率是120的外机。空调外机的话,本来是足够的,开发商留了4个外机位,但是把阳台的两个外机位给敲了(你懂的,毕竟一平方3、4万),剩下2个外机位了,但是呢,想想办法,4台外机也是能勉强塞得下的(其中一台挂外墙上,希望物业别找麻烦,哈哈)
净化空调MAU FFU DCC系统设计探讨
MAU+FFU+DC 系统即是组合式新风机组( Make-up Air Unit ) + 风机过滤器单元( Fan FilterUnit ) + 干盘管( Dry coil )系统 。最常见的形式如图 1 所示。 由于其 具有温度分区域控制、布局灵活、 FFU 负压密封、节约回风输送能等特点
工厂要做洁净室,注意了解洁净室构成
工厂要做一个洁净室,但没有人了解洁净室,不知道咨询的价格是不是合理,施工是不是有问题,有没有偷工减料。要了解这些,其实不难,要做洁净室,需要知道这些首先需要了解洁净室的要求及定义无尘室,CLEAN-ROOM。就是一个相对密闭的空间,并控制其中的洁净度(一个重要指标就是单位体积空气中的尘埃粒子数),当然有些时候对此环境中的温湿度、压差、照度、噪音等参数也是要控制的。所以,更科学完整的叫法应该叫"受控环境controled environment"。
什么是洁净室?洁净室相关的标准注意事项有些?
一、什么是洁净室?洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。 根据气流的流动状态分类,主要有非单向流洁净室、 单向流洁净室、矢量洁净室。按受控粒子的性质划分,有工业洁净室和生物洁净室。二、洁净室的分级ISO14 ** 4根据悬浮粒子浓度这个指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~0um范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~0um)超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>0um)。
生物洁净室与工业洁净室的区别
按照控制对象的不同,洁净室可分内工业洁净室与生物洁净室两大类。工业洁净室主要应用于电子、航天、航空、机械、能源等工业中,而生物洁净室主要应用于医疗、生物制药、食品、化妆品等事业中。针对两类洁净室,洁净室设计也有不同。净化对象工业洁净室的灰尘、粒子只有一次污染,而生物洁净室的微生物、病菌等活的粒子不断生长繁殖,会诱发二次污染。因此,在洁净室设计中,工艺洁净室应着重于控制有害粒径粒子浓度,而生物洁净室须着重于控制微生物的产生、繁殖和传播,同时控制其代谢物。
洁净室的清扫
在食品工厂设计中,食品工厂洁净室的一般清扫必须在生产工艺操作结束后进行,若有必要在生产前清扫,则工艺生产必须在净化空调系统开机运行时间达到自净要求后方可开始运行。为了防止交叉污染,清扫食品工厂洁净厂房设施的工具均应按产品特点、工序要求、空气洁净度等级的不同分别专用。食品工厂洁净室的清洁工具一般采用集中固定式或便携式移动式真空清洁设备,保证定期清洁时颗粒物的污染能被清除,也能有效及时地清除一些不适合食品工厂洁净室工作的污染。设置集中式固定式真空清洗系统时,应在洁净室外安装排气扇;不使用时,洁净室内的连接插座应紧闭,以免危及食品工厂洁净室内的压差或气流。设置便携式真空吸尘器时,应设置排气过滤器,其过滤效率应至少与洁净环境相同;使用时应注意对洁净室内气流的影响。
洁净室设计之非单向流流型洁净室
对于洁净室设计来说,非单向流流型曾称为乱流流型,非单向流是一种不均匀气流分布方式,其速度、方向在洁净室内不同地点是不同的,这是洁净室中使用最为普遍的气流组织形式。非单向流洁净室是把从污染源散发出来的尘、菌污染物在室内扩散作为前提,用经过高效过滤器处理的洁净空气将污染物冲淡稀释,从而保持室内所需的空气洁净度等级。因此,非单向流洁净室所需要的换气次数将随着要求的洁净度和室内的污染物扩散情况不同而差别很大。
洁净室检测程序
对于食品工厂设计装修来说,食品工厂洁净室的检测主要是指对食品工厂洁净室或洁净区域的空气洁净度等级等进行测定,生物洁净室还应进行浮游菌、沉降菌的测试。在工程建设过程的检测主要包括工程竣工验收和洁净室综合性能评定两个阶段的检测;在洁净房使用过程中,应对洁净室或洁净区域进行监测,并定期进行综合性能测试,以认证该食品工厂洁净室或洁净区域始终符合要求。一、食品工厂洁净室的检测应首先指定洁净室或洁净区的占用情况,洁净室的检测状态应根据《洁净厂房设计规范》和ISO14 ** 4标准的规定划分为三种类型的空气、静态和动态。
洁净室施工前,洁净室设计需要注意哪些要点?
