照明灯具安装高度汇总!
来源:电气园地 灯具的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比: LED平板灯的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.3.4:
理解疑惑:小型标志灯,中型标志灯等
条款:规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具” 已知答疑:单指"吊挂式标志灯具",对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。 1.环境:地下室车库建筑标高5.05米,内有风管,消防水管等设施,其中档烟垂壁距地2.4米,风口距地2.7米。 2.疑问:吊挂式标志灯的按装高度应该在3.5米以下(不然会有设施遮挡); 那么这些标志灯应设置“
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
来源:电气知识课堂 消防应急照明一般都会采用EPS消防应急电源,如果采用UPS电源也是可以的,不过一般应急照明系统采用EPS电源基本够用,而且价格成本也相对低一点。唯一不足的是断电后,EPS电源供电这个期间会有一个间隔,而UPS不间断电源是没有的。那么,消防应急照明是否必须采用EPS消防应急电源呢? ? 01 什么是EPS/UPS电源? UPS电源和EPS电源都是用于保障电力稳定的设备,但它们的功能和应用场景略有不同。
体育馆智能照明解决方案应用
现代化大型综合体育馆,在功能上不仅要能满足各类大型比赛,而且还将成为集体育训练、比赛和全民健身、文化娱乐、休闲旅游以及大型室内活动等功能于一体的城市现代化综合性公共活动空间。需要呈现的照明效果是多样的,因此需要进行智能化应用。 方案简介 体育馆智能照明解决方案,基于物联网通信技术,应用智能照明控制终端、光感传感器等智能硬件,对照明设备开关、照明效果变化、光照强弱、灯光变色、软启动等进行控制,实现对体育馆照明设备的智能化控制。
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏散指示系统对于保障人们的生命安全起到了非常重要的作用。
新手,请问照明回路可以这样分支吗,是做接线盒T接吗,规范允许不
如图。
照明灯具安装高度汇总
灯具的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比: LED平板灯的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.3.4: LED平面灯具的最大允许距高比不应小于1.1。 高度强条: 《建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022》4.5.4:
AP5101C LED降压恒流驱动线性方案线路 直亮 24-36V输出 3串18V
这是一款电源驱动方案线路图
体育场馆照明设计电气专业相关要点
作者 陆辉
钢筋桁架楼承板内预留预埋施工工艺有大神知道吗?
结构主体施工阶段电气工程预埋有配电系统,电气照明系统管路、箱、盒的预留预埋;弱电管线的预留预埋;火灾报警系统的预留预埋;防雷接地系统的施工。
数控电气柜,操作面板5V跟交流都没电
数控电气柜,为什么突然操作面板5V 跟交流都没电。然后把继电器保险变压器面板都拿了跟另一台机器对换可以用。大神们 怎么回事!??
双电源切换箱的柴发供电的备电如何实现电源监控
消防电源监控系统,市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢? 这是14X505-1中的接线原理图。 这是10CX504中的接线原理图。
高度30米,长360米,宽120米煤棚电气设计
高度30米,长360米,宽120米煤棚电气设计,消防怎么考虑呀?哪位大神给套图纸看看
山洞内安装LED投光灯,如何选择导线大小
各位老师,我这里有个山洞,高5米,宽6米,大约总长300多米,让安装LED投光灯,安装在顶部用来施工照明用,我想用100W的LED投光灯,20米一个,用多粗的线合适啊,在导线的末端电压降会不会影响灯的亮度?谢谢老师
关于动力配电箱和照明配电箱
请教一下,动力配电箱能不能用下面这种照明配电箱来做?
谁有山东省原来小区电力配套的文件
本人最近揽到一个小区电力配套的工程,咨询了一些专业人士,他们都说小区电力配套只做到计量点就可以,公共照明箱等不属于小区配套的范围。我想找到原来山东省是否出台过相应的文件,如果有的话请发我邮箱997821280@qq.com,也可加我微信13365381995.谢谢
双头灯用什么电线安全稳妥呢?
双头灯用耐火电线,当发生火灾时,耐火电缆不会损坏,双头灯不会断电,也就不会亮,这样用用阻燃电缆是不是适得其反?
科学改造大厦照明系统
随着国民生活水平的提高,未来对智能照明的需求将是最大的。诞生于物联网系统的智能照明技术,在各行各业中的应用越来越广泛,为大厦提供更加智能化和高效的照明服务,帮助提升品牌形象和客户满意度。 大厦智能照明解决方案的应用目的是提供更为智能化、信息化的管理方式,提高照明效率的同时,也能达到节能环保的目标,以实现可持续发展。实现智慧照明,需要对大厦原有的照明系统进行改造,来一次升级操作。 关键要素:
插座的高度怎么确定
自助餐厅备餐台的插座高度
《照明设计手册》第三版
随着电气技术的不断发展,有关建筑照明技术标准均已酸订、本手册根据新设计标准修改,并引人了新的技术、新光源和新灯具的内容。本手册(第二版)仍由北京照明学会黑明设计专业委员会组织编写。 本手册系统地介绍了照明设计的内容及设计方法。主要内容包括;照明设计基本概念,照明标准,原明光源、附件,雕明灯具,照度计算,工厂照明,学校原明,办公楼、住宅黑明,医院照明、商店照明,旅馆照明,礼堂、影刷院照明,小型电视演推室题明,体育场、馆照明,会展中心照明,美术馆、博物馆照明,交通建筑照明,道路照明,夜繁照明,应急照明,照明配电与控制,照明测量,照明节能,照明设计软件等。
变电所、发电机房内灯具的正确布置方法,通俗易懂,新手小白必看
在建筑电气设计中,很多电气设计人员都将变电所、发电机房内的灯具放在了设备正上方,这样的做法是违反规范要求的,如图1所示违反规范要求。 ▼ 图1 变电所内灯具放在设备正上方 根据《20kV及以下变电所设计规范》GB500532013第6.4.3条规定:在变压器、配电装置和裸导体的 正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距 不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
容易忽视的概念——灯具光束角
灯具的光束角是其重要参数指标,是灯具配光的一种表现。 1、光束角的定义 根据《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008,光束角为 在给定平面上,以极坐标表示的发光强度曲线的两矢径间所夹的角度。该矢径的发光强度值通常等于 10%或50%的发光强度最大值 。 从定义可以看出,10%最大光强的夹角与50%最大光强的夹角有巨大差别。如图1所示,同一个灯具不同光束角的描述,其数值上有成倍的差别。因此
地面上的标志灯配电线路和通信线路需要耐火吗?
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.5.3条规定, 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 标准没有要求选用耐火型线缆,不少朋友感到疑惑。笔者从以下几方面理解,试图与大家交流、讨论。 1)地面上的线路需要穿保护管 ,并敷设在垫层或混凝土内,这种敷设方式对线路形成比较好的保护作用,可以不选用耐火型线缆。
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。
养老建筑各活动场所照明标准建议值
具体来讲,养老建筑照明几个关键点需要重视。 1 照明标准值 照度标准需要比普通标准提高至少一个等级,主要考虑到老年人视觉功能减退,因此提高老年场所照明标准可以改善老人活动场所光环境效果。建议老年活动场所标准标准值如下: 表1 老年活动场所照明标准建议值