中温水在净化空调系统中的应用
收录于话题 1 常见的净化间空调系统简介 对于洁净级别较高(Class5以上)的净化间空调系统,通常是由FFU(filterfanunits)和冷盘管及新风机3个主要部分组成。其中:FFU的作用是洁净空气,是由高效过滤器和风机组成的一个整体,风机为高效静音风机,最好能变频控制,这样可以通过调节风机的转速使过滤器初阻力与终阻力平衡,使得FFU出口风速始终保持恒定;冷盘管的作用则是控制净化间的温度;新风机的作用是控制净化间的湿度和压差,对于温湿度要求高的净化间,新风机还须配备除湿机和加湿器。而且为了准确控制净化间的压差,新风机内的风机通常需要变频控制,通过调节风机的转速来平衡净化间的压差。常见的净化间空气流程示意图如图1所示。
十级洁净实验室设计案例
想学习更多洁净室设计知识,点击→了解更多←或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727 转自洁净园,版权属于原作者,供学习交流。 1、工程情况说明 本工程为上海市某电子化学材料公司新建厂房中洁净实验室设计,总净化面积为210平方米,分为更衣室1(gown room)、更衣室2(gown room)、化验室1(Wet Laboratory)和化验室2(Instrument Laboratory)。实验室面积虽然不大,但它是整个车间工艺流程的核心部分,净化实验室能否正常运行,直接影响到整个产品质量。工程于2006年4月完成施工、并全面通过静态测试验收投入运行,到目前为止运行良好。
暖通空调——空调系统自控
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 楼宇自动化控制系统简介 (1)系统的定义 楼宇自动化控制系统是将建筑物或建筑群内的暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明等众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和分散控制的建筑物管理与控制系统,称为 BAS(Building AutomationSystem),简称 BA。楼宇自控系统是机电专业的全覆盖,主要包括2部分内容 :监视和控制。监视范围主要包括设备的运行状态和安全状况,控制范围包括设备的启停管理和节能管理。对于特殊大型设备,由于机组控制的复杂性, BA 一般只采集机组的参数反映在控制电脑上,并不控制机组的运行,只监视不控制,如冷水机组、燃气锅炉等。
新风系统设计、选型、预算、安装和使用
新风系统的来由 20世纪70年代石油危机,使得西方社会加强了对建筑节能的重视,提高保温能力,减少自然通风换气量,对建筑能耗提出更低的要求。但从结果来看,在这些节能建筑中出现一些以前没有出现的问题,许多人出现头晕、记忆力降低、工作效率降低,以及患病率增加。几年后,答案揭晓,这是因为室内外通风量不足而产生的,因为这种情况与空调系统的使用同时存在,因此也称之为“空调病”。 要避免“空调病”,就需要保证建筑的“最小通风量”。一般来讲这个数值与人员多少有关,或者按人均风量来衡量。各国的标准不尽相同,在中国这个数值定为30m3/(h*人)(《GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》3.0.6 关于新风量设计要求)。不同使用情况(办公、商场、剧场等),不同污染情况(吸烟等)的人均新风量也是不一样的。新风系统从公共建筑进入民用住宅,形成了家用新风系统。
怎么选择空调主机?常见空调主机有哪些?
一、水冷冷水机组: 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷 水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷自的。 1、螺杆式冷水机组:螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩和组、冷凝器、蒸发器以及自控元件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳等优点,因而获得了广泛的应用,其单机制冷量从150至2200KW,适用于中、大型工程。