不同的建筑对设计的要求不同,那么在生产加工领域,洁净室的建筑设计需要有哪些要点呢?本文奥宣净化带大家一起来了解一下,洁净室施工时的洁净室建筑设计要点。1、达到加工工艺对建筑设计的规定,达到性能卓越的生产制造空間与设备在对工业生产洁净厂房开展总图设计、平面布置、剖面设计时,务必考虑到场所的有效运用和达到加工工艺制造的规定。在对洁净室的建筑物开展设计时,务必处置好洁净范围与其有关的辅助区的关系。
洁净室施工有哪些注意事项?洁净室施工注意事项大全
洁净室施工有哪些注意事项?洁净室施工注意事项大全 洁净室施工有哪些注意事项?随着科学技术的发展,工业产品的更新换代迅速,人们对生活质量的要求也在提高,工业洁净室净化工程、生物洁净室净化工程的建设日新月异,因此洁净室净化工程设计本身高科技、技术密集和资金紧张在进行洁净室净化工程设计时。 施工净化工程设计是相关专业综合完成的设计技术,与船工业现场的设计类似,但也有自身的特征,其主要特征如下。 (一)根据洁净室施工净化工程生产的产品门类、品种或使用情况,决定设计洁净室净化工程的控制对象及技术要求。在洁净室内的净化工程中,其控制对象是空气中的尘埃、作为微生物的产品和用途不同的洁净室内的净化工程,与空气洁净度的等级、空气中含有的微生物的种类和浓度、差异等要求无关。
洁净室静压差检查
对于食品工厂设计装修来说,在洁净室竣工后,压差是一个必须检测的指标,下面成都净化工程公司就给大家介绍下怎么检查洁净室的静压差。此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或负压,以防止洁净室内外气流间被污染。(1)检测要求①静压差的测定要求在洁净区内的所有的门全部关闭情况下进行。②在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间③测管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行。
洁净室基础知识
一、洁净室的定义1.什么是洁净室洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间2.洁净工作原理气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化重复以上过程,即可达到净化目的。
洁净室有哪些分类?
洁净室是指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。洁净室分类:根据气流的流动状态分,主要有以下三种气流分布的洁净室 :(1) 非单向流洁净室:以前常称为乱流型洁净室,室内的气流并不都按单一方向流动。非单向流洁净室有几个共同的特点:终端过滤器(高效或亚高效)尽量接近洁净室,它可以就是送风口或直接连送风口,也可以接到房间的送风静压箱上;回风口均设在洁净室的下部,目的是避免出现“扬灰”现象。非单向流洁净室中都有涡流存在,不适宜用于高洁净度的洁净室中,宜用于6~9级的洁净室中。
乱流洁净室原理
洁净室按其气流状态来区分,主要分为乱流(非单向流)洁净室、单向流洁净室和辐流洁净室(称矢流洁净室是不确切的).我们主要讨论乱流洁净室。乱流洁净室的送风形式(1) 高效过滤器顶送(有扩散板和无扩散板)[图1(a)]。(2) 流线型散流器顶送[图1(b)]。(3) 局部孔板顶送[图1(c)]。(4) 侧送[图1(d)]。乱流洁净室的特点从图1可以看出,乱流洁净室的主要特点是从来流到出流(从送风口到回风口)之间气流的流通截面是变化的,洁净室截面比送风口截面大得多,因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以,送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角,曲率半径很小,气流在室内不可能以单一方向流动,将会彼此撞击,将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是:突变流;非均匀流。
洁净室(系统)知识汇总
洁净室是空气悬浮粒子浓度受控的房间,其建造和使用方式可最大限度减少房间进入的、产生的和滞留的粒子。房间内的温度、湿度、压力等其他相关参数均按要求受控(ISO14 ** 4-6)。 一、洁净室的四大技术要素 1、送风至少经过三级过滤(粗效、中效和高效),并且高效过滤器应设置在系统的末端。 2、洁净室应有足够的净化和空调的送风量。 3、洁净室应维持必要的压力梯度(正压梯度或负压梯度)。 4、洁净室应有合理的气流组织。
洁净室维护管理内容
一、食品工厂洁净室维护管理内容1、人事管理,所谓“食品工厂洁净室人事管理”应包括:制定专职管理人员职责、食品工厂洁净室人员准入制度、食品工厂人员培训和教育法规、“准入程序”管理和人员入出境管理制度、洁净室等。2、食品工厂洁净服的管理,包括:洁净服采购和制作含材料选择洁净服使用管理、洁净服的清洗规定等。3、物流管理,包括:物料进入洁净室的准入制度、物料清洗和清洁规定、物料净化程序管理、废弃物管理制度等。
洁净室防火设计
随着我国国民经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高,洁净室已广泛应用于电子、生物制药、精密仪器制造等各行各业中,由于洁净室在温度、相对湿度及洁净度方面的巨大优势,它的重要性也越来越多地被人们所认识和接受。洁净室如何预防火灾事故的发生,我们认为关键是要把好建筑防火设计这道源头关,以杜绝先天性火灾隐患的产生。一、洁净室的基本特点 所谓洁净室是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的厂房。其基本特点为:
洁净室回风口设计中的常见问题及解决办法
知识点:洁净室回风口设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 回风口位置设置常见问题
洁净室回风口设计中的常见问题及解决办法与建议
随着电子行业的飞速发展,洁净技术也在飞速的发展中。洁净空调系统是实现洁净室控制的主要手段。洁净室送风和回风设计是影响洁净室是否达标的重要因素,本文主要从回风系统入手,提出在洁净室回风系统设计中易出现的问题,对其分析并提出解决办法。
新人求助-净化工程
各位前辈,我们公司要做一个新的厂房,总面积38000多平方米,其中有6000平米的净化面积,大部分为万级,少量千级,局部百级。净化厂房已研发为主,部分生产,主要设备从MOCVD到后封装基本全了。望各位推荐一些国内的可以承接上述规模的净化工程公司,实力过硬、业绩充分。多谢啦!
洁净空调设计资料分享(适用新手)
我只是个新手
百级洁净室温度控制范围可以做到±0.1℃
百级区域400M2的温度控制范围可以做到±0.1℃,千级1800M2温度控制在±0.5℃? 大家有这样的案例分享否??提提宝贵意见