[施工]向大家请教几个问题
lion154
lion154 Lv.3
2006年12月25日 11:05:52
来自于专家热线
只看楼主

问题一:冷却水系统需要做压差旁通吗?

问题一:冷却水系统需要做压差旁通吗?

1167015950138.JPG

lion154
2006年12月25日 11:07:34
2楼
问题二:冷却塔内部需要做消防喷淋头吗?
回复
lion154
2006年12月25日 11:10:01
3楼
问题三:这台水泵为何要这样接管?
回复
lion154
2006年12月25日 11:28:37
4楼
三楼的照片从图片上看是这样的
并排两台泵,泵1和泵2的接法为何不一样?
回复
lion154
2006年12月25日 11:32:13
5楼
问题四:假设某地冬季温度在0度以下,而厂房内部仍需要供冷,请问冷却水系统如何工作?

请各位指教,谢谢~!
回复
vincent_nk
2006年12月25日 14:04:02
6楼
问题一:
冷机只在夏季使用时,可以不设旁通。全年均使用时,应设旁通。
回复
vincent_nk
2006年12月25日 14:12:43
7楼

冷却水管接一路支管连向冷冻水管路,冬季关闭冷机,靠冷却水制冷。
如果是开式冷却塔,冷却水与冷冻水之间应设换热器。
考虑好冷却水系统冬季不运行时防冻问题。
回复
vincent_nk
2006年12月25日 14:14:57
8楼

美国FM标准认证中,要求这样做。
国内好像不需要。
回复
vincent_nk
2006年12月25日 14:18:23
9楼

才疏学浅,看不出有何作用。
回复
lion154
2006年12月25日 14:59:17
10楼
谢谢楼上的帮我转贴到专家热线~
同时我的问题也来了:
问题一我还没有明白,NK·审图师能不能详细地说明一下?
问题四也不是很明白,同时希望你能加以说明,最好可以画一张简图
我见到的这个工程冷却水管并没有和冷冻水管相连。。。
这个工地在成都,是生产8英寸芯片的电子厂房,我看到一个贴子上说这样的电子厂房由于设备散热量很大,冬季也是需要供冷的。故对此产生疑问。
望各位专家指教,谢谢~
回复
vincent_nk
2006年12月25日 16:26:57
11楼

问题一,一般的冷却水旁通应是在供回水管之间的,以防止冬季冷却水过冷。而你的旁通是电动阀门的旁通,我猜可能是冷却水通过板换进行冬季供冷,在冷却水管加电动阀和冷冻水供水的温感联动以控制阀门开度。该旁通应是电动二通阀的旁通。
回复

相关推荐

APP内打开