发变组保护原理、组成及运行操作
继电保护的主要任务: 1 )发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障设备从系统中切除,以保证非故障设备继续正常运行。此外,防止故障设备继续遭到破坏。 2 )反应电气设备的不正常工作状态。根据不正常工作状态的种类和设备运行维护的条件,动作发出信号,减负荷或跳闸,反应不正常工作状态的继电保护允许带一定的延时动作。 一、 发变组系统保护概述 发电机组是电力系统中最主要的设备,大容量机组在系统中的地位举足轻重,如何保障发电机在电力系统中的安全运行,就显得非常重要。由于大容量机组一般采用直接冷却技术,体积和质量并不随容量成比例增大,从而使得大型发电机各参数与中小型发电机已大不相同,因此故障和不正常运行时的特性也与中小型机组有了较大差异,给保护带来复杂性。
安装工程管道识图及常用管材管件图解
来源网络整理,如有侵权联系删除 因推送机制的改变,如果您想继续收机电新世界的文章,请多多至文末,点赞、在看、转发、评论,这对我们真的很重要,感谢关注!
中央空调工程质量验收总结
评定标准与评定等级: 1. 中央空调的工程质量检验评定标准: 1.1 中央空调的工程质量评定应遵循国家的有关标准执行。这些标准有: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。
桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架,你分清楚了吗?
电缆桥架的叫法可谓是五花八门,桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架……到底该如何区分呢?本文作者从规范入手,为大家做了清晰梳理,看懂了!
注意了!15KW电机线烧毁,你一不小心就中招了!
处理一台电机出线烧毁的故障。上午接电话说一台15kw的电机的接触器下口电缆烧焦了,到现场一看,果然,询问值班员,说是巡检中闻到绝缘烧焦味儿,打开柜门发现这台运行中的电机的电缆冒烟,遂报告主控室,正常停机(能正常停机说明控制回路没受到影响)。 检查接触器出线端电缆压接螺丝,A相C相稍有松动,拆下烧焦的电缆,发现热继电器进线端子固定螺丝也出现了松动的情况。
都说干电工危险,看到最后这几张图才知道什么叫触目惊心!
一位十几年老电工的心里话 记得当时16岁那一年选择做电工这个行业完全是出于热爱这个职业,那是因为从小就喜欢这个,现在十几年了,越做下去,心里越没有底,记得09年的时候电工比普通工人多1000多块,现在我估计比车间工人都少1000多块,最早的时候什么都不懂,甚至不明白为什么380V是三根火线,为什么没有零线。为什么会用到降压启动……
弱电工程综合布线系统设计说明书,模板素材
弱 电 工程 综 合布 线 系 统设计说 明 1、系统概述 本工程综合布线系统主要作为信息网络系统数据通信及电话系统语音通信的传输介质。 2、系统构成 1)本工程酒店区共设3套综合布线系统,分别为: a)酒店经营管理网综合布线系统 b)酒店客用信息网、电话综合布线系统 c)酒店智能专网综合布线系统 2)酒店客用信息网、电话综合布线系统与酒店智能专网综合布线主干采用12芯多模光纤(或单模光纤),语音主干采用3类25/50对三类大对数铜缆,其数据、语音水平布线均采用六类非屏蔽对绞电缆。
弱电工程数据中心机房建设解决方案
√本课程学习对象:工程师,老板,IDC管理人员; √本课程学习目的:了解数据中心的基本概念、组成数据中心的基本要素,掌握数据中心的基本设计方案和思路;
常见的几种监控系统架构,学会了干监控不再难!
第一种:传统方式,由网络摄像机+电源+网线组成 在综合布线的时候,同时要布电源线和网线, 电源也可以就近取220V交流电 ,这样节省电源线材,这里暂不讨论它的利弊。给每个网络摄像机提供电源。再有一路网线传输网络数据到网络硬盘录像机NVR。
建筑通风及防排烟,一文搞懂!88页可下载!
机电精细化设计及成本管控的10个关键点,可下载!
