近代砖木建筑遗产加固修缮研究(1)
集历史、艺术、科学、社会价值等众多价值要素于一体的近代砖木建筑遗产是我国历史文化遗存中的重要组成部分,相较于其他历史时期,近代砖木建筑遗产具有保存规模大、保存完好、风格多样等特点。然而在当下,很多近代砖木结构建筑由于人为破坏、风雪灾害、环境侵蚀等外界因素,会有不同程度的损伤,因此有针对性地对近代砖木结构建筑保护修缮,具有迫切的现实意义。
盈建科的使用问题:文本查看结果里的剪重比问题
大家好,结构模型信息:周期xy均为2.7左右,六度区,理应剪重比限值理应0.8%,请问为什么会出现1.08%这种情况,麻烦了谢谢
给浴室打孔,打到了钢筋混凝土,里面有钢筋。是农村自建房,一楼
给浴室打孔,打到了钢筋混凝土,里面有钢筋。是农村自建房,一楼。我想问下怎么办。第一张图是8公分的孔,第二张是10公分的孔,这两个里面都有断的钢筋。对房子的安全性有影响吗
请教6米高的监狱围墙怎么设计?
请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。1、监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案,高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗?另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m?这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~2、还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗?
土木工程数字化是未来的发展方向
土木工程数字化是未来的发展方向,打造全面协同设计、施工的数字化软件是必要的,因此我们要努力学习,熟练掌握和应用这些工具,更好地为工程服务。
墙面一下雨就这样到底哪里出了问题
买的是东户 整个墙面都是砌块砖的那种纹路 是外墙保温没做好吗 有知道的吗
建筑结构检测是什么
建筑结构检测是指对建筑物的结构进行检测和评估,以确定其结构的安全性和稳定性。建筑结构检测通常由专业的工程师或检测机构进行,其目的是为了确保建筑物的结构符合相关的安全标准和规范,以保障人员和财产的安全。 建筑结构检测通常包括以下内容: 1. 检测建筑物的结构材料和构造方式,包括墙体、柱子、梁、地基等。 2. 检测建筑物的结构强度和稳定性,包括承重能力、抗震能力、抗风能力等。 3. 检测建筑物的结构缺陷和损伤,包括裂缝、变形、腐蚀等。 4. 根据检测结果,评估建筑物的结构安全性和稳定性,并提出相应的维修和加固建议。 建筑结构检测是建筑工程中非常重要的一环,它可以帮助建筑师和工程师了解建筑物的结构状况,及时发现和解决潜在的安全隐患,保障人员和财产的安全。同时,建筑结构检测也可以为建筑物的维护和修缮提供重要的参考依据。
想在农村建个两层的自建房,需要做一个主体设计,
想在农村建一个两层的自建房,需要做一个主体设计,请问从哪里可以找到这样的人
砌体结构加固改造施工技术研究(2)
3工程重点与难点工作施工技术 3.1拆除加固施工工序技术措施 (1)施工总顺序应为先加固水平向后加固竖 向,水平向加固顺序应为先加固空心板底碳纤维,后加固板顶叠合板,板底加固碳纤维应严格控制材料质量,严禁用玄武岩纤维、大丝束碳纤维等代替,碳纤维织物的断经每隔100m不得多于2处,碳布和粘接胶是确保碳纤维加固施工质量的重点工作,应确保原材复试和现场拉拔试验真实严谨,因建材市场碳纤维材料质量参差不齐,本项目以建设单位、监理、总包公司技术质量部、总包项目技术质量部、加固分包单位专职质量管理人员联合成立质量保障组,按照保障组制度规定严格把控材料质量,着重对材料进场、材料复试、型式检验等进行层层把关。
厕所窗户梁上打孔安全问题
在厕所窗户梁上打孔,打断一根约9毫米横向钢筋,梁约30厘米高,孔直径10厘米,梁横向1.58米长,砖混结构。要怎么补救?
