请问懂结构的老师们,对于砖混结构的房子,一楼的窗户的尺寸大概是2米乘2米,大门2米乘2.8米,但上面的过梁都是直接放了三根12的螺纹钢,之后就继续向上砌砖,大概10层砖后就浇圈梁了,一楼层高3.8米,请问这样会有什么问题吗?感谢回答,因为看着总感觉有些纠结,我知道这样肯定不规范,但不知道问题有多大,泥工师傅总是说没事没事的,不过看起来总感觉不那么好。
请问懂结构的老师们,对于砖混结构的房子,一楼的窗户的尺寸大概是2米乘2米,大门2米乘2.8米,但上面的过梁都是直接放了三根12的螺纹钢,之后就继续向上砌砖,大概10层砖后就浇圈梁了,一楼层高3.8米,请问这样会有什么问题吗?感谢回答,因为看着总感觉有些纠结,我知道这样肯定不规范,但不知道问题有多大,泥工师傅总是说没事没事的,不过看起来总感觉不那么好。
2楼
感觉有点偏小,洞口这么大,如果你过梁高度有个190~200,应该问题不大。
回复
3楼
还得看你过梁截面大小呢,如果截面有300高的话,可以,小了可能就有安全隐患了
回复
4楼
lai xuexiyixia
回复
5楼
钢筋没问题,,主要是看梁高还有两边的锚固长度。。
一般过梁混凝土标号是没问题的。
回复
6楼
楼上也提到,关于过量的截面尺寸,材料信息,由于门窗洞口算大了,基础地基处理不当很容易引起窗台下墙体开裂,注意!
回复
7楼
develop116 发表于 2016-4-1 17:36 还得看你过梁截面大小呢,如果截面有300高的话,可以,小了可能就有安全隐患了这个过梁很简单,外观上看基本上看不出有过梁,因为就3根螺纹钢夹在两层砖块的灰缝内
回复
8楼
sunaifeng888 发表于 2016-4-7 11:13 楼上也提到,关于过量的截面尺寸,材料信息,由于门窗洞口算大了,基础地基处理不当很容易引起窗台下墙体开 …基础地基应该还不错吧,用了50厘米高的地梁,二楼圈梁40厘米
回复
9楼
刚才百度了一下,这应该叫做钢筋砖过梁,感觉这样做有些单薄,主要两米的跨度有点大,唉,没办法了以后有问题在补救吧,我想排除地震,这样的做工对整体房屋结构牢固程度应该没什么影响吧?
回复
10楼
不是太好,估计时间久了,会从你门洞等的阴角开始有斜裂缝的,你看吧。
回复
11楼
本帖最后由 sunaifeng888 于 2016-4-21 11:33 编辑 智能方向 发表于 2016-4-12 20:36 基础地基应该还不错吧,用了50厘米高的地梁,二楼圈梁40厘米虽然是圈梁,但是应该是承载力是够,但是门窗过梁太简单,很容易出现变形引起的裂缝,倒是不会出现什么大问题!
回复