单芯电缆金属护层交叉互联接地各段感应电压如何分布?
zsd_7828606833
2022年08月29日 17:18:45
只看楼主

知识点:护层交叉互联 一般不采用这种方式,如果计算,按最近接地端的间距取值; 单芯电缆的线芯和金属护层的关系可以看作一个单匝变压器,当线芯流过电流时,就会在两端产生感应电压;感应电压的大小与流过线芯的电流大小和电缆长度成正比,电缆很长时,感应电压叠加就可能会危及人身安全; 电缆芯线对称敷设时(等边三角形敷设),电缆金属护套的感应电压最小,且相等;平行敷设时,两边电缆金属护套产生的感应电压最大,中间相最小;

知识点:护层交叉互联

一般不采用这种方式,如果计算,按最近接地端的间距取值;

单芯电缆的线芯和金属护层的关系可以看作一个单匝变压器,当线芯流过电流时,就会在两端产生感应电压;感应电压的大小与流过线芯的电流大小和电缆长度成正比,电缆很长时,感应电压叠加就可能会危及人身安全;

电缆芯线对称敷设时(等边三角形敷设),电缆金属护套的感应电压最小,且相等;平行敷设时,两边电缆金属护套产生的感应电压最大,中间相最小;