后期装修砖墙粉刷开裂空鼓
一直搞不明白在装修中砖墙粉刷当时看看还好的,时间一长都开裂了
一层墙、梁、板构件
一层墙、梁、板构件
砌体结构设计规范理解与应用(第二版)
本帖最后由 mywifelq 于 2013-11-8 17:32 编辑 砌体结构设计规范理解与应用(第二版)分享给有需要的人
急:高层外墙可以使使用空心砖吗
一个项目外墙使用了空心砖,但有工程师说外墙不可以使用空心砖?是否有那个规范规定了外墙不准使用空心砖啊?如有,请问是哪个规范?谢谢
这样的过梁问题大吗
请问懂结构的老师们,对于砖混结构的房子,一楼的窗户的尺寸大概是2米乘2米,大门2米乘2.8米,但上面的过梁都是直接放了三根12的螺纹钢,之后就继续向上砌砖,大概10层砖后就浇圈梁了,一楼层高3.8米,请问这样会有什么问题吗?感谢回答,因为看着总感觉有些纠结,我知道这样肯定不规范,但不知道问题有多大,泥工师傅总是说没事没事的,不过看起来总感觉不那么好。
主动土压力计算(库仑、朗肯理论)
主动土压力计算(库仑、朗肯理论)
关于泥草屋顶的结构类型归类问题
本帖最后由 l123t456 于 2016-4-27 19:30 编辑 一层农宅,竖向砖墙,钢筋混凝土梁支撑与横墙上,木椽子铺设与混凝土梁上,椽子上做120厚泥草屋面.请问这属于什么结构类型?砖木?砖混?
砖混节构墙体已打掉,被发现了,,如何加回~~
如图,,1~2这墙已被打掉,,是在二楼的,楼为6层砖混节构,1~2左边餐,右边书房~~靠2这边有个门洞,,现1~2这面墙已全部打掉,,被发现了,如何加固~~在线等~~
农村建房3层半采用何种结构好啊?
各位工程师好,我湖南的,我打算在农村建一座3层半的楼房,地基后面是小河,前面是公路,由于地基比公路要低2米左右,所以我打算修一层地下层,现在打了12个桩,每个桩3.5米深(到岩层),一米的直径,地下层采用框架结构,地上的2层半采用砖混结构,我们那很多是采用这种方式的,但是我在网上了解了一些知识后,发现底框结构是最不抗震的,所以我又想采用3层全框架,顶层的半层使用砖混结构,但是这样的话费用会不会高很多?
砌体结构设计规范GB50003-2011,5.5.1理解
砌体结构设计规范GB50003-2011,5.5.1中提到的请教大家:永久荷载设计值产生的水平截面平均压应力怎么计算、怎么理解?
求助!!!!!墙体位置偏心问题
砖混自建房 现在的问题是“3层的房间隔墙跟 2层的房间隔墙 没有对齐 位置偏差了4公分”3层的墙有4公分直接在板上,墙是24公分的墙,想知道这个误差对安全有没有影响?有哪些安全隐患?总高拟建3层半,现在建到第3层了
砌体(混凝土小型空心砌块)结构房屋设计总结
本人前段时间做了一个砌体结构的工程,还没有校核完,只是针对画图的过程做了一番总结,希望能够对需要的人得以帮助,如果文中有什么不足或是错误之处欢迎来帖指教。:loveliness::victory: (欢迎加QQ(407258746)探讨有关结构方面的知识,申请请注明土木在线) 会将Word转换成PDF文件的请解答,本人不胜感激:handshake
墙体横向开槽问题咨询
楼主家已经开始进入了水电改造阶段。由于之前两天加班出差,没能去工地。昨晚去工地,发现工人在称承重墙上开了很长的横槽。以楼主的认知来讲,装修不宜开横槽。看到这么多横槽都懵了,昨晚上担心一晚都睡不着,现在很想知道这影响有多大。 详细情况是,老房子是红砖,就那种黏土实心砖的,砖混结构,有三个房间的承重墙被打了横槽,三个房间的基本情况是: 1、客厅比较浅,几乎只开了抹灰层的槽子,深度大约在2厘米多点,这个应该影响不大,大约3米长。
