发电机转子穿装方法的改进措施
知识点:发电机穿转子方法 发电机转子穿装是比较精细的工作,任何一个环节出现问题,都可能造成碰伤铁芯或转子护环。传统的转子穿装过程人为因素和机械因素影响较大,采用履带式重物移动器穿转子,安全、平稳、效率高,不受人为和机械因素影响。 大型发电机转子穿装,一般采用厂家说明书的“滑块式”配合双车台吊和倒链牵引,有的机组也采用配重和假轴的方法。无论采用哪种穿法,穿装过程均存在不同程度的转子摆动。由于转子护环与发电机定子铁芯间隙很小,施工人员很难控制,因此穿装过程非常谨慎。即便如此,也曾发生因转子摆动较大,碰伤铁芯和转子护环等情况。同时垫于护环内侧本体处的滑块,在牵引转子通过发电机内膛时,容易发生滑块位置与转子中心线不在一条直线处,引起转子从滑块中滚落,并将碰伤;说明此两种穿转子方法还存在一定风险。
光伏发电设备基础知识
知识点:光伏发电单元 光伏发电概述 l 太阳能光伏发电的基本原理是利用太阳电池的光生伏打效应直接把太阳的辐射能转变为电能的一种发电方式,太阳能光伏发电的能量转换器就是太阳电池,也叫光伏电池。当太阳光照射到由P、N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的太阳电池上时,其中一部分光线被反射,一部分光线被吸收,还有一部分光线透过电池片。被吸收的光能激发被束缚的高能级状态下的电子,产生电子-空穴对,在PN结的内建电场作用下,电子、空穴相互运动,N区的空穴向P区运动,P区的电子向N区运动,使太阳电池的受光面有大量负电荷(电子)积累,而在电池的背光面有大量正电荷(空穴)积累。若在电池两端接上负载,负载上就有电流通过,当光线一直照射时,负载上将源源不断地有电流通过。
直驱式永磁同步风力发电机组简介
知识点:风力发电单元 直驱式永磁同步发电机采用永磁体外转子结构,相比较同功率的风力发电机组,尺寸和外径相对较小。直驱永磁同步发电机组是风带动叶轮直接驱动转子转动,靠增加磁极的对数使发电机的额定转速下降达到转速调节的目的。由于发电机组不需要增速齿轮箱,一般故障现象如润滑油泄漏,齿轮箱过载,机械损大等问题也减少很多,直接降低客户后期的运维成本。 直驱式永磁同步风力发电机组可以通过变桨系统来控制风力发电机组输出的最大功率,同时也会控制有功功率的上升变化率功能。当风电场的风速急剧上升时,通过控制变桨的角度,风力发电机组不会出现因功率急剧上升载荷突然增大引起风机安全事故的情况。同时永磁风力发电机组具备机端电压控制控制功能,机组具备有一定的无功调节能力,当系统出现电压波动时,可以控制和稳定机端电压。
配电箱分级标准化管理
知识点:分配电箱 1.配电柜(箱)安装 配电柜(箱)安装要求是:配电柜(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的 配电板 ;触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、 锅炉房 、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便 柜(箱)应内无积尘、积水和杂物;落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。