论坛
施工技术
更多
工程试验检测
0.0759w
用事实说话,以数据服人。把实验室管理及其各专业试验检测中遇到的问题和自己觉得好的问题发表出来,大家共同交流学习。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
关于人工挖孔桩的检测
本帖最后由 fwf1976 于 2013-2-26 19:11 编辑 最近做人工挖孔桩监理,有同行说,人工挖孔桩挖到岩层后,每根桩都要做如下检测:1、进行物探,看岩层下有无空穴2、取样,看岩石的实际承载力如果每一根桩都这样检测,那数量相当大,检测单位也要派人驻现场。我这位同行说的对吗? 希望大家指导一下,最好能说明哪本规范有相关规定。
CNAS-CL06:2014 测量结果的溯源性要求
本文件适用于检测(含医学验)、校准 活动,也适用于检查、 标准物质 /标准样品 生产和能力验证等涉及测量活动 的合格评定。
水运工程试验检测工程师资格考试试题(公共课)_
水运工程试验检测工程师资格考试试题(公共课)_
桥梁(板梁、T梁正斜交)静载试验报告中的CAD简图及加载示意简图
20m板梁、T梁,正、斜交桥梁简图,及静载加载示意图
请教关于深基坑监测数据的疑惑
本工程基坑采用逆作法,采用地下连续墙+内支撑(中间圆环支撑,周边利用结构层楼板支撑)为什么土体测斜及墙体测斜会有负值,负值代表什么意思。支撑轴力、混凝土应力为什么有的用KN表式,有的用MPa表式,有什么区别。请大家告知,谢谢。
焊口是分批检验还是单口检验?
我们正在进行一管道施工,淡水管道,常压,焊接定为A级检验点,请问建设方验收时是分批进行呢?还是必须每个焊口进行三级验收?我们计划是分批的,但是质量部门检查时要求每个焊口都必须有验收记录?到底应该怎么做?请老师指点!谢谢!
试验锚杆抗拉强度达到2倍设计值 根本无法办到
试验锚杆抗拉强度达到2倍设计值 根本无法办到 不知大家遇到过类似没有 太难了
可以用水泥净浆稠度仪(维卡仪)测砂浆稠度吗?
刚开始做实验,想问问有经验者,可以用水泥净浆稠度仪(维卡仪)测砂浆稠度吗? 因为可能借不到新标规定的SZ-145型 砂浆稠度仪。请大家帮帮忙啦
自平衡法技术---荷载箱
本帖最后由 zhao513924959 于 2013-10-16 14:19 编辑 本文作者:赵工 TEL:18868712090 0571-28026375 QQ:2941432839 产品定义 与传统的堆载法不同 , 该技术是在施工过程中将按桩承载力参数要求定型制作的荷载箱置于桩身底部 , 连接施压油管及位移测量装置于桩顶部 , 待砼养护到标准龄期后 , 通过顶部高压油泵给底部荷载箱施压
请网友看一下我们工地地基静载荷检测试验
本帖最后由 fccjguo 于 2013-3-28 22:16 编辑 请网友看一下我们工地地基承载力检测,此方法可用于天然地基、CFG桩复合地基、桩基承载力检测及抗拔桩检测等,欢迎多提宝贵意见工程概况:地下2层,地上25层,剪力墙结构现在工程刚开始,主要问题是做好地基处理以后我会陆续发些施工过程图片,供大家借鉴我会用照片详细记录整个工程从开工到工程竣工过程的顶贴是我最大的动力欢迎多提问题,难倒楼主会有奖励的哟
沥青混凝土桥面铺装病害类型及其产生原因分析
分析的不错,值得学习!
