空军工程设计研究局
大家听说过吗这个设计院吗?北京的,到那里工作要入伍的,大家觉怎么样? 与一般的国有大型设计院(比如北京市建院)综合比较到哪里更有发展?我想听听大家的建议,谢谢.
图纸上表示这个是什么管道
-25℃-BR(S)-40A-SUS 是什么意思
空压机风扇电机
我公司在用阿特拉斯GA110-7.5螺杆空压机内部风扇电机转子线圈烧毁,现运行台时为6500小时,风扇电机参数为型号:YXLA112M-4电压:380V功率:3KW转速:1440r/min防护:IP55绝缘:F安装:B5厂商:未知此种型号电机经阿特拉斯原装进货需要一万多,我们觉得有些贵,毕竟是小电机,所以想找替代电机。但如果价格可以接受,我们当然更想要原厂电机,苦于没有门路,久经查找,也没有查到此种型号电机。
温湿度的疑问
我是一个新手,学校里面学的知识是温度降低能除湿(例如家里开空调会觉得干燥),为什么我现在在公司里碰到的情况是,温度下降后湿度反而上升了,例如有恒温恒湿房间,温度25度时湿度是60%,但当温度降低到22度时湿度却变成70%以上了,这时必须要通过电加热把温度提升到25度时湿度才会下降,知道电加热能去湿,冷冻也去湿,这其中的区别在哪啊?
室内机内设提升泵?
发现一些产品的室内机内设提升泵?请问为什么这么设置?(即设置的好处,用途)现在市场上哪些产品有?
新风量计算
30平米一冷库,加新风400立方/小时问从35度降到12度新风需多少冷量?
空调冷量计算
环境温度32降到12,风量400立方/小时共需多少冷量?
请教空调系统流量问题?
假设系统共设计了4台同样型号的主机,末端系统循环泵选用4用1备(每台水泵选择流量按每台主机最大负荷5度温差再加10%的余量选用的),请问:当系统只运行一台主机时,循环泵也只开1台,这样会不会造成末端系统流量不够?从而导致末端效果降低,甚至没效果?
马上去设计院上班了,各位达人给点意见,
小弟我刚毕业,马上去设计院上班了,为了能够尽快上手工作,各位达人给点意见,谢谢了!:)
关于水力计算
以前在学习这方面知识的时候对各种三通的计算一直不是太理解,尤其对于分流三通,合流三通等,如图
[标准]关于风管支吊架安装的问题
由北京市建设委员会发布的《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T 01-26-2003)的发布日期是2003年12月15日,施行日期是2004年3月1日。其中第六分册第13-67页中,关于风管支吊架安装要求里有这么一句话“支吊架距风管末端≤0.5m”。 而由建设部颁发的行业标准《通风管道技术规程》(JGJ 141-2004)的实施日期是2004年10月1日,其中第45页中的第4.2.12.2条规定为“吊杆距风管末端不应大于1000mm”。
空调设计的详细过程???!
请大伙详细说下空调设计步骤,新手请教···
[采暖供热]凝结水回收问题
各位大虾,我从事施工行业,现在抽调公司动力部门专门搞蒸汽凝结水回收问题,由于大部分凝结水回收不来,系统属于重力回水,各部分压力不均,请各位大虾帮忙出出主意,有什么快捷、见效快的办法? 十分感谢!
有个问题一直困扰着我——"一次回风的冬季加湿"
我刚工作,有个问题想不明白: 按书上讲,一次回风冬季时需要"加湿",怎么我看到设计院设计的空调箱都没有"加湿"这个环节(模块)??太奇怪了~~问了好多人都讲不明白,设计师自己也讲不清楚~~~怀疑是设计偷懒,但不可能全都偷懒啊~~~~~恳请高手指教!!非常感谢!!
机房空调
大家好,现遇到一台机房恒温恒湿机,冬天过冷时会出现低压报警,机组和制冷剂的充注量没问题。想在机组内高于排气与低压吸气处加装一个热气旁通阀,在低压时打开作补充。不知此办法是否可行,有哪位同行改作过类似的维修呀?请指教
急!!!!!!暖气不热,怎么解决?
小区集中供热,前几天都好好地,这几天开始就不热,但是小区的其他所有用户都热,唯独我家冰凉,我用了一些办法,包括冲洗暖气,排气,检测到压力也很正常,请问,这个情况怎么处理啊??急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问坡度屋面和球面屋面的冷热负荷怎么计算?
计算书和手册上的计算公式全是平屋面的,可现在的建筑样式繁多,有球面的,坡向的,请问有倾斜角的屋面和球面的屋面该怎么计算其冷负荷,是积分计算么?请哪位大哥给小弟讲讲,谢谢啦
请教空气压缩机管路安装的问题
在最高7公斤压力的空气压缩机管路中能否使用普通铸铁水暖件?有相应的国家标准吗?国标号是多少?
请教设计收费问题
请教设计收费问题水,暖各占多大比例?
[设计]请教问题7
请问何谓屋顶隔热措施?具体如何实施?
