热评
水系统设计及安装指导
风冷冷水(热泵)空调系统组成: 确定空调使用空间: 厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。
暖通施工现场的一些通病
关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管或防护套管偏薄 原因分析: 认为套管厚薄关系不大,为了降低成本采用余料0.75-1.2MM之间。 纠正措施: 严格执行GB50243第6.2.1条强制性条文规定,在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时应预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6MM,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。在施工前要结合安装与土建图纸,确定工程中哪些墙体和楼板有防火要求的防护等级需要设置防护套管,在土建结构施工中配合预埋。
GBT29046-2023城镇供热预制保温管道技术指标检测方法
GBT29046-2023城镇供热预制保温管道技术指标检测方法
TCECS1274-2023装配式地面辐射供暖供冷系统技术规程
TCECS1274-2023装配式地面辐射供暖供冷系统技术规程
温度传感器及其选择应用
1. 温度测量 通常分为:接触式温度传感器和非接触式温度传感器。 接触式温度传感器的特点:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于被测物体的热量传递给传感器,降低了被测物体温度,特别是被测物体热容量较小时,测量精度较低。因此采用这种方式要测得物体的真实温度的前提条件是被测物体的热容量要足够大。
工业建筑暖通系统节能路径探究
01 引言 “十四五”规划提出的我国单位GDP能耗降低13.5%体现了新时代我国对节能减排工作的重视。根据国家统计局历年数据,我国工业能源消费占全国一次能源消费的比例超过60%。 工业领域提高能源利用效率、降低能源消耗对降低我国能源消耗和保障能源安全具有重要的战略意义
空调冷、热水系统的设计
一、选择冷、热水系统的形式 1 空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。
20种制冷系统的工作流程和原理
本文我们通过图示一起来了解下制冷系统的工作流程和原理。不啰嗦,直接上图。
药厂洁净车间的空调自动控制系统设计
1 前言 药厂洁净车间内的中央空调,承担着气体交换的工作,借助于空调内部循环过滤系统,将空气中的尘埃物质进行有效过滤,同时还能调节好室内湿度和温度,控制好排风量情况。科学设计好药厂洁净车间的空调自动控制系统,将能够为车间的正常工作开展提供支持。
空调水系统设计要点汇总
空调水系统设计要点汇总 一 空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:
冷水机组内部结构图
1、冷水机组的机构与识图 中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风机指直接交换新风制冷或制热,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段。 冷水机组又称为:冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。冷水机组包括四个主要组成部分:压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀阀,从而实现了机组制冷制热效果。
浅谈洁净车间空调设计
引言 依据卫生部2010年修订颁布的《药品生产质量管理规范》(简称GMP)规定,各种类型制药车间的药品生产工艺、药品剂型、生产班次洁净度分为:百级~十万级;依据以上规定洁净车间内设置净化级别、温、湿度不同的空气调节系统和必要的通风除尘装置,以满足药品生产对室内环境的要求。由于洁净空调系统空气处理工艺的特殊要求,空调系统的初投资一般都会很高,因此,在满足温、湿度和洁净度要求的前提下,洁净空调系统投资的经济比较性变得尤为重要,设计时应根据实际情况平衡设计与投资的合理关系。
实用供热空调设计手册第二版(上册)(下册)PDF高清晰版
大红皮,文件比较大,上册分了11卷,共113M,下册分15卷,共142M,全部下载后解压缩。希望对大家有所帮助。
过冷循环、过热循环、回热循环原理与初步热力计算!
1、过热蒸汽是什么意思? 所谓的过热蒸汽,是指在一定的压力下,温度高于饱和温度的制冷剂蒸气,称为过热蒸气。制冷压缩机排气管处的蒸气温度,一般都高于饱和温度,都属于 过热蒸气,称之为“排气过热”。 制冷压缩机吸气管处的蒸气温度,一般吸收了环境温度所以温度高于饱和蒸发温度,都属于过热蒸气,称之为“吸气过热”。 2、过热与过热度是什么意思? 在饱和压力条件下,继续使饱和蒸气被加热,使其温度高于饱和温度,这种状态称为过热,这种状态下的蒸气称为过热蒸气,此时的温度称为
关于空调水系的水力平衡问题,不容错过!
在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。 本文阐述了 空调水系统中选用水力平衡阀的原因 ,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。
多联机部件、结构、原理
直流变频压缩机 变频压缩机在30HZ~85HZ 范围内运转,配合1 台或2 台定速涡旋压缩机的启停,在同一个制冷系统内进行多级容量控制,从而满足对室内机的单独或线性控制(如下图所示)。
制冷系统25种仪表的原理及结构
暖通空调系统水力平衡调节的有效措施
1 水力平衡相关概念 (1)水力失调和水力平衡。在通常的供热系统之中,所供用户的实际流量和设计时预期的流量之间不一定能够达到完全的吻合。这种出现不能吻合的情况就是水力失调。这个水力失调的程度可以采用设计时的要求流量和实际的流量之间的比值X进行衡量。这个X就是水力的失衡度。我们可以用下列公式表示: X=Qs/Qj
采用多联机空调是否需要设置新风系统?
常见设置分体空调机、多联机空调系统的场所,没有考虑设置新风系统,如下图。 部分设计师认为,多联机空调系统不属于集中空调系统,可以不考虑设置新风系统,这种观点是错误的。 1、空调方式的分类中 按照空气处理设备的位置分类,可以分为:
收藏:史上最全的阀门分类
阀门是控制流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,是很多项目系统中十分重要的部件。今天为大家推荐一篇文章:最全的阀门分类,快来看看吧!
溴化锂吸收式制冷技术及应用 pdf格式
【作 者】戴永庆主编 【形态项】 387 ; 26cm 【出版项】 机械工业出版社 , 1996 【ISBN号】 7-111-05336-2 / TB651 【原书定价】 $29.80 【参考文献格式】戴永庆主编. 溴化锂吸收式制冷技术及应用. 机械工业出版社, 1996.[ 本帖最后由 peaklg 于 2009-10-30 13:54 编辑 ]
设计与施工:暖通空调管道布置与安装
在现代建筑中,暖通空调系统是必不可少的组成部分,它为人们提供了舒适的室内环境。然而,为了实现这个目标,暖通空调系统的设计、施工和维护都必须遵循一定的原则和技术。本文将探讨暖通空调管道的布置与安装,包括基本原则、制冷剂管道的布置以及风机盘管管道的布置。
板式换热器在暖通空调领域的应用
板式换热器作为一种高效、紧凑的换热设备,已经在许多领域得到了广泛应用。特别是在暖通空调领域,由于其独特的优点,本文我们就一起来探讨下板式换热器的原理、结构、应用和在暖通空调领域的具体应用情况。
常用的通风空调估算及数据整理大全!
1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。 2.通风空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
新风系统的控制与风量计算
一、新风机组定义与控制 新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。