含硝基酚钠废水的研究和铁交联累托石处理
含硝基酚钠化合物废水是一种危害十分严重而又普遍存在的化工工业废水。目前含硝基酚钠废水的治理方法分物化法、化学法及生化法三大类。这些方法各具优点,但在经济效益、工艺管理、硝基酚钠的回收等方面存在一些局限性。粘土矿物具有较大的比表面积及离子交换容量,吸附性能较好,近年来利用粘土矿物处理废水的研究屡见报道[1—3],其中累托石是一种二八面体云母层和二八面体蒙皂石层1:1交替堆垛而成的规则间层粘土矿物,我省累托石资源十分丰富[4],对天然累托石进行改性,开发新的废水处理材料,无疑是解决我国污水处理的一条可行之路。利用无机或有机聚合阳离子与其进行离子交换,改变其孔道结构从而改善其吸附性能是一种重要的改性方法。本试验研究了铁交联累托石(CLR)吸附硝基酚钠的吸附机理和吸附性能。更多相关资料参考:
请教机械过滤器反洗问题
请教机械过滤器反洗问题?过滤器反洗一般用水,有时也用气,什么样的过滤器要用气反洗呢?请各位指点一二。
【求助】软化水出水不合格,我想不出别的可能性了
树脂罐为黑二通连接方式,全手动操作该软化水罐,安装完毕后,进行了正冲反冲,出水合格,放置二十多天,期间阀门全部关闭,再次开启后,树脂罐内树脂用8%浓度盐水再生,出水不合格(合格水应小于3mg/l),后又用饱和浓盐水再生,基本过程为反冲15min,吸盐90min,正冲45min,电导率300左右(本地原水电导率300左右),取水化验硬度值为6mg/l,之后再冲洗水还是不合格。 之后我们取样做实验,中间用过浓盐水浸泡,过碱复苏等方法均达不到出水要求。
求教反渗透进水硬度
请教下回收率50%是否可忽略水质硬度。本单位反渗透现在没做水硬度软化处理 回收率也就50%很底不知道对膜有影响吗?[ 本帖最后由 gl7608 于 2011-7-7 18:24 编辑 ]
请问各位大侠,Y型过滤器能否竖着装
最近弄配管,水平管上实在没有地方了,所以考虑将Y型过滤器竖着装,过滤的是鼓风空气,气流由上向下流。但是规范上说,Y型过滤器应该水平装。个人感觉竖着装可以,请问各位大侠实际现场有没有这样装的啊?我没有现场经验。
膜计算
大家来看看,这是我从其他论坛看到的,感觉挺好的
陶氏膜软件怎么输入纯水量和回收率?
找了半天不知道怎么输。。。
请问玻璃钢滤桶的工作原理是什么?
如题
新的RO系统出现不出水现象请大家发表看法
膜排列1:1,共十只膜,膜是GE的8040 设计不是很合理(出于对成本的考虑),原水水质是浙江海盐的,预处理系统是砂加碳,刚开始调试时,原水电导600Us,膜进水压力1。48MPA,浓水出口压力12MPa(不确定大概数),产水8.4吨(设计为十吨)出水电导6us。调试到第五天,原水电导600Us,膜进水压力调到1。4MPA时,浓水出口压力1.1MPa,产水只有2.4吨,加组够剂GE MDC220,2ppm,絮凝剂GEmpt150,2ppm,拆开第一只膜和最后一只膜查看,第一只肉眼发现不了什么变化,最后一只出水端颜色稍微深一点。因为一期别人做的一套系统基本运行半个月就要化学清洗,清洗出水浑浊有大量泡某,所以我们也采取0.2%HCL清洗但是清洗水无泡木也不浑浊,真是搞不懂什么原因.请大家帮帮忙分析下.
请问室内的CPVC的纯水管道以及UPVC SCH80的废水管道需要做保温吗
请问室内的CPVC的纯水管道以及UPVC SCH80的废水管道需要做保温吗。设计说明上写的是室内有压管道需做保温
反渗透和纳滤系统的预处理
海德能2009新版技术手册里的。
纯水
RO膜对原水水温的要求?
有没什么设备可以监控水压的啊
公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
菜鸟自制中英双语超纯水系统流程图!求答疑,求RP。。。
各位前辈,小弟刚从事纯水行业,以后请多多指教。一直都在下别人的资料,今天特来献丑,附上自己学CAD以来的第一张超纯水系统流程图(是的,你没有看错,纯水行业知识和CAD俺都是菜鸟,半路出家,还是刚出家的那种。。。),工艺为两级反渗透+EDI+抛光树脂混床。诚心相向各位前辈大虾请教:1. 这个图有没有哪里有错以及相应的改正办法?2. 这个图纸是按小产量,大设备的理念做的,主要目的就是想告诉客户流程,另外太复杂的我也不会,是否有些不伦不类?
反渗透装置清洗
关于反渗透浓水问题
一直有个疑问,关于反渗透浓水的排放量如何确认,膜厂家上说浓水必须有个最小值,但是不清楚是按二段中单支膜排量还是膜壳的数量来确认,还有就是膜壳的长度不同水量有如何定?希望高手解答,主要是涉及到浓水管道的确认。
纯水技术的重新学习
突然发现自己的水处理技术好像远远跟不上市场了。我发现,重新学习的时候真的是到了!
氮封水箱_水封装置
请问氮封水箱中水封装置时怎么做的,谁能提供个示意图吗?自立式减压阀什么牌子好?负压保护用什么装置,能直接装个止回阀吗?
新膜旧膜一起用会影响新膜使用寿命吗?
