十万火急,97年设计的框架现要加固
97年设计的框架,以前一直被搁置,现重新施工,傍边新增一跨,需要进行加固设计,我现在找不到相关依据,让我用那年的规范进行加固设计,各位大大谁知道规范的那条有相关说明。
局部加固如何考虑抗震
建筑局部房间使用功能改变,是否必须按改变后的荷载验算整栋楼的抗震加固,是否可以不考虑抗震局部加固,如果可以依据是什么?
粘贴碳纤维布怎么样才能减少空鼓现象?
大家都是做工程的,大家应该都知道粘贴 碳纤维布加固时出现空鼓问题是再平常不过的事情。但是我们必须减少这类现象,我们就要分析,为什么会出现这种情况,是什么问题引起的,是哪一步没有做好,还是碳纤维胶不好,或者碳纤维布不好。 这些都需要我们做系统分析总结下,引起空鼓的可能原因有哪些呢?又怎样避免和解决碳纤维布加固空鼓问题?通过我们10年加固材料经验,我们不断的发现新问题、又不断的解决问题,最终我们达到一定的共识。
底框结构的加固改造
底部框架—抗震墙结构加固改造为普通砖混结构是否合理(底部框架在上部结构承重墙对应部位均加墙)?
结构加固方法选用参考表
论文简介: (8年经验,吐血分享!凌乱地总结一下) 关于加固方式的选用,没有一成不变的法则。具体方案,要根据项目的实际、使用要求来选定。这里 附件名:2012411333249645788.zip 文件大小:318K (升级VIP 如何赚取土木币)
如果梁底跨中主筋被割断了怎么办
本帖最后由 jow331234 于 2016-6-22 11:34 编辑 有一个业主为了装修方便特地把一支次梁梁底凿除一部分,而且割断了梁底主筋1.2米长把门洞口提高。(3根20的钢筋),现在拿来的加固方案只是用5毫米厚的角铁和铁板包一下。大家觉得是不是应该还得把原先割除的主筋恢复然后再加固还是这个加固可以代替原先的梁底主筋?
桥梁加固设计及应用
论文简介: 桥梁加固设计及应用 附件名:20111191295431108910.rar 文件大小:413K (升级VIP 如何赚取土木币)
砌体加固出现“砂浆基本参数M有错”怎么处理?
如题:砌体加固出现“砂浆基本参数M有错”怎么处理?谢谢。
屋顶渗水漏水严重,跪求,大神帮忙想想办法。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-4 10:15 编辑 联排,顶楼漏水积水 1.挖开原楼板,整个分为三层:青石板-沙土、垃圾-普通白色泡沫隔热层-沙土水泥-混凝土。现发现混凝土上层均有积水问题 2.地势西北角落最低,有坑管通风口,虽坑管旁有地漏,但楼板中积水沿着坑管外壁一直往下漏水。 3.整个顶楼四周用柏油在混凝土层上现浇了一层柏油:厚5cm,宽度:东面50cm、其他20cm。但柏油层上下都有水
请问图集中对混凝土梁外粘钢板加固的有些字母代表什么?
例如T代表混凝土梁顶加固钢板,M代表锚固螺栓,G代表底部加固钢板,B代表什么?谢谢!
硕士论文-建筑结构加固改造工程实例分析
论文简介: 硕士论文-建筑结构加固改造工程实例分析 附件名:20104191271608918785.rar 文件大小:5246K (升级VIP 如何赚取土木币)
排水板堆载预压加固软基中固结度和沉降的计算
摘要:软基监测作为信息化施工的一部分,在施工组织中起着重要的作用。结合某堆载预压工程现场监测数据,采用目前常用的几种方法推算软基的固结度和最终沉降量,并进一步分析了各种计算方法间的差别及各自的适用性和局限性,为今后相关的监测工作提供参考。 关键词:堆载预压;排水固结;固结度;最终沉降量[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-15 16:36 编辑 ]
结构校对承担多少责任?
