什么是空调,空调都包含哪些基础知识?
空调即为“空气调节”的简称,(airconditioning)是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。 用于实现空气调节的设备就称为“空气调节器”,在日常生活中,一般简称为“空调”。如我们平时所使用的空调就称为“房间空气调节器”。 在实现空气调节的目标时,自然就会伴随着空调器的制冷、制热、除湿、加湿、送风、空气清新等功能。
转轮除湿机在造船喷涂行业的运用
详细方案见附件
空调自控系统基础知识及应用
楼宇自动化控制系统简介 (1)系统的定义 楼宇自动化控制系统是将建筑物或建筑群内的暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,称为 BAS(Building AutomationSystem),简称 BA。楼宇自控系统是机电专业的全覆盖,主要包括2部分内容 :监视和控制。监视范围主要包括设备的运行状态和安全状况,控制范围包括设备的启停管理和节能管理。对于特殊大型设备,由于机组控制的复杂性, BA 一般只采集机组的参数反映在控制电脑上,并不控制机组的运行,只监视不控制,如冷水机组、燃气锅炉等。
转轮除湿机再软胶囊行业应用的选型解析
一、概述 目前软胶囊烘干技术有以下几种:①转笼式烘干、②履带式烘干③静态的托盘烘干。由于静态托盘烘干技术有着保证软胶囊表面光泽度好、无破损率等优点,经过四五年的实践经验比较采用静态托盘烘干技术是一种趋势。因为物料的烘干只与空气的温度、湿度、风速、自身的挥发率这四要素相关。由于软胶囊的自身因素,烘干温度不能过高,所以为了提高生产效率,就只好在降低空气湿度、增大干燥室内之换气次数方面想办法。
关于FFU高效过滤器的问题
本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
【分享】NEBB 洁净室认证测试程序性标准 第三版
辛苦上传,下载前请回复。全英文版,找了很久没有中文版的,这是NEBB最新的关于洁净室认证测试的标准。
暖通空调水系统中常用的阀门有哪些?
手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。 自力式压差控制器 是一种比例式压差控制器,它具有一定的比例压差范围,以适应变流量的需求;与手动平衡阀配合时,在稳定压差的同时,又可以进行流量精确设定。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。
空调器安装规范与大件维修注意要点
空调安装的总体规范: 1 、空调器应安装在儿童不易触及的地方; 2 、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方; 3 、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; 4 、避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了 严格的量化要求; 5 、室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤;
多联机空调部件优缺点
换热器: 换热器长度及高度尺寸受限,缺点是增大了风阻且迎风面风速分布差异较大,风阻增大的后果导致了室内机噪声增大以及换热效率的降低; 铜管焊接: 1 、设计问题:集气管(粗管)与支管连接处采用直接打孔焊接(没有翻边孔),容易影响焊接质量,另外,焊接时支管插入集气管的长度不好统一控制,支管插入的深浅会影响到冷媒的流量分配; 2 、加工问题:焊接火候掌握不到位,局部有钎料下流等不均匀现象;
远程射流空调机组换热效率高不高你说了算
远程射流空调机组与普通吊顶式空调机组不同,这种空调机组不接风管,主要用于远距离直接送风。空调机组的热工性能参数计算与普通空调机组相同,设计选型主要是气流组织计算。对于某建筑物,当送风距离、空调机组安装高度、送风温度、室内温度、送风量大致确定后,需要选择合适的远程射流空调机组就可以,这种远程射流空调机组很多人都会担心换热效率高不高。上海爱科的远程射流空调机组换热效率高不高你说了算。 上海爱科远程射流空调机组外形美观,水盘坡度设计采用宝钢彩涂板,双层聚氨酯发泡,保证静音运行,避免表面凝露。双层镀锌板整体充填聚氨酯加工成型,设坡向出水口,排水顺畅,不易漏水。盘管主要部件采用符合空气动力学原理的热镀锌多叶片离心风机,经严格的动、静平衡检测,使机组运行平稳。并且采用无缝紫铜管串铝翅片结构,铝片采用百叶开天窗式开缝翅片,铜管¢15.88,选用亲水铝箔。经液压或机械胀管,确保铝片与铜管紧密结合,换热效率提高10%。机组试验压力1.6Mpa,确保无渗漏。
多联机空调部件优缺点
收录于话题 换热器: 换热器长度及高度尺寸受限,缺点是增大了风阻且迎风面风速分布差异较大,风阻增大的后果导致了室内机噪声增大以及换热效率的降低;
公共建筑暖通空调系统换热器运维保养知识