一套RO膜系统使用的是陶氏BW30-4040膜,用了6年了,一共有7根管子,每根管子里有3根RO膜,现在发现有4根管子的产水电导很高,还有三根还可以,清洗以后没效果,不知如果只更换4根管子里的RO膜,其余的不更换,有旧膜对新膜有没有影响?
CEDI、EDI使用电源
根椐我在水处理行业产品的应用,研制了一款电源产品。用于CEDI、EDI产品电源。各种性能都优越于同行业中使用的电源。大家有兴趣的话我可以提供更多的支持。 附上我产品的说明,请大家参考。
新手求助,反渗透膜的分段分级具体应该怎么分?
新手求助,反渗透膜的分段分级具体应该怎么分?新手,刚刚接触,找了挺多资料的,没发现有具体教怎么分段分级的。。哪个高手教教哈??最好通俗易懂点哈。。
RO膜对原水水温要求?
某工程回收冷却水(纯水水质)作为RO膜法制备纯水的原水,水温35-40,。据说高温RO膜能行,求教大虾
咨询一下水处理中用到的石英砂过滤器和泳池处理中的高速砂缸有什么不同?
是内部结构吗?水处理中一般流速在10m/h左右,泳池在20-30m/h左右,这两种过滤器如果同是玻璃钢材质的,怎么价格相差很大呢?
【分享】采用1级RO 脱气膜 EDI代替两级RO EDI系统
采用1级RO+脱气膜+EDI代替两级RO+EDI系统
求助 国内膜壳生产厂家
请问各位高手 大家都用过哪些国产膜壳 质量都怎么样呢?
RO系统配管材质
ro系统配管材质,特别是膜壳浓水连接处的配管材质,除了不锈钢,还有什么材质的,大家知道的,可以说说吗?
反渗透工作原理视频
直观的
跪求给水试验原水的配方
请教如何配置给水原水,指标:cod:4-5mg/L;总N:2-3mg/L;NTU:10-30;氨氮:2-3mg/L。
关于混床工艺中紫外线的位置
请问大家,用混床时,紫外线是装在混床前还是混床后,有何作用?
超滤膜及家用净水器
不知道论坛管理员看到我这个帖子会不会删除,反正我不管了,先将这个贴开起来再说,嘿嘿,希望老天保佑!好了言归正传,要不你们就要说我是裹脚布了。。。我开这个贴的目的是希望跟大家共同探讨交流一下超滤膜和家用净水器这两方面的应用。我先开个头。说到超滤膜估计做水行业这块都不会陌生,说白了就是一种物理过滤,以达到净化水的目的。那我们如何来判断超滤膜的好坏呢?我个人认为首先要从工艺说起。我一说到工艺估计大家都知道一点,就是干法和湿法。湿法是现在最流行的做法,但是成膜的质量没有干法好,湿法的优势是成本比干法便宜。
电吸附除盐
想了解的话可以百度一下爱思特~
一套纯水设计的疑问!
3T一级+混床设备!原水箱-原水泵-多介质-活性炭-一级RO泵-一级RO-混床!一级RO到混床中间不加水箱加水泵有没有问题?2T的设备我们能按照此工艺做,有过N多次成功案例!
谁知道FISHER流理控制阀的选型
需要一个和这儿一模一样的配置,帮帮忙
泡论坛上瘾了,咋办?
重回给排水论坛后最近忽然发现有些上瘾了,只要在电脑旁就一定是在线的,不知道坛子里有没有另辟聊天室的想法?有没有组织坛友见面交流会的想法?几个版主的阅历都非常丰富,感觉光泡在坛子里已经不过瘾了,是到了应该坐在一起吹吹牛皮的时候了。同意本人想法的请跟帖。
用我设备药厂想GMP认证,大家说我该怎么办
有一药厂想GMP认证,他们药厂用的超纯水(注射药水)我的设备,大家说说我应该怎么办?
反渗透系统如果采用蒸汽消毒,具体方式是什么?
反渗透系统如果采用蒸汽消毒,还能用传统的玻璃钢膜壳吗,需要使用多高温度的蒸汽?是不是系统整体都需要用不锈钢材质的?
RO清洗
RO清洗产水侧的流量应该是多少才合适?
求教:循环水清洗预膜哪家做的比较好?循环水加药后的各项指标如何控制?
求教:循环水清洗预膜哪家做的比较好?循环水加阻垢剂和杀生剂后,需要化验哪些指标,怎样判断水质好坏?请业内人士赐教!
求助!关于TMBR的详细图纸谁有呀!
我求一份TMBR(管式膜)的详细图纸,和关于TMBR的详细的调试操作手册,几吨的不重要,我自己可以自己改大或改小一点。我对这根本就不懂,公司却要我搞出来,后面的纳滤和反渗透都没问题。在TMBR上卡住了,这个工程关系到我在公司里的前途,请有这方面资料的大虾发给我。在此我先表示万分的感谢————谢谢我的邮箱:jnliya@sina.com 如果怕麻烦就请直接在我的帖子后面帖上去~~
反渗透怎么堵死进水管啊
反渗透是下2列3排共6根一段,上2列2排共4根为2段排列的。每根膜壳6只装。共60支膜。膜是陶氏365的.现在为了测试阻垢剂在30支膜上的性能要对反渗透进行改造。注意是30支膜. 现在打算把反渗透左右2列分开,也就是1列,下3根1段,上2根2段。这样正好也能装30支膜,水的流程也是12支膜。这样测试应该不是问题了。现在的问题是 怎么把另一半的进水和出水端封死。是改造管道,还是能在膜壳侧进水口加盲板啊。愁死了,不知道该怎么改。