风冷模块机水缓冲水箱
请问大家有知道风冷模块机冷水系统中的缓冲水箱吗?水箱的构造和原理是怎么样的,请大家指教一下,谢谢
油分离器选型问题
我刚从事空调行业不久,想向各位前辈咨询油分离器的选型问题,1、如何选择油分离器的大小?根据什么来选?是压缩机的出口尺寸、制冷量还是压缩机的吸排气量??希望有哪位前辈能指导下,谢谢了!!!
【请教】双蒸发器分液不均的问题
各位高手:我现在用一冷藏柜去做拉温实验(满负载),柜子结构为单冷凝器(比蒸发器低2m)双水平蒸发器的结构(无高差),现象是刚开始拉温时,左侧蒸发器分配的少,过热度高,右侧多过热度小,持续4个小时后,左侧蒸发器温度才下来和右侧差不多,请问什么原因造成分配不均,随着负荷温度下降为什么又比较平均了?注,没用分配器,只用个三通往两蒸发器分液另外,产品要求,12小时拉到设定温度,但是这个原始的拉不到,我将毛细加长,获取更低蒸发温度,但理论上制冷量减少,有点进退两难,请大家发言
关于并联压缩机的油分问题
我们公司以前用日立涡旋压缩机一般是三个以上并联就装油分的,现在改用三洋的压缩机,领导说三洋的并联机下面带有油平衡管,就不必用油分了,我觉得油平衡管与油分的作用都不同,为什么他说可以不用了呢?
地暖软件画盘管演示(2010年更新)
几种地暖软件画盘管演示欢迎下载简单的画了一圈,呵呵,给初学者做个示范.先来个天正暖通:【地板盘管】支持不同朝向不等管间距的设置,针对外墙朝向布置更加合理,可绘制多种样式的地热盘管。绘制过程中,可调整盘管间距及出口方向,时时预览;绘制完成后,双击可编辑盘管间距及出口方向等参数。利用【双线盘管】功能,可实现分集水器与盘管,盘管与盘管的快速连接,并且通过【盘管统计】功能可以统计盘管长度。地热盘管
哪个软件画地暖盘管好用呀
同学们,大家画地暖盘管用的哪个软件呀,能给介绍一下经验吗,哪个好用呢?
苏州大金海运集装箱涡旋压缩机规格书
各位大师:有苏州大金海运集装箱涡旋压缩机规格书吗?跪求啊~~
【分享】美的多联机内部技术
美的多联机内部技术
暖通空调 陆亚俊
本书是大学本科 建筑环境与设备工程专业用书。单这本书绝对是暖通的点睛之品。希望能用到的好好看。找了好久不容易啊
表冷器计算软件
请有好的表冷器计算软件啊?要中文的
请问乙炔焊时应孩先关哪个啊??
请问乙炔焊时应孩先关哪个啊??氧气和乙炔先关啊个更安全啊??/:handshake 我是新来的。谢了
《简明/集中/区域供热设计手册》三本手册
网上搜到的,感觉很适合初学者看.。集中供热设计手册:
注册公用设备工程师考试公共基础课精讲精练
注册公用设备工程师考试公共基础课精讲精练
饱和蒸汽压和饱和压力
饱和蒸汽压和饱和压力是不是一个意思,都是指气泡内的压力。这两个概念用通俗的语言解释一下啊
酒窖空调制热用热泵系统
一酒窖温度14-18度,采用7hp水冷机组,冬季制热用热泵系统还是直接电加热水好呢。为什么?
集中供热首站、二级站、二级网全套cad
最近做的一点工程,来晒一下下。希望各位指点。其中包括首站的设备平剖面图、管道平剖面图、热力系统图、设备明细表等全套图纸;二级站设备和管道平剖面图、热力系统图、水箱等全套图纸;二级网包括设计说明、水压图、平面图、各种通用图..........
安安教你画地暖 !
