论坛
建筑结构
更多
砖混结构
0.9017w
砖混结构砌体结构工程设计施工加固论坛,主要内容包括砌体结构砖混结构的多层住宅,别墅,办公楼,宿舍等各种多层砌体结构砖混结构的设计和施工交流.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
分析砌体结构中的裂缝种类及控制
摘 要 砌体结构是我国应用最为广泛的建筑结构,然砌体结构各种裂缝多有发生,不仅造成房屋渗漏,甚至会影响到建筑物的结构强度和耐久性。因此,随着建筑行业的快速发展,控制砌体结构裂缝 是非常重要的。关键词 砌体结构 裂缝 裂缝种类 预防 控制砌体结构是指由块体和砂浆砌筑而成的墙。柱作为建筑物主要受力构件的结构,特点是整体性较差、抗拉和抗剪强度较低、比较容易产生裂缝。 但砌体结构裂缝有一定原因和客观规律,通过对砌体结构裂缝和变形的分析可以提出有针对性的预防和处理措施。
墙梁的概念认识初步,不涉及其设计计算
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-2-18 16:20 编辑 《砌规》第 7 章,讲“圈梁、过梁、墙梁及挑梁”,圈梁、过梁、挑梁的定义比较容易理解,只墙梁难以理解,规范给出的定义是:由钢筋混凝土托梁和梁上计算高度范围内的砌体墙组成的组合构件,包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。但仅看定义仍难以理解。 其实,墙梁与过梁的界限并不明显,当洞口很小时,其上就是过梁,过梁承担其上一部分墙体的重量,当洞口尺寸很大时,就可能会形成墙梁,此时的砼托梁就是跨度很大的大过梁,这时,大过梁不再简单地承担其上墙体的重量,而是与其上墙体一起工作了,就是组合构件。将墙梁视为过梁的一个延伸,就便于理解其定义了。
结构有限元模型运行时出现局部振动怎么解决?
我建的是一个高层的配筋砌块砌体结构,用壳单元建立的有限元模型,其顶层为大开间井式楼盖,楼板都采用自动边束缚,所有节点用刚性隔板约束,没有施加荷载。模型运行时出现局部振动,得不到整体结构的频率,有没有什么解决办法?
菜鸟请教前辈们个问题,请多多指教
这是一个条形基础的结施图,我想问的是,图中的基础不是正对中心线,而是向右,上方向各偏移了25mm,请问,这偏移的距离是哪个规范有规定的?或者是什么公式算出的?别说用软件计算,我们这边不让,全是用手算,谢谢前辈们了,好人一生平安。
砖砌挡土墙的计算,大神进
各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
砖混结构承重墙错位
自建房4层,最近加了半层大概50平方,长6米,宽8米,中间(走廊,宽度1米)一堵承重墙有错位,正好砌在原墙体的边缘,大概偏差16CM左右,先楼板浇筑完毕了,请问这个问题严重吗?如果有影响该怎么处理会比较好,我现在想再原来承重墙的位置再砌一堵新承重墙,植筋加圈梁,楼板挖孔浇筑混凝土,然后把错位的这堵墙至少拆掉一半,减少楼板负荷,专家帮我看下这样行吗?感激不尽!
砖砌体保温好,为什么农村砖房冬天那么冷?
学过结构的都知道,砖石砌体结构的优点之一就是隔热保温,那么问题来了,农村广泛使用的砖砌房屋,为什么一到冬天就异常寒冷?保温的效果跑到哪里去了?
施工现场建筑材料堆码高度是多少?像红砖、空心砖、钢材、模板什么的
有哪些相应的规范要求?
砌体砖柱加固
论文简介: 国外加固砖柱文献 附件名:201010231287798706724.zip 文件大小:254K (升级VIP 如何赚取土木币)
关于稍潮湿与很潮湿?
