3工程重点与难点工作施工技术 3.1拆除加固施工工序技术措施 (1)施工总顺序应为先加固水平向后加固竖 向,水平向加固顺序应为先加固空心板底碳纤维,后加固板顶叠合板,板底加固碳纤维应严格控制材料质量,严禁用玄武岩纤维、大丝束碳纤维等代替,碳纤维织物的断经每隔100m不得多于2处,碳布和粘接胶是确保碳纤维加固施工质量的重点工作,应确保原材复试和现场拉拔试验真实严谨,因建材市场碳纤维材料质量参差不齐,本项目以建设单位、监理、总包公司技术质量部、总包项目技术质量部、加固分包单位专职质量管理人员联合成立质量保障组,按照保障组制度规定严格把控材料质量,着重对材料进场、材料复试、型式检验等进行层层把关。
3工程重点与难点工作施工技术
3.1拆除加固施工工序技术措施
(1)施工总顺序应为先加固水平向后加固竖 向,水平向加固顺序应为先加固空心板底碳纤维,后加固板顶叠合板,板底加固碳纤维应严格控制材料质量,严禁用玄武岩纤维、大丝束碳纤维等代替,碳纤维织物的断经每隔100m不得多于2处,碳布和粘接胶是确保碳纤维加固施工质量的重点工作,应确保原材复试和现场拉拔试验真实严谨,因建材市场碳纤维材料质量参差不齐,本项目以建设单位、监理、总包公司技术质量部、总包项目技术质量部、加固分包单位专职质量管理人员联合成立质量保障组,按照保障组制度规定严格把控材料质量,着重对材料进场、材料复试、型式检验等进行层层把关。
(2)碳纤维施工工艺。水泥地基处理(凿除劣化的混凝土面层、封闭混凝土缝隙、精细打磨)→碳布加固部位弹线→喷涂浸渍树脂→粘贴碳纤维→使用轴滚压机使树脂充分浸渍碳纤维布→成品保护。
(3)板底碳纤维加固完成后,即可进行板面的叠合板施工,叠合板钢筋内墙应穿墙贯通,外墙植筋长度为10d,叠合板浇筑前应提前留设组合柱和门洞新增梁及截面加大过梁的灌浆孔,灌浆孔留置为倒杯形,待灌浆完成后凿毛清理,并采用提高一个标号微膨胀混凝土封闭。
(4)竖向加固顺序。房间内基础回填土内倒运开挖→基础夹板墙加固→基础土方内倒运回填→自下而上搭设支撑体系→自上而下开洞拆除→自下而上进行加固作业→自上而下拆除支撑体系→清理等。竖向加固的顺序是工程施工管理的重中之重,实施过程中不可以偏概全,应建立完善的工序审批交接制度,并注重施工过程中的现场检查,以免操作错误造成不可挽回的损失。
(5)新增洞口组合柱和新增框架梁的加固须自下而上施工,梁模板支撑体系应单独搭设,灌注混凝土和灌浆料过程中可敲打模板,确保灌注密实,严禁敲打加固丝杆。灌注完毕后即可封闭灌注孔和排气孔,待混凝土或灌浆料达到设计强度75?%后即可拆除梁底模板。
3.2砖墙与空心板接茬处墙板节点整体性技术措施
工程设计墙、板加固方案为240mm厚砖砌体配70mm夹层夹板墙加固,板为120mm厚空心楼板配60mm厚叠合板,夹板墙穿楼板处需配附加筋并上下贯通,夹板墙竖向钢筋和节点附加筋的贯通钻孔会对空心楼板的整体性造成破坏,因此向设计单位结构设计师建议优化方案,确保节点处的整体性及安全性,初设图纸中节点作法、本项目建议优化后的节点作法及BIM样板图,如图2~图4所示。此外,以节点的施工质量控制作为研究课题并成立了“博大钢强QC小组”,依据创新策划的要求,通过定期的小组活动,提高了该部位的施工质量,该小组活动获得了2020年北京市过程建设质量管理小组II类成果。
图2初设图纸节点作法示意
图3建议优化后图纸作法示意
图4墙板节点优化BIM样板示意
3.3?基础加固挖填土方倒运
(1)研究原基础为150mm厚条形基础上砌370mm厚砖砌基础,基础底标高埋深1.500m,加固形式为夹板墙扩大基础截面,每间房出土及加固后回填土方量约为20m3。
(2)为减少土方外运,需计算清楚土方挖方和填方平衡量。首先对于必须外运土方量,优先选择距离楼体出入口较近的房间进行基础开挖外运,其余房间按照3个房间1组向对面房间堆土,待基础加固钢筋绑扎及夹板墙喷锚完成后,进行基础回填时仍使用原开挖土方,对面的房间也依次堆土加固回填施工,减少了土方的外运和新购,节约了成本和工期。另 外,房间内土方倒运对空气的污染程度也降到了 最低。
3.4新增门洞口拆除
(1)研究因墙体开洞须按照工序自下而上将支撑体系搭设完成后,自上而下拆除,洞口拆除及拆除垃圾楼内运输难度较大,既要考虑支撑体系的稳定性,又要考虑堆载垃圾处楼板的承载能力。
(2)首层支撑体系的搭设须在基础回填完成且将垫层浇筑完成后开始,自下而上逐层搭设,上下层搭设须将立杆位置放线,确保上下对应,严禁随意更改立杆位置(图5)。
图5楼板回顶支撑体系示意