砌体结构加固改造施工技术研究(1)
开发区展览馆项目原址为开发区管委会办公楼,该工程始建于1992年,楼体为L形3层砌体结构,是开发区成立后的第一栋建筑,别称“小红楼”。2019年经开区管委会研究决定将“小红楼”加固改造为开发区展览馆(图1)。 图1开发区展览馆效果图 1工程概况 本工程共分为4个单体,其中4个单体为框架结构,加固形式均为扩大截面或粘钢加固等常规加固工艺,“小红楼”地上3层,局部为2层,层高均为3.6m,建筑檐高为15.00m,建筑规模为2075.78m2。外墙为370mm粘土砖砌筑墙,内隔墙为240mm粘土砖砌筑墙,楼板为预制空心组合楼板,垂直于各隔间墙体及走廊两侧墙体安装,2019年7月经国检中心结构实体检测后,由某设计院确定结构加固设计方案:基础和内隔墙采用70mm厚双面夹层夹板墙加固,外墙基础和外墙采用内侧120mm厚夹层夹板墙加固,过梁采用扩大截面加固,新增洞口采用组合柱和新增框架梁加固,楼板上部采用60mm厚叠合板、下部采用碳纤维加固,楼梯采用钢绞线网片聚合物砂浆加固等。
砌体结构规范安全系数对比
01引言 在鉴定工作中,经常被问到不同年代房屋安全度的问题。 典型的说法有: ”建国初的工人,做工认真,房子建出来结实,比现在的房子好太多“ “技术在进步,现在房屋越来越安全了” 本文总结各版本砌体结构设计规范对安全度的设置考量,供大家参考。 02 文献总结 1953年 引进的苏联的设计标准,颁布了《砖石及钢筋砖石结构设计暂行指示》y-57-51采用破损状态的单一安全系数法进行设计,
这堵墙一拆,整个世界都明亮了!能拆吗???
08年竣工,砖混结构,现浇楼板,总高6楼该房在3楼,客厅到厨房之间的墙可以拆吗?可以全拆还是只能扩大门洞呢?
砖混结构加固与修复_结构图集
砖混结构加固与修复_结构图集
PKPM砌体结构墙洞处为什么生成了截面高的离谱的连梁
我洞口上面布置的有圈梁,为什么会这样呀
PKPM砖混结构为什么墙洞上面会生成截面高的离谱的连梁
我设置的是圈梁,为什么砼施工图那里它就变成连梁了
人工挖孔桩和人工挖孔墩
同一栋房子下面,如何区分墩(桩)底按地基承载力特征值还是按挖孔桩端阻力特征值来确定墩(桩)的承载力,?这个房子下面墩长从6米到18米?可能已经从人孔挖孔墩过渡到人工挖孔桩了,或则说二者的计算的界限在哪里,因为按地基承载力特征值或则挖孔桩端阻力特征值二者相差几倍。
多种砌筑砂浆现场检测方法的相对误差
01 引言 砌体工程砌筑砂浆现场检测方法,有回弹法、推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法和贯入法等各种方法。 前5种为编入了 GB/T 50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》中。贯入法编有行业标准 JGJ/T 136-2017《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》
砌体结构设计规范理解与应用(第二版)(GB50003-2011).pdf
网找了很久才找到,分享给大家,看了一下很不错 ,然后买了书
预制板上能不能垒10公分的轻质砖隔墙
我家现在是7楼顶楼,卧室里需要垒一堵长2米,高2.6的轻质砖墙,卧室宽是4.2米的,墙是横过来垒的,想问下能不能垒呢?师傅建议是墙下加一根槽钢,横着架在墙下,两头搁在楼板的圈梁上,在整体垫高屋面。 如果不加槽钢是不是也能垒呢?在线等,急!希望有经验的老师们帮我看看!谢谢大家!
关于轻质砖砌墙的问题 轻质砖砌墙牢固吗
昨天墙面开槽布水电 发现砌墙师傅在阳台砌的隔墙使用轻质砖(我也不知道是不是)砖内很多密集的小孔 开槽掉落的砖体用手就可以轻松蹍碎 用手去挤压砖内部能挤压进去 现在请问各位大哥 这种砖砌的墙牢固吗?是否需要拆掉重新用红砖砌 墙砌了2米8高 长是1米3 砖宽10公分 批灰后墙体宽12公分
涨知识啦!快来看看民用建筑砌体结构怎样进行构件承载力鉴定评级的!
民用建筑砌体结构构件承载力鉴定 评级的分析与建议 ◆ ◆ ◆ ◆ 文/陈大川, 王 剑, 施楚贤 0 引言
【求救】厨房窗户上梁打断了三根底筋怎么办啊
多层6层砖混结构,打燃气热水器烟道直径6.5厘米空洞,打断梁下三根梁底钢筋。会出现什么后果啊,师傅打完孔吓死我了,问了好多人个人,要不有事,要不没事,我家住三楼,希望大神指点。
安徽省铜陵龙苑小区48栋一侧发生坍塌原因初步分析
2024年5月27日13时40分左右,安徽省铜陵市郊区大通镇龙苑小区48栋一侧发生坍塌,5人失联。经全力搜救,截至28日1时28分,5名失联人员全被找到,其中4人经确认死亡,1人(女,12岁)正在全力救治中。 原因初步分析如下: 1、自然灾害方面: 铜陵地形属于山地坡地且地下水位较浅,多日连续降水,汇集而成的浅层地下水流动,冲刷墙下基础下的地基土,极易造成水土流失,墙下地基土被掏空 2、方案布置方面: