断路器隔室情况
关于金属铠装抽出式开关柜的活门,大家都知道一般12kV真空断路器手车的摇进距离是200mm,摇进丝杠的节距是10mm,即顺时针摇动操作手柄20圈实现断路器手车从试验位置到工作位置,逆时针则退回到试验位置,200mm的距离包括手车梅花触头前端到活门的距离,这个距离也是活门打开需要的距离,一般要35-40mm,活门板厚1mm,活门到静触头的空气净距按标准大于125mm,一般1250A是130mm,还有就是断路器梅花触头与静触头的咬合距离35-40,去除梅花触头前部圆角9mm,静触头圆角10mm,一般实际咬合深度为16mm左右,这样就是整个200mm摇进行程的分布35 130 35= 200mm,从中可以看出各环节是息息相关的。
![](https://fd.co188.com/group1/M02/11/3A/rBBhH2MNNuOAIvzVAAGo6LkDOw4759.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/A3/4F/rBBhIGMNNuSAOMCsAAF2Xv3r8Lw968.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M03/11/3A/rBBhH2MNNuWAOUApAAOW6v3pZnI47.jpeg!200)
高压单芯电缆金属护层接地电流技术
知识点:单芯电缆 高压单芯电缆金属护层接地电流技术 1. 高压单芯电缆金属护层接地电流的产生机理 高压单芯电力电缆结构如图1所示,主要由导体,电缆绝缘层,电缆屏蔽层,金属护层和外保护层构成。当其线芯流经交流电流,会在线芯周围产生感应磁场,该感应磁场强度与通过电缆线芯的电流大小成正比,磁通不仅与电缆的金属护层相链,同时也与线芯回路相链。由于涡流效应,其金属护套上产生感应电动势,称为感应电压。当流经的线芯电流增大,其周围磁场相应的增加,在金属护套上所引起的感应电压就相应的增大,当电缆线路发生故障或金属护层裸露造成金属护层短接时,金属护层就会与大地之间构成一个有效的电流通路,在其感应电压的条件下产生回路电流,即电缆的接地接地电流。接地电流的存在对电缆造成巨大的影响,首要影响就是降低了电缆线芯的载流量,影响其运行效果,其次由于接地电流的存在,会造成金属护层温度不断上升,造成绝缘一定程度的减弱,缩短电缆运行寿命。
![](https://fd.co188.com/group1/M02/11/00/rBBhH2MMgdOAfZ36AAHm_HCoYLk327.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/A3/15/rBBhIGMMgdOAcWJSAAAmc5tL5Qk313.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M03/11/00/rBBhH2MMgdOAEX7vAAAnRmXtQm4970.png!200)
保护接零工作原理
知识点:保护接零 在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。 多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
![](https://fd.co188.com/group1/M01/A2/F4/rBBhIGMMSxyAEnaWAAB8eBcbI4U30.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M02/10/DF/rBBhH2MMSxyAadd3AABbMrdIsqE51.jpeg!200)
洁净室净化空调系统的冷、热源
净化空调系统冷源的选择1.1 集中冷冻站和分散独立冷源大型规模化的生产工厂集中设置冷冻站,对建造投资和运行管理都是比较有利的。但是由于一些温、湿要求差别比较大供冷参数不同;运行规律、运行时间不同的洁净车间来说,在集中冷冻站基础上,就近设置分散、独立、专用的制冷机组,这对节省能源,保证参数和方便运行管理都有极大的好处。1.2 冷媒采用冷冻水还是氟立昂直接蒸发。对于大型的工厂由集中的冷冻站供给冷冻水作为净化空调系统的冷媒较为有利。因冷冻水输送方便,输送过程冷损失较小;而且,冷冻水作冷媒对净化空调系统参数的控制、调节和维护管理也都比较有利。但是小的独立分散的制冷机组可采用水冷冷水机组,也可采用风冷直接蒸发的制冷机组。这要根据具体项目的具体情况而定。
![](https://fd.co188.com/group1/M03/A2/5E/rBBhIGMK_jmAGtY9AAEksmGg1EY355.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/10/48/rBBhH2MK_jmAWl1pAAGAtD2OQiQ721.png!200)
开关柜功能的各司其职
中压开关柜在配电系统中各司其职,只有所有功能齐全,才能够有效的保证供电系统的运行、维护等的安全可靠。 首先进线,通过电缆或架空母线直接进入开关系统,根据系统设计,母线桥母线进入有直接进到母线室的,也有进入电缆室的,电缆进线则是进入电缆室。进线开关柜有配备隔离手车或者断路器手车。 进线开关的电源,断路器的储能、分合闸操作都需要有电源,对于大型开关站,有直流屏提供电源,而小型开关站,则需要电源电压互感器或所用变来提供电源,这就需要电源电压互感器在进线侧,以保证可以给进线断路器提供电源,采用进线隔离的设计,可以放在隔离手车后部,隔离手车进入工(作位置,电源互感器就有电了,电源互感器安装在手车上,可以方便熔丝更换,根据标准,隔离开关/触头可以接通、断开空载电流小于2A的电压互感器,因此一般是电压互感器手车不需要联锁,北美标准要求电压互感器手车需要互感器二次出线分闸才能拉出电压互感器手车,保证不带负荷,同时电压互感器拉出后需要有放电触头先接触,保证安全。
![](https://fd.co188.com/group1/M03/08/0B/rBBhH2L2zWOAT16fAALvuHpSNF4223.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M03/97/57/rBBhIGL2zWSARc2CAAU6GObhOyk526.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/08/0B/rBBhH2L2zWSAbnpSAATUZLPeayI986.png!200)