关于居民楼零线带电的问题
百分之七
2024年02月06日 08:24:00
来自于照明工程
只看楼主

我家这边是老式居民楼,电气线路也是三相五线制,有一次擦洗排烟机,发现外壳带电,用万用表测量,一个表笔放在外壳上,另一个对地测量,约110V左右。然后去进线开关处测量零线对地电压也是110V左右,检查插座接地线也是接地了。这110V电压怎么来的,检查不出来,询问几家邻居也是发现了这个问题,无意接触上都被电过,报修检查也没检查出来什么故障,有的人说是三相不平衡造成的,这里请问专家是什么情况,如何处理?

2024年02月06日 10:47:31
3楼

这应该是TN-S系统中某相线与地线的接地故障,且保护空开不带RCD功能,供电线路过长或故障处接触电阻较大,使得故障电流较小,无法达到热脱扣电流,导致该接地故障长期存在。一般是电线/电缆绝缘层老化或被破坏(如电转打孔到电线/电缆上),导致的相线与地线导通的接地故障。

将住户进线总空开断开后,再测量排烟机外壳故障电压。若降低到0V左右,则是该户内电气线路问题;若还是110V,则是其他住户或主线路问题。可用此方法排查故障范围。地线会传到故障电压,这是TN-S系统最大的问题。

无意接触被电过的区域,户内总等位联结或局部总电位联结没有做好,考虑到老楼,这种情况是无法避免存在的,当然也就存在电击死人隐患。如果等电位联结做好了,即使有此110V故障电压存在,也不会电击死人,这就是TN-S系统 总等电位联结的最大的优势。

回复

相关推荐

APP内打开