怎样确定空调方案和计算设备容量
已知内容:室内干球设计温度和湿度,包括冬夏季。室外的湿球温度。室外的设计参数。冷负荷,热负荷。现在我没有冬夏季的热湿负荷,请问我该参考哪些方面得出?我没有办法得出热湿比。另外,有没有相关的软件,只要室内外状态点确定,选择可供选择的处理过程,就可以得出相关的空调处理的过程图??请教大师们。
请教VRV末端明装盘管风口吹人!急
我们办公室用的是格力的VRV系统,末端是明装的四面可扫风的百叶风口,可是不论封口如何摆动,总是能够直吹到人,吹得我们肩膀疼,感冒。请教专家该如何解决好?在下多谢了。
请教关于真空泵系统的问题!谢谢!!
请教高手!请问真空泵集中控制系统和真空泵分别控制系统的区别及差异!最好详细介绍!!谢谢!!!
地下车库通风系统热回收实例
目前碰到一个工程问题,工程位于严寒地区,地下二~四层为停车库,地下一层为超市,地上一层~十层为商场;地下车库通风系统拟定采用热回收方式,各位同仁是否有这方面的工程实例借鉴一下,急需!感谢
请教!室内总冷负荷与空调器盘管制冷量是否一样
刚完成的一个工程,用HDY软件计算并生成的焓湿图。但是发现负荷计算出的室内总冷负荷值与空调器盘管制冷量有偏差。请教这两项是否一定是相同的哪?还是有可能不同?夏季总冷负荷1611216W 夏季室内冷负荷750172W 新风量62000m3/h,夏季新风冷负荷861045W可是空调器盘管制冷量却为1565.4kW谁能告诉我是什么问题软件出错,还是别的什么问题因为是直接软件生成,我没有做过手动修改
十万火急,请帮忙
本人做的一个小项目出现了问题,请专家帮忙呀,具体问题:两台75KW水源热泵机组,水泵与主机连接是先和主机串联然后并联,现在调试时出现两台机组同时开启时,其两台机组上面的流量开关随机性一会通一会不通,且两个机组对应的流量开关都有此现象,这究竟是什么问题呀,单台机组单台泵运行时没有问题,急呀!!!!另外水泵运行时其入口处压力表压力值是不是和停机时压力值一样呀,均为系统静压?:L :L
农业大棚的地热工程 大侠请进
农业大棚的地热工程 大侠请进公司现在要做一个地源项目,农业大棚4.5米高,占地30亩要求冬天20度、夏天28度,湖北境内;现在要确定制冷量,有没有正规的计算依据。各位大侠请指点迷津!
[施工]向大家请教几个问题
问题一:冷却水系统需要做压差旁通吗?
求助设计一台水循环冷水机
本人想对从管道中取出的350毫升160度的油水进行水冷却,3分钟内降温至30--50度,想设计一台水循环冷水机解决以上问题,哪位朋友能帮忙?谢谢 qq:743548706[ 本帖最后由 pjltgs 于 2008-12-3 18:03 编辑 ]
传热问题
我是学暖通的,现做防火门设计,急需传热学方面的帮助。现我们要设计防火门中防火材料的厚度及种类,此防火材料的传热系数越小越好,但是我们平时查到的传热系数是在常温情况下测定的,而防火门在做检测时,门的一侧温度能在5、6分钟内达到600度左右,门另一侧的表面温度要求在半小时后不能超过140度。有哪位高手能教教我,如何具体计算?
请教:有关档案室
档案室室内环境有什么特殊要求?一般采用什么空调系统实现?
暖通制冷的专业群建立了
期望各位业内人士.前辈.新手的加入! QQ群号:45148682
急用 大虾指教
制冷机组我选用一用一备 那我水泵跟机组一一对应 水泵应该选几台啊
为什么必须使运换热器
回答:实现水暖.安全.接能。如果采用汽暖达到这一目标且更具合理性,不值得谈讨吗?
CAD里暖通的图层怎么设置?
我发觉有很多种类,比如说风管用DUCT也有,用DET也有,水管用LS/LR、也有用HS/GS等、我都不知用哪种好,请教各位!!!
防火阀法兰规格
请教各位:国家现在是否有防火阀与排烟防火阀的规范呀.规范中是否有规定防火阀法兰规格大小.我要定防火阀,要不要把防火阀的法兰规格告诉他们呀.谢谢.
法院审判庭的设计
小弟最近在做一个法院审判庭的项目投标时甲方提供的图纸是风机盘管加新风的系统但是审判庭的噪声要求在40,肯定不达标现在根据装修图纸本来准备风机盘管接风管用散流器送风的计划也泡汤了只能侧送下回而风机盘管正好吊装于审判庭的主席台上方侧送下回的噪声有没有问题啊?都是204的风盘啊
板式换热器 空气—空气的k值
请问板式换热器 空气—空气的k值是多少啊,现在着急等啊
求助:我想学暖通设计,不知从哪儿入手?
求助:我想学空调设计,有空调预算基础,但不知从哪儿开始学起,请高人指点迷津,谢谢!如果从最基础的学起,我需要买哪些书?
找工作??????
我是一名大四在校学生,前两天我在网易上发布了自己的简历。想找个实习单位锻炼哈自己今天接到一电话喊我去面试公司名称:杭州科灵斯壮有限公司。在网上上查了查,资料是有,但是网易上却没有这个企业请教哈师哥师姐们、网上招聘可信不呀?安全不呀?