干砌石、堆石及散抛石——干砌石墙体薄片、尖角块石料居多,块石间未挤密,有架空现象
孜孜不倦工程人
2024年02月05日 15:58:54
来自于砖混结构
只看楼主

问题:干砌石墙体薄片、尖角块石料居多,块石间未挤密,有架空现象 责任单位:施工单位、监理单位 依据: 《砌体结构工程施工规范》 (GB 50924—2014) 8.3.1  砌筑挡土墙除应按本节执行外,尚应符合本规范第8.1~8.2节的规定。

:干砌石墙体薄片、尖角块石料居多,块石间未挤密,有架空现象

责任单位:施工单位、监理单位
依据:
《砌体结构工程施工规范》 (GB 50924—2014)
8.3.1  砌筑挡土墙除应按本节执行外,尚应符合本规范第8.1~8.2节的规定。
8.3.2  砌筑毛石挡土墙应符合下列规定:
1 毛石的中部厚度不宜小于200mm
2 每砌(3~4)皮宜为一个分层高度,每个分层高度应找平一次。
——————————————————
8 石砌体
8.1 一般规定
8.1.1 石砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又需留置的临时间断处,应砌成斜槎。
8.1.2梁、板类受弯构件石材,不应存在裂痕。梁的顶面和底面应为粗糙面,两侧面应为平整面;板的顶面和底面应为平整面,两侧面应为粗糙面。
8.1.3石砌体应采用铺浆法砌筑,砂浆应饱满,叠砌面的粘灰面积应大于80%。
8.1.4石砌体每天的砌筑高度不得大于1.2m。
8.1.5石砌体勾缝时,应符合下列规定:
1 勾平缝时,应将灰缝嵌塞密实,缝面应与石面相平,并应把缝面压光;
2勾凸缝时,应先用砂浆将灰缝补平,待初凝后再抹第二层砂浆,压实后应将其捋成宽度为40mm的凸缝;
3勾凹缝时,应将灰缝嵌塞密实,缝面宜比石面深10mm,并把缝面压平溜光。
8.2砌 筑
I 毛石砌体
8.2.1毛石砌体所用毛石应无风化剥落和裂纹,无细长扁薄和尖锥,毛石应呈块状,其中部厚度不宜小于150mm。
8.2.2 毛石砌体宜分皮卧砌,错缝搭砌,搭接长度不得小于80mm,内外搭砌时,不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法,中间不得有铲口石、斧刃石和过桥石(图8.2.2);毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应采用较大的平毛石砌筑。

图片

8.2.3 毛石砌体的灰缝应饱满密实,表面灰缝厚度不宜大于40mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。
8.2.4砌筑时,不应出现通缝、干缝、空缝和孔洞。
8.2.5砌筑毛石基础的第一皮毛石时,应先在基坑底铺设砂浆,并将大面向下。阶梯形毛石基础的上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。
8.2.6毛石基础砌筑时应拉垂线及水平线。
8.2.7毛石砌体应设置拉结石,拉结石应符合下列规定:
1拉结石应均匀分布,相互错开,毛石基础同皮内宜每隔2m设置一块;毛石墙应每0.7m?墙面至少设置一块,且同皮内的中距不应大于2m;
2 当基础宽度或墙厚不大于400mm时,拉结石的长度应与基础宽度或墙厚相等;当基础宽度或墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块的长度不应小于基础宽度或墙厚的2/3。
8.2.8毛石、料石和实心砖的组合墙中(图8.2.8),毛石、料石砌体与砖砌体应同时砌筑,并应每隔(4~6)皮砖用(2~3)皮丁砖与毛石砌体拉结砌合,毛石与实心砖的咬合尺寸应大于120mm,两种砌体间的空隙应采用砂浆填满。

图片

Ⅱ 料石砌体
8.2.9各种砌筑用料石的宽度、厚度均不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。除设计有特殊要求外,料石加工的允许偏
差应符合表8.2.9的规定。

图片

8.2.10料石砌体的水平灰缝应平直,竖向灰缝应宽窄一致,其中细料石砌体灰缝不宜大于5mm,粗料石和毛料石砌体灰缝不宜大于20mm。
8.2.11料石墙砌筑方法可采用丁顺叠砌、二顺一丁、丁顺组砌、全顺叠砌。
8.2.12料石墙的第一皮及每个楼层的最上一皮应丁砌。
《堤防工程施工规范》 (SL 260—2014)
8.5.5  干砌石墙(堤)砌筑应符合下列要求:
1 不得使用有尖角或薄边的石料砌筑。
2 砌石应垫稳填实,与周边砌石靠紧,不允许架空。
3 外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm


相关推荐