关于土建施工砼检测出现的问题
z365991010
z365991010 Lv.8
2013年09月26日 16:58:33
只看楼主

本人所在工程近期有5组砼试块出现无效结果,这让我感到很内疚,在综合多方面考虑的情况了分析了如下原因请坛内各位高手给予见解。 1.本工程地方试验室规定:3日内将砼试块送至试验室养护,我们的砼试块不是在现在做的,是从商混站拉的;本项目据商砼站实际距离有10公里左右,我怀疑在砼制作完后的一天我将试块从商砼站拉回,由于道路不平等多种原因将试块扰动。 2.试验室工作人员在搬运试块的过程中将试块混淆。 综合上述我个人认为1原因造成的砼试块无效的原因较大,还请诸位给予见解。

wanglixin6181
2013年09月26日 17:07:41
2楼
施工现场不需要做试块吗?
回复
z365991010
2013年09月27日 09:57:34
3楼
合同当中与商砼站签约的他们做,出了问题,我们双方共同负责责任
回复
wanglixin6181
2013年09月27日 10:02:25
4楼
点心 发表于 2013-9-27 09:57 合同当中与商砼站签约的他们做,出了问题,我们双方共同负责责任我不知道你们那儿怎么样,我们这里明确规定必须现场留置混凝土试块,并在施工现场设置养护室。
回复
z365991010
2013年09月27日 10:53:01
5楼
一介书生第二 发表于 2013-9-27 10:02 我不知道你们那儿怎么样,我们这里明确规定必须现场留置混凝土试块,并在施工现场设置养护室。我们也是,不过监理不知道成天在干什么,不管不问的:)
回复
wanglixin6181
2013年09月27日 11:03:17
6楼
点心 发表于 2013-9-27 10:53 我们也是,不过监理不知道成天在干什么,不管不问的看来只能在以后做回弹试验了。不知是否允许?
回复
z365991010
2013年09月27日 15:02:06
7楼
一介书生第二 发表于 2013-9-27 11:03 看来只能在以后做回弹试验了。不知是否允许?可以 我想问您一下:一向工程回弹构件的数量是有上限额度的吗?
回复
wanglixin6181
2013年09月27日 15:11:12
8楼
点心 发表于 2013-9-27 15:02 可以 我想问您一下:一向工程回弹构件的数量是有上限额度的吗?这个不是很清楚,看看《JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》不知有哪些规定。4758942
回复
筑客
2013年10月08日 15:36:39
9楼
试块无效只能通过现在检测来弥补。
构件检测应该是有个数量限定的,分ABC三类进行选择。
另外,建议在试块上做一下标识,易区分。
回复
abcd527652279
2013年10月15日 22:20:20
10楼
该打点打点,别小气。
回复
syl_xghb
2013年11月04日 17:13:06
11楼
你们是外委给他们做的吗?应该现场做啊,就算你们是合作,也应该按规定现场做试块的
回复

相关推荐