底部框架上部砌体怎么考虑
底部框架上部砌体在非抗震地区怎么考虑?要执行底框—抗震墙结构吗?或者怎么考虑?求教
内外地坪高差1m的铁艺围墙怎么做
围墙内外有100公分高差,请高手给点建议用什么样的基础?砖大放脚?钢筋砼还是素砼?埋深多少,具体做法。可以不按挡土墙做吗,要最实惠的做法。小弟多谢各位前辈了。
请教:关于砌体结构顶层局部突出屋面的抗震问题
本人做了一个小砖混,只有4层,屋面上楼梯间部分突出屋面,结构很规整,抗震验算结果也很好,但是突出屋面的楼梯间抗震验算不过,好像是因为四层的建筑,一般采用的是底部剪力法,顶层突出屋面的楼电梯间地震作用要乘以3的增大系数,才造成抗震验算不过,但是不知道怎么解决,抗震验算形成的配筋砌体,水平筋配筋量很大,配筋量达到了0.4%以上,查图集都配不下来,请教各位高手遇到这种情况都是怎么解决的。急盼赐教附上标准层抗震验算和顶部突出屋面的抗震验算结果
请教自承重墙的稳定计算问题
(1)剪力墙结构中的砌体填充墙,上部砌斜砖,斜砖缝隙插梁下拉结钢筋,这个约束对自承重砌体的计算长度影响多大?砌体填充墙的计算高度怎么考虑?(2)砌体填充墙两侧。一侧与剪力墙连接,另一侧自由。剪力墙对砌体的约束怎么考虑?高厚比修正系数怎么考虑?
底部框架-抗震墙砌体房屋中底层框剪是否承受地震剪力
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中,7.2.4-3款中提出:“底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按各墙体的侧向刚度比例分配。”(个人理解:此条中是否表示地震剪力全部由抗震墙承受,底部框架不承受地震剪力。)7.2.5-1-1)中提出:“底部框架柱的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;”(个人理解:此条又指出底部框架柱也承担地震剪力,
请教,砖混房的预制板和墙体之间是怎样结合的?
本人记得小时候,看民工建造房子,先砌好墙,然后四个民工前面两个后面两个,用绳子和竹竿抬一块预制板上去。但是预制板和墙体之间是怎样结合的,没注意过。是简单的拿水泥粘合呢,还是需要用钢筋固定呢?墙体厚度240,那么预制板一边是不是只搁到120?预制板一般常规的长度宽度是多少?如果预制板长了,会怎么处理?
一座90年代建成的砖混教学楼,楼体有裂缝,能加固吗?
一座90年代建成的砖混教学楼,楼体有裂缝,能加固吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了
谁会单层厂房???
有个5.5M层高的锅炉房,让按单层厂房建,我应该按单层砖柱厂房还是混过凝土柱厂房???用pkpm肿么建模????希望高手指教:):)
BM连锁砌体围墙结构基础验算时,是否考虑地震作用
8度区围墙结构,采用BM连锁砌块,墙体高度3m,基础采用条形扩展基础,请问在基础设计时,是否需要考虑地震作用产生的弯矩对基础产生的影响,规范上好像没有找到关于围墙基础设计的规定。
是不是所有非承重墙都可以拆除呢
希望专业人士可以讲解下,谢谢啦
关于砌体结构设计规范的一个问题
砌体结构设计规范4.1.5中a表示什么?
关于普通砌筑工程的一点儿看法
发表一点个人的意见: 普通的砌筑工程,在砌筑过程中主要注意这几点就没啥大问题1、墙体平整度的控制;2、灰缝厚度及砂浆配合比,强度,饱满度的控制;3、墙体接茬处的砌筑及马牙槎的留置;4、杜绝瞎缝,假缝,透明缝的出现;这些我的一点见解,看看大家再有没好的意见及其他需要注意的问题,讨论讨论..........