(3)新增门洞口应自上而下依次拆除。拆除前应将支撑体系加固并验收完毕,洞口两侧的支撑立杆应单独加设竖向剪刀撑,防止砖块碰撞造成立杆失稳。
(4)新增洞口拆除应先弹线切缝后剔凿,严禁直接剔凿,避免对周围墙体的破坏。拆除的砖砌块随拆随清,避免堆载过多。
3.5拆除施工的环境保护
(1)噪声控制。拆除工作严禁夜间施工,白天拆除施工时监测噪声分贝值,确保不扰民。
(2)扬尘控制。在每层设置垃圾通道,垃圾通道直接通入垃圾站,垃圾站内外均设置自动喷淋装置。搭设锚喷混凝土存料池,存料池与锚喷机房贯通,锚喷过程中施工房间窗口需封闭,确保不对大气环境造成影响。
4安全文明施工措施
4.1 施工安全措施
(1)拆除在工程建设启动前,应依据工程特 点、建设情况、工期及平面布置等因素制订施工组织设计及安全专项施工预案,并经技术负责人和总监理工程师签署同意后实施。建设过程中如需改动变更,必须经原审批人批准,方可继续实施。
(2)在天气环境不良的情况下,不得拆改建筑物。当日拆改建筑物完成时,所有设备必须离开被拆地区。实施途中的临时性设备,必须与被拆地区维持适当间距。实施人工拆卸作业时,建筑物上不得有人员聚集或物品堆积,操作人员必须站在稳固的基础或脚手架上作业,被拆卸的建筑物应有固定的存放地点。人工拆卸建筑由上向下、逐层拆除、分段施工,严禁垂直交叉作业,实施地点要密闭。
人工拆卸房屋墙体时,不得采用掏掘或推倒的方式。拆迁房屋的栏杆、台阶、墙体等,必须与房屋结构的拆迁建筑相配合,严禁进行拆卸。房屋的承重梁、立柱必须待其所支承的全部结构拆卸后才能清除。拆卸横梁以及悬挑结构时,必须采取相应的下落控制措施,才能有效断开两端的支撑。拆卸立柱时还应在立柱底面剔凿出钢筋直径,然后采用手动倒链方式进行牵拉,并利用气接头断开立柱三面框架,以保证牵引方向正面的钢筋长度。在拆卸管线和容器时,还应查明残留物的性能,并采取相应方法,确保安全后才能进行拆卸处理。
(3)从业人员必须办好有关证件,签订劳动合 同,并经过安全技术训练、考试合格后方可参加工作。拆除工程施工设备时,应要求施工作业负责人做出相关书面的技术交底并签字。
(4)拆除工程施工应形成安全生产技术档案,且应包含以下信息:拆除工程施工合同和质量控制合同、拆除后建筑安全施工组织设计及安全专项施工方案设计、安全技术交底、脚手架和安全保护装置的检验记录、劳动用工协议和安全管理合同、设备租用协议和使用保管合同。
(5)施工现场的临时供电,应根据JGJ46—2016《施工现场临时用电安全技术规范》中的相关要求实施。
(6)在拆除项目建设过程中,一旦出现严重危险及生产安全事故,应及时启动紧急预案,以消除危险、组织救援、保护事件发生地,并及时向政府相关部门汇报。
4.2文明施工
(1)清运渣土的车辆要密闭或加盖,进出工地应有人员指导。清运渣土的施工期限应符合项目所在地相关要求。
(2)对于地下各种管道,施工单位必须在工地上建立醒目的标识。对水、电、煤气的检查井、污水井,应采取相应的安全保护措施。
(3)拆除工程施工前,应有空气污染和噪声污染的防治方案。
(4)拆除工程建筑主体完工后,须及时将建筑渣土全部清运出场。
(5)在施工现场,要建立健全的动火制度。进行工作冒火的,应完成动火批准程序,办理动火证后,可在规定的时段、场所进行。工作现场要设置人员看管,且应确定没有动火隐患后方可撤离工作场所。
(6)拆迁房屋后,在遇到易爆、有害物及建筑材料后,应禁止明火施工。
4.3制订专项安全应急预案
组成由项目经理为主要负责人、其余成员为副组长和组员的紧急救护队伍,当面临紧急事件和紧急情况时,应急队员要特事特办、急事急办,主动积极地投身到应急处置中。所有装备、人员、工具、物品均须统一调配,各工作人员应听从领导或副组长的安排与布置,严禁延误、阻挠紧急情况的处置。
应急队员接受安全教学的同时,还需要附带进行应急救护训练。其教学内容包括但不局限于伤员抢救的基本知识、消防工具运用基本知识、各类重大事故急救基本知识等。一旦发生重大事故应确保急救人员能够较熟练地完成救援工作。在出现紧急情况应迅速对发生危险的地段设置警戒线,由专业技术人员进行现场急救工作,其他人员不得入内,防止引发二次事故造成无谓的损失。
5结束语
砌体结构加固改造工程,在实际操作过程中难点工作较多,工程施工前进行了大量的考察、参观、学习,并聘请设计和施工等专业的专家召开研讨会进行推演。此类工程施工前,首先,要将可能发现的管理问题逐一罗列,并进行归类,逐项分析完毕后确定施工组织思路;其次,制订可行的质量保证措施和安全保障措施;最后,制订可行的施工组织设计和施工方案组织实施,实施过程中发现未预见的问题仍要提高警惕,不可掉以轻心。
(本文已完结)