管式换热器常见故障原因分析及处理方法 一、两种介质互串(内漏) 1 产生原因①换热管腐蚀穿孔、开裂。②换热管与管板胀口(焊口)裂开。③浮头式换热器浮头法兰密封漏。 2 处理方法①更换或堵死漏的换热管。②换热管与管板重胀(补焊)或堵死。③紧固螺栓或更换密封垫片。 二、法兰处密封泄漏
洁净车间风淋室品牌和空气过滤器品牌及等配套设备供应商汇总
洁净车间风淋室品牌和空气过滤器品牌及等配套设备供应商汇总--源自某500强企业的内部资料。转自公众号:无尘无菌室专家
空调分类单位换算与冷负荷计算
一、 什么是空调,什么是中央空调 空调:空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数。 中央空调(空气调节系统):中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。
高大空间的洁净室的风量计算问题
高大空间的洁净室的风量计算问题:层高10米,如果按照规范上的换气次数计算风量,系统是很庞大的。有没有哪位同仁遇到这样的问题,是怎样计算的呢?
专业知识:常用通风空调估算及数据
1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。 2.通风空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
数据中心全新风空调系统设计
收录于话题 随着大数据时代的到来,数据中心的发展越来越迅速,而数据中心节能方面的探索也越来越多。关于间接蒸发冷却制冷以及带自由冷却模块风冷直膨空调的发展也很成熟。介绍了一些全新风空调节能系统的设计思路及适用性。 将室外的新风直接引入室内可以大大降低数据中心空调系统的能耗。但是由于数据中心机房的空气质量环境有着较为严格的要求,并且随着社会的发展,我们的生存环境以及空气质量的恶化,室外新风直接引入的方式受到了很大的限制。
组合式空调安装操作与日常保养
安装: 机组的安装与施工,请严格按照 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。 1. 安装前的准备 (1)熟悉和审查各相关图纸资料,检查机组安放位置及基础尺寸是否符合要求。 (2)确认设备型号规格及随机附件符合订货合同,实物质量合格。 (3)准备好起重、搬运设备,准备安装工具及其它必要的材料。
空调压缩机高压保护是什么原因?
判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因: 1、 外机风扇转速变慢 维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。
定速、变频、直流变频、交流变频、数码涡旋空调的区别
定速空调 是指其内部压缩机电机的转速怛定不变,通过开关压缩机来调节温度。 变频空调 是指采用变频原理,利用二次逆变得到的可变化交流电源来调节压缩机转速,从而改变管路中制冷剂循环量,控制空调器输出能力。 交流变频 是指通过定子、转子之间的磁场的相互作用使转子旋转,交流变频空调具有制冷制热快速、控温精确的特点。 直流变频 是指采用直流变频压缩机,压缩机定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。直流变频压缩机效率比交流变频压缩机高10%~30%。
初中效压差表摆动
初中效的压差表有轻微的摆动,请问改如何处理?能做到基本上不摆动吗?
暖通空调安装施工需要注意哪些事项?
收录于话题 为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。 ▼ 一、水泵进出口水管制作安装要求 水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示
空调水系统清洗方法、流程与案例
当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能 提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。 清洗方式有几种,常见有的物理和化学清洗,制冷百科公众号建议,对于 轻微结垢建议采用物理通炮清洗 , 但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的建议采用化学清洗
如何判断空调缺不缺冷媒?
1、气管(粗管)阀门发干。用手触摸没有明显的凉感。原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。 2、液管(细管)阀门结霜。原因是缺氟导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
【收藏】你不知道的公共建筑暖通空调系统风管设计与施工验收技术分享
点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 收录于话题 来源:通风百科/暖风南社 如有侵权,请联系删除 点击免费试听课↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~ 学员真实评价↓ 原价1388