导热设备包含空调等强制导热设施以及新风、热管等各种形式的自然冷源导热设施,机房耗电设备包括机房内各项耗电产品,也包括空调器本身。 一般机房中,耗电设备所产生的热量占据了机房总热源80%以上,为机房热负荷的绝对主导地位。
导热设备包含空调等强制导热设施以及新风、热管等各种形式的自然冷源导热设施,机房耗电设备包括机房内各项耗电产品,也包括空调器本身。
一般机房中,耗电设备所产生的热量占据了机房总热源80%以上,为机房热负荷的绝对主导地位。
设备排热口温度常年高于40℃,高热部件温度常年高于80 ℃,全球多数机房位于常年平均温度20 ℃以下区域;若能将此处直接与室外进行热交换,则将常年大大降低设备向室内排放的热量,进而常年大大降低机房排热降温的负荷。
现有的机房排热方案(理想状态):
根据摩尔定律:集成电路上可容纳的晶体管数量,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍!
设备排风吸热:
设备热管外接:
完整的解决方案:
设备排风吸热与设备外接作为两套系统,其中设备外接使用自然散热,设备排热接入强制制冷。机房安装定量风机和空间温度调节用小功率空调、加湿、除湿设备。
几种方式的比较 *
内容 |
机房空调 |
热管集中供冷 |
热管逐点排热 |
工作方式 |
用机械制冷的方法向室内空间提供冷空气。 |
室外环境温度较低时用热管的方法实现室内外的热交换。 |
在室外温度低于机房发热点温度时,用热管的方法将热量集中并导出室外排放。 |
运行温度 |
常规四季环境温度均可满足运行要求。 |
室外低于20℃以下满足运行要求,室外高温机房散热负荷加重时反而无法工作。 |
常规四季环境温度均可满足运行要求。 |
输入/输出 功率比 |
1 : 2.5 |
1 : 15 以上 |
1 : 20 以上 |
能耗概况 |
极大 约占机房耗电50% |
较小 运行时约占机房耗电10% |
微小 占机房耗电5%以下 |
机房占地 |
大 机房面积10-30% |
大 机房面积10% |
不占用任何机房面积 |
运行现状 |
目前机房降温主要方式,暂时不能取代。 |
只能作为机房空调辅助设备,在室外温度升高机房散热负荷加重时却无法工作。 |
可逐步减少机房空调 |
配电 |
高额能耗,必须单独提供足够的电源。 |
提供小负荷电源,技术成熟后可由机房UPS提供电源。 |
提供小负荷电源,技术成熟后可由机房UPS提供电源。 |
安全性 |
一般 需提供大功率电源、排水管等措施给设备,可能造成机房隐患。 |
较高 电源功率小、无需水管路。 |
极高 机房内没有任何耗电设备和水管路需求。 |
故障率和维护 |
设备复杂,较高的故障率和较高的维护要求。 |
设备简单,较低故障率和较低的维护要求。 |
设备简单,较低的故障率和较低的维护要求。 |
* 上表带有商业倾向性,仅供参考。
适用情况:
热管外接适用:所有带高热芯片,需为单独芯片独立散热的机房设备。
注:热量越高得到的效果越明显。
热管背门适用:所有内带强制排风的机房设备。
注:排风温度越高得到的效果越明显。
两者均不适用:发热量不大、无强制排风、仍需依靠机房空调风循环为其内部通风散热的机房设备。