砌体规范6.2.2条对砌体砂浆要求做了一个表,分了稍潮湿与很潮湿。这两者之间有什么很明确的界限么?条文说明上也没说明。
砖砌挡墙算法,包括有构造柱和无构造柱的,求计算书
哪位大虾算过不考虑构造柱的砖砌悬挑挡墙,需验算哪些参数,如果考虑构造柱怎么考虑受力。
挑梁抗倾覆问题求助各位!
关于砌体规范7.4挑梁中的两个问题:1)计算挑梁倾覆力矩时为何不用永久荷载控制计算的分项系数1.35和1.4,而全用的1.2和1.4?我觉得应该两者比较取大值才对。2)对于7.4.3中洞在L1之内与之外的界定, 施岚清书中6.5.29与6.5.30中洞口均是在L1内,为何是按照在L1之外进行计算的?是因为图c中洞口左侧到梁端需大于370的关系吗?谢谢大家帮忙解答和指正!
这个自建房的承重墙及梁 如何整改
我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图
湖南省长沙市某单位2层砌体结构宿舍楼结构施工图
图纸简介: 该图纸为湖南省长沙市某单位2层砌体结构宿舍楼结构施工图,部分说明:1.1 本工程为2层砌体结构,室内外高差300mm,建筑物高度(室外地面至屋面板顶)为6.300m,本工程砌体施工质量控制等级为B级及以上等级。该图纸包括:基础平面图、说明,结构布置图、梁配筋图、楼梯结构图
请教大神:车库顶停车场板受力体系讨论
该车库为一层框架,地面和屋面均作为停车场,第一张图为现有梁板布置图,为单向受力体系,第二张图为修改方案图,图中所加红线为加次梁,请问那种比较经济合理?是否还有更加合理方案?
求大神或专家给出施工方案!
因为疏忽在风井的拐角处忘留构造柱,然后现在需要重新添加构造柱,在不拆除墙体的前提下,只破坏留出构造柱的部分墙体,那么重点来了,与构造柱和墙体的拉结筋怎么锚固进墙体,求大神给出方案!
墙体承重强度问题
想做个悬空楼梯,因为设计上楼梯龙骨所固定的墙体是加气块,请教下用什么方式能固定住在加气块上的踏步。单一楼梯踏步预估承重在150kg左右。PS:房子已经装修完毕,穿墙螺栓勿提。先谢过各位
砌体结构加固方法
砌体结构经可靠性鉴定确认需要加固时,应根据鉴定结论和委托方提出的要求,进行加固设计。 加固方案设计的范围,可按整栋建筑物或其中某独立区段确定,也可按指定的结构、构件或链接确定,但均应考虑该结构的整体牢固性(也称整体稳固性),并应综合考虑节约能源与环境保护的要求。 一、直接加固 1.钢筋混凝土外加层加固法 该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
γRE的取值
请教《砌体结构设计规范》第10章中的γRE的取值问题。V≤fVEA/γRE(10.2.1)V≤[fVEA+(0.3ftAc+0.05fyAs)ζc](10.2.2)V≤[fVE+ζsfyAs]/γRE(10.3.1)V≤(ηcfVE(A-Ac)+ζftAc+0.08fyAs)/γRE(10.3.2)
一般情况下砌体砌筑高度
请教各位大神,常温环境和非下雨天气下砖墙一天砌筑高度一般不超过多少呀?1.8m吗?
砖混的悬挑结构 请大家指教
如图所示,L1 L2的配筋你们用什么模块计算? xl1 bl1你们怎么计算? XL1往里伸进2100你们怎么看,顶层伸进25000怎么看?
底层层高从室内地面算起还是从室外地面算起?
底层层高从室内地面算起还是从室外地面算起?
框架结构填充墙构造柱。水平系梁问题
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑 1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?
哪位高手能帮解答一下这个砌筑墙体高度是否合理?墙高4.5米
哪位高手能帮解答一下图片中的这个砌筑墙体高度是否合理?墙高4.5米
求助--砌体的基础型式
5层以上砖混不能用刚性基础,必须用柔性基础---是哪本规范上规定的噢?
上一页
下一页
APP内打开