本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑
洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
2楼
求哪位大虾帮帮忙,解答一下,谢谢
回复
3楼
还是应该接风管
回复
4楼
你把整套图纸发上来吧,按我的经验,风管跟FFU不要连起来。FFU在静压箱里面,风管送新风到静压箱就够了
回复
5楼
看了你的图纸,你图纸中的那条线应该表示用软管连接,你再次打开CAD版图纸,re一下,看看那条直线的线型是否改变了。
该图纸的设计我不是很认同,我认为图纸中采用FFU根本没必要,改为HEPA就可以了,造价可以降低很多(风机的压头要验证)。
回复
6楼
同看学习,谢谢!:)
回复
7楼
FFU是不能和风管连接的,风管是把风送到吊顶里,准确的说是送到FFU所在的静压箱里,这种画法没什么问题,只是想告诉大家风是通过FFU吹出去的。主要是示意作用,如果不连怕外行人看不懂,以为你没画完整。
回复
8楼
wchuan88 发表于 2013-8-2 21:39 还是应该接风管别误人子弟
回复
9楼
zsbhjjkt 发表于 2013-8-7 15:46 别误人子弟别误人子弟,谁说风管(软管)与FFU不能直接连的
回复
10楼
本帖最后由 zsbhjjkt 于 2013-8-8 12:46 编辑 xiayutian06 发表于 2013-8-8 11:18 别误人子弟,谁说风管(软管)与FFU不能直接连的一般不直接连接ok?如果直接连接大可以直接用HEPA BOX,用毛的FFU啊,FFU是自带风机的,直接接风管的话至少也要做个静压箱,不然风量不够,常见的做法是做双层吊顶(相当于静压箱的作用)。
回复
11楼
我用上面那句话回复你的意见,只是因为你说话的语气太过强硬,论坛讨论问题本来就是各抒己见,有正确也有错误,经验与知识也是有人丰富有人缺乏。
直接利用FFU与风管连接的系统还是存在的,比方说那些改造的无尘室(无尘室要求不是很高,业主不愿意投入太高的改造资金)。原空调系统只是一般的低压系统,风机压头不够,将原有系统的末端改为FFU(吊顶贴膜、墙面EPOXY等简单处理,吊顶内不需要做大的改动),类似于变风量风口(串联风机型),风口风量基本恒定,而且末端阻力由内置风机承担。
回复