小弟设计院刚干了一年,昨天干了件傻事:一栋24层框剪结构,分院做的,我们单位一个小领导让我签字,签的是结构校对。毕竟是个领导,让我签我就签了,也没怎么校对一下。现在有点害怕。万一出事故,那我要担多少责任?当时那个小领导说计算模型已经看过,问题不大,但我还是很虚。。。。。
加固设计中梁腹板局部稳定问题的验算方法
加固设计中梁腹板局部稳定问题的验算方法
美国碳纤维加固指南
建筑加固改造施工方法
此书是有关加固改造的书籍,包含土建及钢结构
某商业中心大楼的加固改造技术
某商业中心大楼的加固改造技术
加固造价估算问题
现在要做一个加固工程的造价估算,板、次梁采用碳纤维布加固,主梁采用钢板加固,初步计算钢材用量为1.78t,M12胶锚螺栓112个,0.167mm厚碳纤维布面积211m2,请问这各自的单方造价一般是多少呢?加固面积约350m2。
农村自建二层半房结构钢筋问题请大神解答
湖南山村,二层半楼房,顶上盖的瓦.挖地基然后地梁,码砖,整个圈梁连板一起现浇,配筋,单层双向,8个螺纹纲间距十公分,四周放二米二头弯七公分,间距十五公分一根,这有二个问题:一是圈梁上和房间内没负筋.二是中间大厅4.5米X8米中间没小梁,只在8米中间做条暗梁,钢筋四根24的加箍筋,二边各放二根24的钢筋,板厚12厘米.还有房前面楼板整个伸出30公分做挡雨没做梁,纲筋连板会有问题不,上面盖瓦.房子建好一年,一楼装修完,暂时没发现裂缝什么的,在百度上问别人说这楼板必定裂缝,我心荒,请问裂缝一般几年内才会出现.图传不上来只能说这样,特请专业人士解答,如要加固怎么加,或是没大问题就算了.二楼客厅只放几个沙发,房间就床加二个衣柜,住四个人.别的没什么.
专门做回固设计有前途吗
各位同仁:本人有着十多年的建筑结构设计经验,已是一级注册结构工程师近十年了,由于建筑市场不太景气,考虑转做加固设计。大家认为有前途吗? 我也有一个办一个结构事务所(我所在的县区还没有结构事务所),专门画结构施工图,但有两个担心:一是没业务、二是有业务又如何收费。请各位给个建议。
某幼儿园音体室加固改造设计
应届生找加固工作,求教各前辈
各位前辈,我是同济结构应届生,现在在找工作,以后想去做加固。不知道上海哪个加固单位比较好,国企方面好像有上海建科院,中国建筑科学研究院上海分院,上海房科院。这几个哪个实力更强,房科院也做加固设计吗?其他还有没有推荐的单位?谢谢各位前辈!
加固改造工程施工图预算
办公楼拆除加固改造工程施工预算图表
多处有问题的房子,业主要求加固
有一个七层房屋,现场状况较差,板露筋,墙面出现裂缝,有几根柱子有从上到下的竖向裂缝,梁柱露筋的情况更是每层都有一两处,露筋的地方钢筋锈蚀的程度比较大了,直径是8的箍筋,测出来都只有5-7。混凝土强度也很低,梁柱都不足C20。用PKPM进行验算的时候,各层的很多地方梁都是红色的超筋信息,一到四层的好多柱子轴压比都有超限,柱的实际配筋面积不满足验算面积。 个人感觉是整栋楼都要建议拆掉重建,可现在业主方还说要加固,让我们给出加固的大纲。
**新增悬挑阳台 加固设计如何做**
最近在做一个别墅改造遇到个问题,业主想要新增一个阳台,悬挑1.5m,从设计角度讲,这个没什么难度,但是,考虑到实际施工时新老结构的 化学植筋,很难满足植筋深度,而且这种受力体系我觉得和新建结构的假定不一样,节点部位不能算是固结,但是更不能算铰支,很难下手,所以请各位高手谈谈看,有什么高招!!!!!!!!!!!!