一套纯水设计的疑问!
wt2020919
wt2020919 Lv.7
2011年06月30日 09:33:50
来自于纯水系统
只看楼主

3T一级+混床设备!原水箱-原水泵-多介质-活性炭-一级RO泵-一级RO-混床!一级RO到混床中间不加水箱加水泵有没有问题?2T的设备我们能按照此工艺做,有过N多次成功案例!

3T一级+混床设备!
原水箱-原水泵-多介质-活性炭-一级RO泵-一级RO-混床!
一级RO到混床中间不加水箱加水泵有没有问题?
2T的设备我们能按照此工艺做,有过N多次成功案例!
免费打赏
云迪
2011年06月30日 10:32:56
2楼
旁门左道的运用应该没问题,只要掌握好水量平衡没啥不可以,注意级间泵出口加止回阀。
回复
hong4990
2011年07月04日 11:52:08
3楼
没什么好疑问的,肯定可以。
回复
tesst
2011年07月25日 18:43:13
4楼
没问题,就是反渗透出水有阻力的话,会影响些产水量。
回复
hong4990
2011年07月26日 09:49:39
5楼
提醒:
另外,需要考虑一个问题,那就是混床再生用水,一般情况下是使用反渗透产水,若是不设置这个水箱的话,再生操作会比较麻烦。
回复
zhangdixiong
2011年07月26日 10:00:50
6楼
安装水箱比不安装实惠从运营的时候考虑还是安装水箱好。在反洗的时候有个水箱也比较安全
回复
qdbqwl
2011年07月26日 11:27:05
7楼
你这混床怎么再生?怎么反洗?它们水量是不同的。你要是用体外再生的混床这样也可以用。
回复
dxchang
2011年07月27日 09:52:10
8楼
老鸟,难道不可以用简单的再生水泵直接在再生水箱抽药再生?在RO出水加三通,再生时保证用RO产水就可以撒。不过这种设备偏小,6T以下的这样用没问题。
就楼主说的方法,也必须是小设备才可以,大的还是最好弄个中间水箱缓冲下。不知楼主考虑水锤没有。
回复
caolvse
2011年07月29日 15:20:09
9楼
混床再生时RO运行没问题啊 会有什么问题呢?完全没问题
回复
manut
2011年07月30日 01:07:32
10楼
如果原水碱度大的话 不脱碳会导致频繁再生 酸碱耗量也很大
回复