关于FFU高效过滤器的问题
yyj4657
yyj4657 Lv.2
2013年08月02日 16:32:41
只看楼主

本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?

本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑

洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?

232323232323232323.jpg

免费打赏
crazy_123456
2013年08月14日 10:29:51
12楼
不能仅看图形猜测是FFU,这个图形应该是抛弃式高效送风口~所以图纸接风管没有任何错误!
回复
haosuo580225
2013年08月14日 13:49:56
13楼
yyj4657 发表于 2013-8-2 16:53 求哪位大虾帮帮忙,解答一下,谢谢看图纸那个不是FFU只是高效过滤器,应该是风管。
回复
poorpc
2013年08月16日 12:32:55
14楼
楼主来说说,那个到底是什么玩意,“FFU”或者“抛弃式送风口”
回复
打个酱油试试是
2016年06月03日 14:02:18
15楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
cof1564388797359
2020年10月13日 00:02:58
16楼
ffu有两种型号一种是连接风管的,但这种连接一般是和回风连接。另外一种是不连接的,直接利用吊顶。你这种情况如果是连接送风管,不要说设计错了,这有可能真的是克服末端阻力的。
回复
益元
2020年10月16日 18:13:46
17楼

上面只是一个高效送风口,接的是一条圆管,管径固定通用,所以用一条直线表示。

回复

相关推荐