毕业后找到一份心仪的工作,是每个毕业生的心愿, 但是 工作内容会渐渐地使我们发现自己不足之处 学的东西不够多,书到用时方恨少啊, 为不给自己留遗憾,为升职加薪!! 学东西什么时候都不晚 土木在线来给您推荐 《学地暖系列之手把手画地暖(5层会所案例)》 课程主讲 改条件图(绘制建筑底图) 确定分、集水器的位置
关于壁挂炉的讨论
地热设计中对热源的选择也是很重要的,尤其对于别墅、单独供暖房间等,壁挂炉是个很好的选择,如谁有相关的资料、经验呀等相关的东东,欢迎大家畅所欲言,共同学习和进步,中秋即到,祝同行们中秋节快乐!!
【2015和安安学地暖】估算负荷、流量计算&管径选择
【2015和安安学地暖】估算负荷、流量计算&管径选择 1.手算 安安简单计算了采暖耗热量: 先估算热指标,取50 W/m2; 50 W/m2*100000(假设面积) m2=5000kW。 接下来计算所需流量: 5000k W *0.86(固定系数)/(40℃-30℃)(假设地暖供水40,回水30) =430 m3/h。 PS:0.86是系数,朋友们可以直接套用这个公式计算流量(比如计算循环泵的流量)。这里的热指标取50 W/m2是估算的比较保守,一般京津唐地区,新建的节能住宅,连续供暖情况下,热指标也就30 W/m2(仅户内,不含外网损失)的样子。
地暖工作原理真相揭秘
随着采暖技术的进步,现在采暖方式也多种多样,有空调、地暖、暖气片等等,在这么多采暖方式中,地暖越来越受到人们的喜爱。那么什么是地暖呢?它的工作原理和优势有哪些呢 ? 什么是地暖——地暖的工作原理及应用 地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地 面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。在国外地暖已经普遍运用,近几年在国内也开始兴起了,从发 展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地暖采暖,为什么地暖这么受人们青睐呢?下面我们就归纳一下地暖采 暖的优势。
燃气地暖和碳纤维地暖哪个更实用
本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
【2015和安安学地暖】安安网盘资料分享
本帖最后由 bingyu0605 于 2016-1-25 17:58 编辑 以后看这里http://bbs.co188.com/thread-9213028-1-1.html【2015和安安学地暖】安安网盘资料分享
地热管距墙的距离是多少啊?
如题,地热盘管与墙的距离应该是多少?规范上有要求吗?本人是新手,求哪位好心人帮帮忙。
自然排烟的主要要求
自然排烟的主要要求(由建筑专业按要求设计自然排烟) 1、房间及楼道采用距离要求,应同时满足不大于30米的距离要求(《烟规》4.3.2条)和开窗面积不小于2%要求(《烟规》4.6.3条),并同时满足储烟仓和最小清晰高度要求。附条文:
【求教】关于油气回收中制冷系统的设计和疑问
油气回收中,需要将常温的油气先在一级换热器中冷却到4度左右,分离出一部分水分和油品,剩余的气体进入二级换热器中冷却到-45度左右,分离出大部分的水分和油品,余下的气体进入吸附系统进行下一步处理。处理气体的流量为200m3/h,气体物性参数:密度约0.9kg/m3,比热容约2kj/kg.c。假设环境温度35度。 根据Q=CMt算出气体放出的热量,即需要的制冷量(是否正确?),然后选择制冷系统。一级换热制冷系统采用单机压缩制冷循环,制冷剂r22。二级换热制冷系统用双级压缩(是够合适?),制冷剂选择r404。蒸发冷凝温度各自选多少呢?请高手赐教 帮忙设计分析下是否合理?另外,二级换热有个除霜的问题如何解决?能跟空调一样实现转换蒸发器换热器以实现除霜吗?电加热除霜是否可行?一级、二级换热器采用什么形式的好呢?钎焊板式换热器可行吗?