咬文嚼字在电气
小时候,老师讲贾岛作诗反复“推”“敲”,是僧“推”月下门,还是僧“敲”月下门,字斟句酌,成就了中国文学史上的一则佳话,印象很深。 成年后,有次看李白的“静夜思”这首诗:床前明月光,疑是地上霜;举头望明月,低头思故乡。觉得诗句有问题,不合理。首先,床是在卧室内,而且古代窗户是向上开的,月光怎么会照到床前呢?其次,床前明月光,代表人在室内的床上,距离窗棂月光应该尚有一段距离,如何直接看到明月呢?如果将“床”改为“窗”反倒是说得通,当时还沾沾自喜,甚至还踌躇满志地想投稿给《咬文嚼字》杂志说说此事,那种众人皆醉我独醒、舍我其谁的感觉难以言表。
建筑电气——配电箱内部
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。 配电箱的用途
建筑电气——电容器的作用
电容的作用和用途,一般都有好多种。 如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用…… 下面来详细分析一下:
暖通空调——空调设备的电源接线
在空调安装时,很多人不管电源线,但是实际安装和维修时,还是避不开这个问题,还要检查空开大小,是否接地线? 线径是否合适? 电源线中间没有接驳等问题。 具体怎么做才能规避这些问题呢? 请往下看。 空调接线时的安全事项 一、禁止剪断空调地线或不接地线 (一)、接地的目的: 1、在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地。
暖通空调——空调水管的预制与支架的安装
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6)
给排水——一体化泵站
1、标准FYPS一体化预制泵站 一体化集成成套泵站,使用普遍,简单易联。 2、外置阀门井一体化泵站 用于污水提升,减少人员下井安全风险 3、阀门外置一体化泵站 用于条件合适的封闭环境,易于人员操作 4、多路粉碎格栅污水泵站 最有效的污水粉碎提升方案,多用于条件恶劣的污水环境 5、多井筒大流量雨水泵站
给排水——排水管道伸缩节的安装
一、 当设计没有明确规定时 , 安装在便于便于维护的位置的即可,下面介绍几种伸缩节安装方案: 1.立管伸缩节安装: 2.水平管道伸缩节安装: 3.支管伸缩节安装: 4.伸缩节穿楼板安装: 二、伸缩节是防止管道热胀冷缩时将管道拉裂、变形或将管道接头处拉脱胶。
内部电弧故障主动防护方案
内部故障的原因和后果 导体在开关柜中承载50至5000A电流,电流为12至40.5kV,故障时会引起20至50kA短路电流。可能会导致内部故障的原因很多,例如因互锁故障引起的误操作或潮湿导致绝缘损坏。内部电弧期间会产生超过20000 o C的高温。高温气体,熔融金属和热辐射甚至可能在更远的地方造成损坏。快速的温度升高可能导致剧烈爆炸,有毒的化学物质可能在高温下形成。
实例讲解丨PLC该如何使用模拟量,收藏起来!
数字量 数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开来的、不存在中间值的量。 模拟量
我去电工面试时的笔试卷,你能做多少分? 答对80%过关(月薪7500元)
请看试题:
小型化真空断路器
ABB Vmax 适用于需要节省空间的应用 与现有VD4 相比尺寸紧凑 独立式真空灭弧室 模压极柱绝缘罩设计,敞开式,散热好,温升低 真空开断技术 真空中的触点可防止氧化和污染 终身密封真空灭弧室 有限的开关能量 EL 机构系列,已在“新VD4”系列中使用和测试,具有存储能量和作为标准提供的防跳装置 与“newVD4” VG 真空灭弧室系列相同的运动链,机械寿命15,000 次
自动重合闸课件(西南交通大学)
二次回路故障分析与查找方法
可参考
掏鸟窝?广西25岁男子倒挂高压线触电身亡,警方介入调查
2022年5月17日 玉林市博白县龙潭镇 发生了一起触电身亡事件 死者为1名年仅25岁的青年男子 事故发生后 当地消防部门立即出动 携带相关救援装备前往现场救援 但由于该区域属于高压供电场所 且周围道路狭窄 地质松软,救援难度较大 经与目击者交流
突发!5月22日某集团公司2名外委人员身亡,疑似有限空间事故!
