砖混的悬挑结构 请大家指教
小屁孩
小屁孩 Lv.5
2013年08月04日 09:11:19
来自于砖混结构
只看楼主

如图所示,L1 L2的配筋你们用什么模块计算? xl1 bl1你们怎么计算? XL1往里伸进2100你们怎么看,顶层伸进25000怎么看?

如图所示,L1 L2的配筋你们用什么模块计算?
xl1 bl1你们怎么计算?
XL1往里伸进2100你们怎么看,顶层伸进25000怎么看?

砖混.jpg

免费打赏
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年08月11日 09:29:43
2楼
你这个外挑这么点配这么大钢筋啊 顶层伸进去2500 你这个悬挑不大啊 能抗倾覆就行了
回复
发奋的小毛驴
2013年08月11日 10:51:51
3楼
砌体和混凝土结构三维构件计算结果做参考 有需要(跨度大独立梁、悬挑梁、边梁支座负筋)放大配筋 有经验的大多直接配
XL 的伸入长度,如果是标准层,梁上未开洞,1.2比配 墙上开洞一般伸入到下一个纵横墙的交点(这个也可看做在1.2和2之间取值吧,但是为了施工方便都直接伸入到下一个墙的交点
顶层的悬挑梁是梁上无砌体 直接比为2伸入
回复
heshundong
2013年08月16日 12:12:57
4楼
标准层挑梁 深入墙体1.5倍挑出长度 屋面2.0
回复
wzx136520
2013年08月17日 18:03:20
5楼
学习学习。
回复
小屁孩
2013年08月18日 18:03:37
6楼
wzx136520 发表于 2013-8-17 18:03 学习学习。恩恩恩 新人吗 学学好啊
回复
kugemei
2017年01月04日 09:15:57
7楼
pkpm都可以计算的
回复
张叁疯
2017年01月06日 15:15:49
8楼
pkpm都可以计算的