高大空间的洁净室的风量计算问题:层高10米,如果按照规范上的换气次数计算风量,系统是很庞大的。有没有哪位同仁遇到这样的问题,是怎样计算的呢?
高大空间的洁净室的风量计算问题:层高10米,如果按照规范上的换气次数计算风量,系统是很庞大的。有没有哪位同仁遇到这样的问题,是怎样计算的呢?
2楼
设计过这样一个方案,不过最后我们没做成,人家用了我们方案!
方案为一个8米车间,用于大型注吹车间,上面用行车吊装模具。
设计思路如下:
1、只保证下部生产车间洁净要求,上部为行车,不做洁净处理!
2、中间做风幕处理,保证上部空气不污染下面空气!
3、空调也是如此,因冷空气比重大,对车间采用设全排加热回收处理!
回复
3楼
思路是挺好的。那最后用的是什么方案的呢?
回复
4楼
大熊的思路很好,不知道具体如何实现。
回复
5楼
向前辈学习!
回复
6楼
没做过!学习!
回复
7楼
规范上给你换气次数是4M一下的空间,对于大空间是肯定不能用喽
2#的思路很棒,学习
回复
8楼
学习努力!!谢谢前辈的经验:handshake
回复
9楼
大空间净化一般以工作区净化为主。
我设计过一个18米高的净化厂房,上部为行车。工作区为3.0高左右的炉口,炉口边距隔墙2米左右。厂房跨度15米。
设计思路,保证气流主流区以0.2m/s的速度通过炉口附近。
具体做法,下侧送,顶中回。保证炉口在主气流区。且离送风口路径尽量短。
送风量按照洁净厂房规范换气次数上限取,不过洁净室高度仍按照3米(不是实际层高18米)计算。
目前该洁净室使用状况良好。
回复
10楼
请问楼上,“顶中回”的中是高度上的“中”,还是平面上的“中”?
回复
11楼
吊顶平面上的中间。
俯视看,两侧是送风口,中间是回/排风口
回复