争议!砌块填充墙底部要不要砌实心砖?
时至今日,一个看似简单的问题仍在全国各地工程验收中引起争议:砌块填充墙底部要不要砌实心砖? 砌块填充墙底部砌实心砖 这个问题的产生,是由于国标的修订,以及国标和地标、行标之间的差异所导致。 1 砌块填充墙底部砌实心砖的规定,始于国标《砌体结构工程施工质量验收规范》2002版,考虑到轻骨料混凝土小砌块和蒸压加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素,
砌体填充墙结构构造及施工要求
填充墙宜采用轻质砌体材料。填充墙砌体材料的强度等级应符合下列规定。 混凝土小型空心砌块(简称小砌块)强度等级不应低于MU3.5,用于外墙及潮湿环境的内墙时不应低于MU5;全烧结陶粒保温砌块仅用于内墙(不得用于外墙),其强度等级不应低于MU2.5 、密度不应大于800Kg/m? 烧结空心砖的强度等级不应低于MU3.5,用于外墙及潮湿环境的内墙时不应低于MU5。 烧结多孔砖的强度等级不宜低于MU10。
砌体石料强度达不到设计要求,石体表面风化,起皮
砌体石料强度达不到设计要求,石体表面风化,起皮 一、通病现象 砌体石料强度达不到设计要求,石体表面风化,起皮 二、规范标准相关规定 《公路工程质量检验评定标准 第一分册 土建工程》(JTG F80/1-2017)8.4节规定 三、原因分析 1、石料进场把关不严。 四、预防措施 1、加强对材料验收人员工作责任心的教育,提高认识和责任心,杜绝不合格石料进场;
砌体工程常见的15个通病:如何防治?
1 过梁 通病现象
砌体工程施工要点(上)
01 名词解释 砌体 —— 是把块体(包括黏土砖、空心砖、砌块、石材等)和砂浆通过砌筑而成的结构材料。 砌体结构 —— 系指将由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构体系。 砌体结构的特点:
砌体工程细部处理工艺及控制,保证你看有所得!
1 填充墙顶部处理 1.1 材料:砖或混凝土斜砌块、三角形混凝土预制块、砌筑砂浆。 1.2 工具:切割机、灰刀、线绳。 1.3 工序:
砌体强度不足质量问题的责任承担
一、案情简介 原告(发包人):巩义市北山口镇南官庄村民委员会
砌体结构的特点及技术要求
一、砌体结构的特点 砌体结构是以块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构,是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。在建筑工程中,砌体结构主要应用于以承受竖向荷载为主的内外墙体、柱子、基础、地沟等构件,还可应用于建造烟囱、料仓、小型水池等特种结构。砌体结构具有如下特点: (1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低; (2)具有较好的耐久性、良好的耐火性; (3)保温隔热性能好,节能效果好;
砌体结构进行结构安全检测鉴定时都需要做什么工作?
砌体结构是指由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构,是砖砌体(包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖的无筋和配筋砌体)、砌块砌体(包括混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的无筋和配筋砌体)和石砌体(包括各种料石和毛石的砌体)结构的统称。 砌体结构相对于混凝土结构和钢结构的优点主要有: (1)易于就地取材,制作方便,且价格低廉;
砌体工程要点汇总,这份清单不可不知
砌体工程要点汇总
砌体工程全过程施工要点总结,满满的干货!
想要做好砌体工程的结构质量和外观效果,就要杜绝砌体结构构件差以及墙体砌筑不规范的问题。但实际工程中我们经常会碰到砌体裂缝,结构渗水裂缝等质量问题,不仅影响美观,更不能保证质量和安全。 土木君今天和大家聊一聊砌体工程从设计、施工、质量通病防治、验收等流程的要点总结,满满都是干货,盆友们千万别错过:
常用于砖石砌体和木构件的加固措施和方法
中国古建筑主要由木、石、砖、瓦构成,其中瓦材宜更换,石材强度与耐久性较好,而砖砌体易产生酥碱、松散、鼓闪,木构件则多见槽朽、虫蛀、开裂、歪闪等损坏。下面介绍几种通常用于砖石砌体和木构件的加固措施和方法。 一、砌体的加固措施 (1)拆砌 当墙体碱蚀、酥松、空鼓、歪闪较严重,及明显裂缝,靠剔凿、挖补、摘砌无法维修时,应拆除重砌。拆砌危旧墙体应尽量按原型制、原材料、原工艺、原做法,使其外形、色彩、尺度与原有墙体协调一致。对受力关键部位,在不影响外观的前提下,必要时可采取新材料新技术,或增加圈梁等改进措施。
浆砌石施工程序
浆砌石施工程序 浆砌石施工程序:选料 、 清洗 → 基础处理 → 垫层 → 砌筑勾缝 → 养护。 (1) 选料、清洗 选用石料的物理力学指标必须符合施工图纸的要求,砌石材质必须坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。施工前将砌石清洗干净,洒水湿润,使表面充分吸水,但不得残留积水。 (2) 地基清理
砌体工程施工要点(下)
01 石砌体施工工艺 1.一般要求 (1)石砌体工程所用材料都应有产品的合格证书、产品性能检测报告。 (2)砌筑石材基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合相关规定。 2.石砌体施工工艺流程 砌石工程按其坐浆与否分为浆砌石与干砌石。
浆砌石施工程序
浆砌石施工程序 浆砌石施工程序:选料 、 清洗 → 基础处理 → 垫层 → 砌筑勾缝 → 养护。 (1) 选料、清洗 选用石料的物理力学指标必须符合施工图纸的要求,砌石材质必须坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。施工前将砌石清洗干净,洒水湿润,使表面充分吸水,但不得残留积水。 (2) 地基清理
干砌石、堆石及散抛石——干砌石墙体薄片、尖角块石料居多,块石间未挤密,有架空现象