CFG复合地基承载求大侠帮忙
哪位大侠给介绍一下复合地基承载试验计算。 钢板140*140 分八级加压,设计280Kpa 。单桩跟复合地基什么关系。
混凝土回弹平行检测记录里面值的计算
请大师们帮忙算一下回弹平均值、强度换算值、泵送修正值、修正后值。40 42 40 42 38 39 39 39 38 42 45 42 43 42 44 42 共16个C30梁回弹值碳化深度:L1=0.4 L2=0.3 L3=0.3 mL=0.33我算的回弹平均值是41,强度换算值是38,泵送修正值是3,修正后值是41。请大师们算一下跟我一样吗?
KR-CS3D型碳硫高速分析仪
技术参数(KR-3D碳硫高速分析仪器): * 测量范围: 碳(C)0.02%~6.00%(需改变称样量) 硫(S)0.003%~2.00%(需改变称样量) * 测量时间:45秒左右 (不含取样、称样时间) * 测量精度:符合GB/T223.69-97 GB/T223.68-97标准 主要特点(KR-3D碳硫高速分析仪器): * 气体容量法液体吸收定碳,吸收液可长期使用,不需频繁更换
KR-CS3C碳硫分析仪器
技术参数 : l 测量范围: C:0.02-6.00% S:0.003-2.00% l 测量精度: 符合GB223.69-97 GB223.68-97标准 l 测量时间: 约45秒(不含取样、称样时间)。 l 工作电源:220V±10% 50HZ 主要特点: l 气体容量法定碳,碘量法测硫。 l 微机自动控制工作流程和数据处理,抗干扰能力强,性能稳定可靠
安监站要招桩基检测员
安监站要招桩基检测员,要考试,一般要准备什么资料
关于土建施工砼检测出现的问题
本人所在工程近期有5组砼试块出现无效结果,这让我感到很内疚,在综合多方面考虑的情况了分析了如下原因请坛内各位高手给予见解。 1.本工程地方试验室规定:3日内将砼试块送至试验室养护,我们的砼试块不是在现在做的,是从商混站拉的;本项目据商砼站实际距离有10公里左右,我怀疑在砼制作完后的一天我将试块从商砼站拉回,由于道路不平等多种原因将试块扰动。 2.试验室工作人员在搬运试块的过程中将试块混淆。 综合上述我个人认为1原因造成的砼试块无效的原因较大,还请诸位给予见解。
GBT 5008.1-2013 起动用铅酸蓄电池 第1部分 技术条件和试验方法
文件格式:PDF 文件大小:1.89
建材试验室工作职责
试验室工作职责 1 、在项目部总工程师和工程部部长领导下,负责本合同段试验检测管理工作,严格执行有关规范、规程、标准、方法、试验工作细则。有权制止违反操作规程的施工,必要时做好有关记录,如实向项目部领导汇报,并提出处理建议。 2 、制订试验工作计划,建立健全规章制度,做好试验工作管理,提出检测仪器设备的购置、送检、校验和维修报告。 3 、参加所属工程原材料产源调查和选择及取样鉴定检测,指导原材料的正确保管、使用和检验、检测状态标识。
JC/T 2110-2012 室内空气离子浓度测试方法
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-26 23:57 编辑 文件格式:PDF文件大小:200 KB
谁有2013年实行新标准的汇总
求2013年检测相关标准汇总(最好是建筑的)
JC/T 478.1-2013 建筑石灰试验方法 第1部分 物理试验方法
文件格式:PDF文件大小:1.77 M
JC/T 478.2-2013 建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方法
本帖最后由 sccbjs 于 2013-10-7 22:57 编辑 文件格式:PDF文件大小:2.22 M
JC/T 2111-2012 建筑材料相变调温性能测试方法
文件格式:PDF文件大小:349 k B
交通部试验检测考试真题试卷(考场扫描版)有图为证
小弟新手,但出手不凡2010员材料选择题2010员材料简答题2010年师隧道真题试卷2011年公共基础真题附件[ 本帖最后由 sin1820 于 2011-11-21 20:23 编辑 ]
上一页
下一页
APP内打开