突发!疑似有限空间事故! 润丰股份5月22日晚间公告,公司控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司 一个废水储罐 在维修呼吸阀过程中,发生意外事故,致使公司外部承包方的2名施工人员身亡 ,目前现场救援工作已经结束。事故正在调查中,详情以当地政府信息为准。 事故发生后,公司立即启动应急预案,公司领导立即赶赴现场组织处置,及时按相关程序上报当地政府各相关部门,积极配合相关部门组织抢救、调查工作,并做好伤亡人员家属慰问等善后工作。
抗震支架设计、安装要求及施工实例
抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系: 抗震设防烈度 6 7 8 9
临时用电安全要求
可参考
超全面的DEH系统知识总结!
一、DEH系统运行原理 DEH控制系统的主要目的是控制汽轮发电机组的转速和功率,从而满足电厂供电的要求。对于供热机组DEH控制还将控制供热压力和流量。
三级医院智慧医院信息化建设规划方案
可参考
弱电工程在做造价的时候常遇到的问题总结
1. 施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗? 答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用。 2. 施工工地没装表,结算时如何从工程款中扣除水电费?
一文搞懂弱电视频监控系统交换机如何选择?
下面我们就交换机选型时的四个主要方面讲一下。 1、选择千兆还是百兆? 视频监控系统的网络中,需要传输大量、持续的视频数据,这就要求交换机具有稳定转发数据的能力。交换机接入的摄像头数量越多,流经该交换机的数据量就会越大。我们可以码流想象成水流,交换机就是一个个的水利枢纽,一旦流转的水流超出负荷,大坝就会溃堤。同理,如果交换机下的摄像头转发的数据量超出某个端口的转发能力,也同样会造成这个端口丢弃大量的数据,出现问题。
高清图解!鲁班奖高层机电设备安装
目 录 ?【工程实例】高层机电设备安装(避雷测试点)图解 ? 【工程实例】高层机电设备安装(支架、套管和封堵)图解
不服来战!某国企电气面试150道题,各位电气人来挑战吗?
1、什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路 (2)开路 (3)短路
10kV零序电流互感器验收标准
1、零序电流互感分类: ▼ 封闭式零序CT ▼ 开启式零序CT ▼ 零序CT二次线圈 2、背景: 3、原则: ▼ 零序电流保护工作原理 ▼ 零序电流 保护 具体应用 4、验收要求:
白话理解无功补偿!所有人都能看懂
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来 特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边 (一般功率因数都是小于1的) 。 学术上, 功率因数就等于有功功率除以视在功率的比值 。 有功功率就是用电设备消耗的电能 。这里与有功功率相对应的有一个无功功率,它是在用电设备中空转的电能。
给排水——虹吸雨水施工工艺
1. 适用范围和编制依据
建筑电气——铜包铝电缆的选用
1、 铜包铝电缆长时间使用后铜铝是否会出现铜铝分层? 答:长期使用后铜铝不会出现分层。 铜包铝丝是由铝杆、铜带包覆焊接拉拔工艺制成,铜铝之间铜铝原子互相渗透形成冶金结合(CuAL2),结合物厚度约8μm,且单丝通过300℃高温12小时退火,机械方式无法分离铜铝金属,电缆正常运行温度(聚乙烯绝缘最高90℃、聚氯乙烯绝缘最高70℃)远低于工艺温度,故长期运行铜铝不会出现分层。 2、 是否会产生双金属导体的电化学腐蚀?
给排水——机械三通与机械四通的做法
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 第12.3.12条 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 第5.1.11条 《沟槽式连接管道工程技术规程》 T/ CECS 151 - 2019 第4 .
暖通空调——自然排烟的设置
自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且