问题:干砌石墙体薄片、尖角块石料居多,块石间未挤密,有架空现象 责任单位:施工单位、监理单位 依据: 《砌体结构工程施工规范》 (GB 50924—2014) 8.3.1 砌筑挡土墙除应按本节执行外,尚应符合本规范第8.1~8.2节的规定。
砌体结构工程施工质量验收规范-石砌体工程
一 . 一般规定 1 本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。 2 石砌体采用的石材应质地坚实,无裂纹和无明显风化剥落;用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀;石材的放射性应经检验,其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。 3 石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。 4 砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层坐浆砌筑。
古建筑石砌墙体类型与特征
我国传统民居种类丰富,按墙体使用的材料就可以分为石墙、砖墙、土墙、木板墙和组合墙等等;按墙体所处的位置可以分为檐墙(檐檩下面的墙体,位于房屋前面的称为前檐墙,后面的称为后檐墙)、山墙(房屋左右两侧的墙体,硬山式屋顶的檩条就直接搁置在上面,作为承重墙体)、槛墙(窗户木榻板之下的墙体)、院墙(整个院落的围墙)、下碱(又叫勒脚或裙肩,是檐墙和山墙的下段)、廊墙和隔断墙等等。 本文
砌体工程之石砌体——最全质量问题分析
石砌体是用石材和砂浆或用石材和混凝土砌筑成的整体材料。在工程中石砌体主要用作受压构件,可用作一般民用房屋的承重墙、柱和基础。 今天我们要说的就是它在施工中常见的4个质量问题及其应对措施,不可错过,赶紧来瞅。
石砌体施工,我们必须知道点啥?
一、石砌体施工工艺 石砌体的材料:毛石和料石 组砌形式:内外搭砌,上下错缝,拉结石,丁砌石交错设置 1、一般要求 ⑴石砌体工程所用材料都应有产品的合格证书、产品性能检测报告。 ⑵砌筑石材基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合相关规定。 石砌体砌筑相关规定 1)基地标高不同时,应从低处砌起,并有高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。
预制混凝土砌块强度处理措施
在日常施工检测工作中,存在建筑工地送检的混凝土砌块不合格情况。不合格的主要原因是抗压强度无法达到相关产品标准的要求。而无论是混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块的产品标准,还是复合保温砌块甚至蒸压加气混凝土砌块的产品标准,均无可以复检的说明,因而当砌块强度不合格时,具体处理措施就成为一个问题。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)第3.0.3条的规定:建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。当强度不合格的砌块还没有使用到工程上时,则可以要求进行退场处理,重新进货。《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)第3.0.1条规定:块体、水泥、钢筋和外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告,并应符合设计要求。有时砌块不合格也可能是因为检测失误,则可以寻找更权威的机构进行检测;当不合格的砌块已被误用到工程中,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)中第5.0.6条规定:可以寻找有资质的检测机构检测鉴定。若能达到设计要求则予以验收;若无法达到设计要求,需经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能,方可予以验收。这就涉及砌块的现场检测。
BM轻集料连锁空心砌块施工技术交底
一、施工准备: 1、材料准备: BM轻集料连锁空心砌块墙体主要材料表见表1: 材料进场后进行现场见证取样,送相关试验室进行复试,复试合格后方可组织施工。如图5.2.1-1,图5.2.1-2。
配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的抗震设计要求
1. 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的最大高度和房屋总高度与总宽度的比值宜符合表1的规定。 (1)房屋高度超过表内高度时,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施; (2)某层或几层开间大于6.0m以上的房间建筑面积占相应层建筑面积40%以上时,表中数据相应减少6m; (3)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。 表1-1 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的最大高度(
砌体工程解析及其成本分析
引 言 砌体工程是建筑中必不可少的组成部分,所谓砌体工程是以砌体为主制作的结构称为砌体结构。 砌体结构在国内施工广泛,一方面是由于砌体结构在我国有着非常悠久的使用历史,使用范围广泛;另外一方面砌体结构所使用的砌块所使用的材料可以就地取材,且具有很好的耐久性;同时砌体结构的使用极大的节省了钢筋、水泥以及木材的使用。所以砌体结构依然被目前绝大部分建筑所采用
混凝土空心小砌块外墙防渗修漏技术措施
1 综合防渗措施 1.1 砌筑砼空心小型砌块外墙的防渗措施: (1)选择标准砌块,提高墙面平整度。砌筑前,砌块应提前浇水(水浸入块体内10~15mm为宜),并采用“护浆钩”等工具精心施工,以提高立缝砂浆饱满度。 (2)脚手架、孔洞堵塞前应充分湿润孔壁。孔底铺满砂浆,然后将水浸泡过的砌块砌入孔内两侧立缝及上缝均需填满砂浆直至密实。 (3)框架下的填充墙上口要仔细密实,拉结筋要按规范放置。