请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。1、监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案,高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗?另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m?这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~2、还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗?
请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。
1、
监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案,
高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗?
另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m?
这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。
有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~
2、
还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗?
[
本帖最后由 chiyizhibin 于 2012-10-9 10:43 编辑 ]
2楼
对于6米高的围墙宜采用增加扶壁柱的结构形式来进行设计,这样不仅安全可靠,也挺美观。
对于监狱项目,安全等级是需要提高的,更适应于该方案。
回复
3楼
竖向力不是主要的,要考虑抗推的抗风荷载,用手算一下就OK.抗推取大一点吧,规范是1KN/m,你就取1.5KN/m,毕竟里面的人不一样
[
本帖最后由 oo262 于 2012-10-9 10:22 编辑 ]
回复
4楼
扶壁柱是要加的,目前设置间隔5m,墙体两侧各伸出370,中部设一构造柱。
回复
5楼
是,主要是砌体的抗弯剪,倾覆。竖向力不是问题。风荷需要按7.1.1---2计算吧。
回复
6楼
呵呵 太搞笑了 要抗推! 造监狱是要保守一些。。。
回复
7楼
楼上说的对,你要考虑里面的人一起往外推的附加力
回复
8楼
监狱建设标准 2010年版,第三十三条要求要提高一度设防的。
回复
9楼
各位前辈指导一下啊!!~~~~~
回复
10楼
首先考虑抗震,加构造柱,地圈梁、中部圈梁、顶部半圆形压顶梁;
其次考虑外界水平推力和局部冲击力,必定是国家机器,要有政治责任感;
最后考虑不要设裸露的扶壁柱,避免罪犯攀爬脱逃。
岗楼设计按常规框架结构计算即可,考虑武警战士的使用功能很多,好好调研吧,有些东西不能说太多。发邮件到
2108025@163.com,告诉你。
回复
11楼
如果地基土不好,风荷载较大,基础做的较宽,那么一定注意,不仅基础底面要放钢筋,基础顶面也会受拉,所以也要放钢筋!
回复